Toffguy написал: в щиток
В щиток, на 10 мА.
24.06.2016 в 05:18:45
Toffguy написал: в щиток
В щиток, на 10 мА.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.06.2016 в 06:14:09
Toffguy написал: Добрый вечер! Помогите определиться с УЗО на свет в ванной. Освещение светодиодными светильниками с небольшим драйвером.Судя по информации на корпусе, драйвер выдаёт 48-68 вольт постоянного тока. В нем вроде даже есть небольшой трансформатор, т.е. гальваническая развязка есть. В ванную заходит провод уже после драйвера. Какое УЗО посовктуете и где ставить? На низковольтный участок или до драйвера? Или в щиток? Сейчас в щитке стоит УЗО только на розетки.
Toffguy, УЗО типа А. Да и вообще оно не нужно, ведь напряжение меньше 50 в.
24.06.2016 в 08:30:24
Азат Д, а если китайский трансформатор пробьет? Да и так ли мало 50 в в ванной?
24.06.2016 в 08:37:57
megrad, но тогда УЗО не будет знать, что творится во вторичной цепи?
24.06.2016 в 09:19:08
Toffguy, а ему это и не надо.
Toffguy написал: драйвер выдаёт 48-68 вольт постоянного тока
ПУЭ п.1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Тем более ванна не относится к особо опасным помещениям. ПУЭ (7-е изд.) в разделе 1.1.13 определяют в отношении опасности поражения людей электрическим током следующие классы помещений: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность; 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая пыль; Пыльные помещения — помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура; Жаркие помещения — помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35°С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные). возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость; Особо сырые помещения — помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). химически активная или органическая среда; Помещения с химически активной или органической средой — помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. одновременно два или более условий повышенной опасности; Так что не накручивайте. Как правильно отметили в идеале УЗО тип А, электромеханическое, 10 мА.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.06.2016 в 10:35:56
megrad, понял
А ещё такой вопрос задавал в другой теме. Интересно, что здесь скажут. Нужно ли подключать дсуп в ванной кроме всего прочего к арматуре пола? Сетку уже нет возможности замонолитить ( нет плитки только под душевным поддоном). Поддон акриловый, стоит на кирпичах.
24.06.2016 в 20:46:19
Доброго вечера , всем! И снова с дурацкими вопросами, мне реально стыдно за себя.......
Торчал из стены провод, рабочий, фаза/ноль присутствуют. Решил в ванной комнате установить электровентилятор. По монтажу сделал все быстро, а вот с электрикой опять туплю.
Если на конецы проводов выходящих из стены одеть клему ВАГО, а потом к ней подсоеденить шнур от вентилятора, то все работает, но если попытаться сделать тоже самое через обычный выключатель, происходит БАХ....!!!
На выключателе сверху 2 винтовых зажима. Подключаю в один фазу, в другой один конец со шнура вентилятора, снизу 1 винтовой зажим, туда завожу ноль и второй конец со шнурв вентиляшки. Почему происходит КЗ?
24.06.2016 в 20:56:55
plex, Вы схему нарисуйте.
Ноль то зачем в выключатель? Всё просто, выключатель рвёт фазу ноль идёт напрямую на вентилятор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.06.2016 в 21:17:38
megrad, спасибо! Понял свою ошибку! Пойду подключать))
24.06.2016 в 22:04:08
plex написал: И снова с дурацкими вопросами, мне реально стыдно за себя.......
И вы уже спрашивали и вам уже отвечали и уже протупили изрядно. Причём простейшую просьбу - подписать на фото провода - не исполнили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу