13.09.2016 в 23:09:31
SB3 написал: Нет, по хорошему не можете)))
С какого перепугу то? Или это как с селективным УЗО,которое типа,только в этажный щит надо ставить?Могу ой как могу и не нарушая никаких норм и правил ;)
13.09.2016 в 23:19:42
ebf написал: У меня стиралка 10А ,бойлер 10А ,автоматы 16А .Получается я не могу поставить, эти два прибора под УЗО 25А.ведь в сумме автоматы дадут аж 32А? Или всё таки могу?
Нормативные авторы исходят из того, что вы априори идиот и можете, улучив момент, воткнуть вместо стиралки и бройлера пару обогревателей киловатта по четыре (или 4 по 2). Поэтому да - нет, не можете. :)
13.09.2016 в 23:24:49
Radio, ну можете же иногда), только всё-таки не так грубо.
13.09.2016 в 23:25:11
ebf написал: Какими тайными знаниями надо обладать, чтобы приравнять номинал автомата к номинальной нагрузке прибора подсоединённого к нему
Надо считать всех идиотами.
13.09.2016 в 23:25:27
ebf, вернитесь в какую-нибудь флудилку и потрындим)
13.09.2016 в 23:26:43
ajnjuhfa написал:
Demon72 написал: Друзья, как определить какой максимальной мощности можно поставить проточный водонагреватель в квартиру?
Demon72, Я советую Вам подождать пару дней, а потом задать этот вопрос. Сегодня по ходу магнитная буря. Нагреватели мощностью 3-3,5 КВт способны нагреть 1,5-2 литра в минуту, 5КВт – около 3литров в минуту, 7 КВт – до 4 литров в минуту, соответственно и проводка нужна разная. У меня 4квт стоит и не парюсь. Потребление уменьшить можно, а увеличить нельзя. Ну чтоб проще понять, это как варочная панель, Всеми конфорками одновременно не пользуетесь, одна две от силы, а иногда и 4. Сколько литров воды в минуту для мытья вам надо, такой и берите. А если Вы хотите подключить его к существующей проводке, то под нее нужно подбирать.
ajnjuhfa, Я понял, что вы ну очень умный парень. Куда мне до вас.
13.09.2016 в 23:27:08
Radio написал: Нормативные авторы исходят из того,
Нормативы ,а какие ? У Хагена в каталогах есть нормативы по количеству АВ под УЗО ,у Шнайдера тоже, да у всех есть.
13.09.2016 в 23:31:27
ebf написал: Нормативы ,а какие ?
Понятия не имею, я их не читаю. Просто набросал общий тренд.
13.09.2016 в 23:33:50
SB3 написал: вернитесь в какую-нибудь флудилку и потрындим)
Здесь тоже не плохо и это не флуд
14.09.2016 в 00:14:18
ebf, давайте объясню). Количество АВ после УЗО для наглядности). Ничему не противоречит С63А - УЗО 63А - 4 АВ по 16А Лучше С50А - УЗО 63А - 4АВ 16А Совсем хорошо С40А - УЗО 63А - 4АВ 16А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.