ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2016 в 23:09:31

SB3 написал: Нет, по хорошему не можете)))

С какого перепугу то? Или это как с селективным УЗО,которое типа,только в этажный щит надо ставить?Могу ой как могу и не нарушая никаких норм и правил ;)

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

13.09.2016 в 23:19:42

ebf написал: У меня стиралка 10А ,бойлер 10А ,автоматы 16А .Получается я не могу поставить, эти два прибора под УЗО 25А.ведь в сумме автоматы дадут аж 32А? Или всё таки могу?

Нормативные авторы исходят из того, что вы априори идиот и можете, улучив момент, воткнуть вместо стиралки и бройлера пару обогревателей киловатта по четыре (или 4 по 2). Поэтому да - нет, не можете. :)

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.09.2016 в 23:24:49

Radio, ну можете же иногда), только всё-таки не так грубо.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

13.09.2016 в 23:25:11

ebf написал: Какими тайными знаниями надо обладать, чтобы приравнять номинал автомата к номинальной нагрузке прибора подсоединённого к нему

Надо считать всех идиотами.

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.09.2016 в 23:25:27

ebf, вернитесь в какую-нибудь флудилку и потрындим)

0
Demon72
Demon72
Новичок

Регистрация: 15.03.2015

Брянск

Сообщений: 23

13.09.2016 в 23:26:43

ajnjuhfa написал:

Demon72 написал: Друзья, как определить какой максимальной мощности можно поставить проточный водонагреватель в квартиру?

Demon72, Я советую Вам подождать пару дней, а потом задать этот вопрос. Сегодня по ходу магнитная буря. Нагреватели мощностью 3-3,5 КВт способны нагреть 1,5-2 литра в минуту, 5КВт – около 3литров в минуту, 7 КВт – до 4 литров в минуту, соответственно и проводка нужна разная. У меня 4квт стоит и не парюсь. Потребление уменьшить можно, а увеличить нельзя. Ну чтоб проще понять, это как варочная панель, Всеми конфорками одновременно не пользуетесь, одна две от силы, а иногда и 4. Сколько литров воды в минуту для мытья вам надо, такой и берите. А если Вы хотите подключить его к существующей проводке, то под нее нужно подбирать.

ajnjuhfa, Я понял, что вы ну очень умный парень. Куда мне до вас.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2016 в 23:27:08

Radio написал: Нормативные авторы исходят из того,

Нормативы ,а какие ? У Хагена в каталогах есть нормативы по количеству АВ под УЗО ,у Шнайдера тоже, да у всех есть.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

13.09.2016 в 23:31:27

ebf написал: Нормативы ,а какие ?

Понятия не имею, я их не читаю. Просто набросал общий тренд.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2016 в 23:33:50

SB3 написал: вернитесь в какую-нибудь флудилку и потрындим)

Здесь тоже не плохо и это не флуд

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.09.2016 в 00:14:18

ebf, давайте объясню). Количество АВ после УЗО для наглядности). Ничему не противоречит С63А - УЗО 63А - 4 АВ по 16А Лучше С50А - УЗО 63А - 4АВ 16А Совсем хорошо С40А - УЗО 63А - 4АВ 16А.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 00:26:23

SB3 написал: С63А - УЗО 63А - 4 АВ по 16А

6АВ по 16А легко

SB3 написал: Лучше С50А - УЗО 63А - 4АВ 16А

4АВ по 16А легко

SB3 написал: Совсем хорошо С40А - УЗО 63А - 4АВ 16А.

УЗО 63А бессмысленно,можно 40А и 3АВ по 16А

какой отношение, это имеет к моему примеру?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу