MrGalaxy написал:
web-rr написал: 36 вольт в сухом погребе. При двух лампочках по 60 Вт, это 120 Вт нагрузки. 3,33 Ампера и длина кабеля 3*2,5 порядка 12 метров. По моему оптимально.
К сведению 36 вольт - безопасное напряжение, именно такое применяется в промышленности в трудных по безопасности условиях.
web-rr,
Азат Д написал: 2.12.6. "Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В." Меньше 50В достаточно. И этот вопрос есть в аттестации на группу по электробезопасности.
ПУЭ:
1.1.13 ... 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: ... одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п.2);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); ...
там же:
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
Погреб - далеко не сухое помещение, в иных погребах и конденсат на стенах образуется.
ЗЫ. То, что на радиомонтажном участке паяльники питаются 36 В и ниже, я в курсе. Только Вы не забывайте, что монтаж и настройка РЭА производится в НКУ по ГОСТ 15150, согласно которому относительная влажность воздуха должна составлять от 45 до 75%. И распространять эти требования на бытовой погреб, где может быть что угодно, не следует.
Азат Д написал: И? 1,5мм2 меди с 16А недостаточно?
Считаем. Падение равно U = I . R = I . р . l / S I = 3,33 A р меди = 0.0172 Ом . мм2/м l = 24 m (12 умножить на 2, т.к. ток течёт к нагрузке и обратно) S = 1.5 кв.мм. 3,33 . 0,0172 . 24/1,5=0,9 В. Для 36 V можно пожертвовать 3 ваттами падения. Для случая 12 В: I=60 Вт / 12 В = 5 А. Падение на 12 м полутороквадратной меди: U = 5 . 24 . 0,0172 / 1,5 = 1,38 В. Извините, это до хрена: потери мощи будут 6,9 Вт.
MrGalaxy, Ему жить что ли в этом погребе? А теперь посчитайте через сколько это окупится, большее сечение кабеля, с учётом того что на 2,5мм2 то же будут потери.
Так 36 В достаточно там. И то это для переносного заземления, а если он герметичную стационарную проводку сделает, коробку соответствующего IP и светильник, то и 220В можно.