Джентльмены, а подскажите, пожалуйста, кто чем заделывает вот такие мегараспайки с вырезами в плитах панельных домов? При раскрытии оттуда вываливаются кубометры камней, раствора, минваты, обрывки вилатерма и прочие малоприятные субстанции. После выполнения всех работ наверное сейчас уже придумали что-то поизящнее чем затолкать минватой и залепить ЦПС? Спасибо.
07.06.2016 в 09:20:41
the_super, Деньги Ваши, Вам и решать. Места, где нет соединений (типа
проходных коробок ( второе фото) . Чтобы не тратить
много штукатурки из ГКЛ или ЦСП (только не ДСП,фанера и т.д.) сделать типа крышки
и заштукатурить. В местах соединений в идеале ставить распред коробку
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2016 в 10:20:23
bnmuyt написал: Так у нас в Мск великодушная едросня вроде как и нормы для пенсионеров и инвалидов отменила
Отменил Собянин.... :mad: Лужковские льготы для инвалидов и пенсионеров. Оставили только федеральные. 50% СКИДКА ТОЛЬКО в пределах социальной нормы. :killyourselfbywall: До той осени платили за свет 400-500 , а потом сразу стало 900-1000 руб. :confused:
Бываю иногда.
07.06.2016 в 14:23:22
Прошу совет в подключении в распаечных коробках. В одной комнате все не спаренные розетки и весь свет свел в один угол, т.к. промежуточные распаечные под натяжным потолком не вариант (проще один угол натяжного снять чем по всему периметру). Из-за большого количества соединений разделил на две группы в две коробки - розетки и свет. Хочу соединить все на WAGO-вские клеммы по данной схеме. Подскажите правильность подключения и (или) варианты соединения проводов. (Провода все проложены).
07.06.2016 в 15:59:11
Прошу совет в подключении в распаечных коробках. В одной комнате все не спаренные розетки и весь свет свел в один угол, т.к. промежуточные распаечные под натяжным потолком не вариант (проще один угол натяжного снять чем по всему периметру). Из-за большого количества соединений разделил на две группы в две коробки - розетки и свет. Хочу соединить все на WAGO-вские клеммы по данной схеме. Подскажите правильность подключения и (или) варианты соединения проводов. (Провода все проложены).
07.06.2016 в 16:25:56
NT, вопрос-то в чём? Так можно, а можно и не так. А, возможно, так нельзя: вы не указали, что за кабели используете и чем их защищаете. Обычно на розетки ставят 16 А, что это требует 2,5 кв. мм, но на свет 16 А нельзя, там максимум 10 или даже 6 (из-за выключателей), значит, вам и розетки придётся защитить 10 А, что уменьшает мощность на комнату, но не факт, что для вас это проблема.
А вот из явных нарушение — отсутствие 3-й жилы на светильники. ПУЭ обращают внимание, что проводка должна быть трёхжильная, даже если PE некуда подключать.
Ваги тоже бывают разные. Некоторые горят, если в них неправильно засунуть кабель (усилие не на токопроводящую пластину, а на пружину). Это не значит, что ваго плохо, но многие отказались от них на розетки.
07.06.2016 в 16:58:14
Артём Зорин, меня смутило количество проводов на одну клемму, я не электрик и для меня это повод для перестраховки)) кабель везде ввгнг, розетки все 3х2,5, свет 1,5. Землю на свет можно еще прокинуть, но есть ли смысл раз нет подключения в светильнике? Клеммы хотел неразъемные ваговские поставить, не знаю отличия с пастой или без, какие посоветуете ( сколько можно проводов в одну клемму подвести)? Сварку, пайку и опрессовку исключаю.
07.06.2016 в 18:38:14
Insane_elf написал: bogu, при ситуации готовится нечто в микроволновке, а кто-нибудь решил выпить чай с тостами как раз к 7кВт и приходим.
А при ситуации, когда и то, и другое после очередной перестановки мебели включены в один удлинитель-разветвитель - приходим к пожару, поскольку ни вилка, ни шнур удлинителя этих киловатт не выдержат. В организациях удлинители запрещены пожарными правилами, но дома запреты неэффективны.
07.06.2016 в 19:47:32
NT написал: сколько можно проводов в одну клемму подвести
Одна дырка — одна жила. А дырок по-разному может быть, например, у 222 (это разъёмные) 2, 3 или 5; никто не запрещает разветвлять ваги. Для меди паста не требуется. Вы ещё не рассмотрели СИЗы. Смысл земли — чтобы УЗО отключилось через 50 лет, когда изоляция прохудится, и будет утечка внутри кабеля. То есть теперь тянуть землю отдельным проводом смысла нет; она должна быть именно в составе кабеля.