Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.10.2018 в 21:51:05

Vadim 161 написал:

csv написал: вопрос остается открытым, как тогда сип в РБ-80 то зажать?

Если хочется извращений, то обжать в ГА, или сделать бандаж, только в РБ-80 это не влезет.

Vadim 161, извращений не хочется, но как зажать то иначе? Не вопрос и РБД-125А приобрести, три восьмидесятки у меня под фазы взяты.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.10.2018 в 21:53:48

И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.

У автоматы клеммы как раз очень под это дело подходящие.

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

15.10.2018 в 22:16:01

Здравствуйте! Собираю щиток для дома. Хотелось бы узнать есть ли какие-то косяки. В щитке 4 группы освещения на 10А автоматах (возможно заменю их на шнайдер), 4 группы розеток на 16А через УЗО. Автомат на 32А в качестве рубильника, после него поставлю УЗО (подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть). Так же хочу поставить защиту от КЗ на РН113 и пускатель, (нужна ли она тут? и если нужна то пойдёт ли автомат на 4А) поставить земляную шинку и подключить к ней УЗИП. Вся разводка выполнена 6, питание РН и катушки пускателя буду делать чем-то поменьше, для 6 там контакты маловаты. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.10.2018 в 22:23:46

csv написал: извращений не хочется, но как зажать то иначе?

Без всяких наконечников :)

csv написал: И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.

Криминал. Эти наконечники медные, а СИП алюминиевый.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.10.2018 в 23:12:22

egion9111 написал: подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть

Подойдет. Че-то не пойму, у вас вроде как одна фаза, а почему вводной автомат трехполюсный ? УЗИП нафиг в щит учете выносите.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

15.10.2018 в 23:16:48

Vadim 161 написал:

csv написал: извращений не хочется, но как зажать то иначе?

Без всяких наконечников :)

csv написал: И в догонку вопрос, я надеюсь вот это чудо не криминал в автомат S203 ABB зажать? Так же под 16 сип.

Криминал. Эти наконечники медные, а СИП алюминиевый.

Vadim 161, То есть то, что он луженый, на фото не заметно?))))

Я так понимаю у этих кросс модулей как минимум разъемы луженные?

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

15.10.2018 в 23:27:01

Vadim 161 написал:

egion9111 написал: подойдёт ли 50А 300мА типS ? такой у меня есть

Подойдет. Че-то не пойму, у вас вроде как одна фаза, а почему вводной автомат трехполюсный ? УЗИП нафиг в щит учете выносите.

Vadim 161,

Vadim 161 написал: почему вводной автомат трехполюсный ? УЗИП нафиг в щит учете выносите.

Автомат оставил от трехфазного щитка защиты от импульсных перенапряжений, тут всё кроме автоматов на 16А - остатки халявного оборудования с работы. А УЗИП в щиток учета не влезет - там коробочка в которую еле поместились счётчик и два однофазных автомата.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

15.10.2018 в 23:32:13

egion9111 написал: А УЗИП в щиток учета не влезет - там коробочка в которую еле поместились счётчик и два однофазных автомата.

Замените "коробочку" - сейчас чего только нету, на вкус и цвет, чего бояться-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

15.10.2018 в 23:50:14

MaSeVi написал: Замените "коробочку" - сейчас чего только нету, на вкус и цвет, чего бояться-то?

Чтобы её заменить нужно приглашать электриков чтобы они сняли пломбы со счётчика, а они у моего отца в доме счётчик уже три месяца меняют)). И в щит учёта приходят только ноль и фаза со столба, а заземление у меня с другой стороны дома (пять прутов 18мм с полосой 5х40). От вывода заземления до будущего щита проложен провод 1х16 метра 3. А если его подводить к щиту учёта нужно прокладывать метров 15

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

15.10.2018 в 23:53:49

egion9111 написал: Чтобы её заменить нужно приглашать электриков чтобы они сняли пломбы со счётчика,

Ну так зовите, пусть снимают - это что, трудоёмкая операция в миллионы пиастров?

egion9111 написал: а они у моего отца в доме счётчик уже три месяца меняют

Что мешает заставить их "шевелиться"?

egion9111 написал: а заземление у меня с другой стороны дома

А это тут причём?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

16.10.2018 в 00:13:12

MaSeVi написал: Что мешает заставить их "шевелиться"?

Наши местные электрики всё время чем-то очень заняты (по моему всё время бухают) а воевать с ними не очень хочеться.

MaSeVi написал: egion9111 написал: а заземление у меня с другой стороны дома

А это тут причём?

Заземление в трёх метрах от того места где я буду ставить этот щит, до него метра три, УЗИП я хотел подключить к нему. А если ставить УЗИП в щит учёта то до заземления придётся проложить метров 15-18 провода. А чем опасна установка УЗИП в моём щитке, обязательно ли его переносить?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

16.10.2018 в 00:18:06

egion9111, Ну раз не хочется воевать, то какой вопрос «за результат»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

16.10.2018 в 00:31:17

MaSeVi написал: egion9111, Ну раз не хочется воевать, то какой вопрос «за результат»…

Если на них пожаловаться они могут потом какую-нибудь подлянку устроить, поэтому я самостоятельно стараюсь с проводкой разобраться

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.10.2018 в 01:48:23

egion9111 написал: А УЗИП в щиток учета не влезет

И это - хорошо. Повесьте его снаружи. И не

egion9111 написал: нужно приглашать электриков чтобы они сняли пломбы со счётчика

Прям на опуск к щитку проколом.

egion9111 написал: А чем опасна установка УЗИП в моём щитке, обязательно ли его переносить?

Веселеньким возгораньецем.

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

16.10.2018 в 09:15:03

ПPOPAБ написал: И это - хорошо. Повесьте его снаружи.

Спасибо за совет, так и сделаю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу