Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 14:39:12

#2198920

А я если мы действительно включим всё вместе, ну а вдруг: стиралка,посудомойка,три тёплых пола,эл.плита,бойлер.возможно у вас ещё там и чайник,микроволновка,ещё что-нибудь неслабомощное. То можем ли вот при таком подключении спалить проводку?

0
Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 14:40:12

#2198924

gugulaki написал : т.е. из-за 20 А, нажить себе такие интересности

А как надо было поступить? Я то думала все так делают 3ф, откуда я знала, что это такие интересности блин.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 14:40:19

#2198925

maysysl написал : А я если мы действительно включим всё вместе, ну а вдруг: стиралка,посудомойка,три тёплых пола,эл.плита,бойлер.возможно у вас ещё там и чайник,микроволновка,ещё что-нибудь неслабомощное. То можем ли вот при таком подключении спалить проводку?

Сейчас да. А при однофазном вводе Автомат отключил бы вас

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 14:41:52

#2198928

maysysl написал : А как надо было поступить?

К примеру автомат на 50А, думаю Ук вам бы разрешила. А не приоритетные нагрузки(теплый пол) можно через реле нагрузки пуститть

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

18.01.2011 в 14:42:50

#2198930

50 А - это 11 кВт. Что в квартире одновременно с такой нагрузкой можно включить (если нет электроплиты)? Тем более, что автомат 40А держит 10 кВт не менее часа.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 14:43:22

#2198932

maysysl написал : Я то думала все так делают 3ф, откуда я знала, что это такие интересности блин.

не накручивайте себя. может вас никто мучать с бумажками не будет. Может у нас энергетики такие звери

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 14:44:08

#2198933

sanykrimea написал : 50 А - это 11 кВт. Что в квартире одновременно с такой нагрузкой можно включить? Тем более, что автомат 40А держит 10 кВт не менее часа.

и я о том же. А есть еще релюшки, подстроечные винты на АВ

0
Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 14:47:52

#2198941

gugulaki написал : Цитата Сообщение от maysysl Я то думала все так делают 3ф, откуда я знала, что это такие интересности блин. не накручивайте себя. может вас никто мучать с бумажками не будет. Может у нас энергетики такие звери

Для меня если честно бумажки не самое главное. Хочется всё правильно и чтоб правда ничего не спалить и пожар не устроить. Теперь буду жить и трястись, что электрика не правильно сделана, на всяких там скрутках и т.п. Еще остался вопрос по заземлению, раньше в туалете была какая то коробочка для заземления, теперь её снесли и что взамен её надо делать?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

18.01.2011 в 14:50:48

#2198945

koshadom написал : розетки 30 см от пола, от какого это пола, от стяжки чтоли? если положить подложку + финишное покрытие( плитка, ламинат), то останется меньше.

а это как вам нравится.лучше конечно отталкиваться от центра розеток и выключателей.и если вам критично,что вместо установленной высоты по центру розетки 30см начерновую получится 27см начистовую,то дайте размер с учётом чистовой высоты пола.

koshadom написал : Когда под выклбчателем находится розетка, а рамки у них разной величины, то относительно чего их центровать, середина верхней должна совпать с серединой нижней или как то по другому?

лучше по центру,но можно же подобрать розетку и выключатель одной фирмы и серии,которые будут хорошо двойным(тройным) моноблоком

koshadom написал : От наличников насколько должна рамка отходить, есть какое-то минимальное расстояние?

в принципе нет.если получится угадать расстояние,ставьте вплотную.хотя я всегда делаю отступ от края проёма 20см(по центру разумеется).

0
Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 14:52:28

#2198950

sanykrimea написал : 50 А - это 11 кВт. Что в квартире одновременно с такой нагрузкой можно включить (если нет электроплиты)? Тем более, что автомат 40А держит 10 кВт не менее часа.

6,5 плита + 2,5 водогрей +...+... и т. д. это максимально потребляемая мощность

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 14:57:50

#2198957

maysysl написал : Для меня если честно бумажки не самое главное.

Что бы было электричество главное

maysysl написал : Хочется всё правильно и чтоб правда ничего не спалить и пожар не устроить. Теперь буду жить и трястись, что электрика не правильно сделана, на всяких там скрутках и т.п.

А для этого нужно было сначала провентилировать вопрос по электрике

maysysl написал : Еще остался вопрос по заземлению, раньше в туалете была какая то коробочка для заземления, теперь её снесли и что взамен её надо делать?

Нужно ее восстановить, т.к. это СУП или ДСУП. без нее опасно!!!!!!!!

maysysl написал : 6,5 плита + 2,5 водогрей +...+... и т. д. это максимально потребляемая мощность

плита только на самом максимуме столько жрет(крайняя редкость) Водогрей если бойлер жрет меньше, и не постоянно. Или у вас нет стояка горячей воды?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

18.01.2011 в 14:59:17

#2198960

maysysl написал : Теперь буду жить и трястись, что электрика не правильно сделана, на всяких там скрутках и т.п.

Если СИЗами (соединительный изолирующий зажим) соединения сделаны - это хорошо и надёжно. Если КИЗами (концевая изолирующая заглушка) изолированы - это плохо.

maysysl написал : Еще остался вопрос по заземлению, раньше в туалете была какая то коробочка для заземления, теперь её снесли и что взамен её надо делать?

Это КУП (коробка уравнивания потенциалов). В ней соединяются проводники от труб, ванной и проч. и защитный проводник от щитка. Может, все проводники вынесены в щиток - посмотрите: от ванной и труб должны идти провода. Если их нет - необходимо восстановить. Заземления в этажном щитке нет - если отгорит ноль на стояке, получите напряжение на всех заземлённых корпусах электроприборов. Лучше разобрать шину заземления в квартирном щитке.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:01:00

#2198962

sanykrimea написал : Если СИЗами (соединительный изолирующий зажим) соединения сделаны - это хорошо и надёжно. Если КИЗами (концевая изолирующая заглушка) изолированы - это плохо.

А я их не люблю. Считаю завуалированной скруткой. Но это мои тараканы

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

18.01.2011 в 15:04:08

#2198967

gugulaki написал : А я их не люблю. Считаю завуалированной скруткой. Но это мои тараканы

Медь практически не окисляется, а пружина СИЗа врезается в жилы и обеспечивает постоянный (в отличие от скрутки) прижим.

0
Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 15:08:24

#2198973

sanykrimea написал : Если СИЗами (соединительный изолирующий зажим) соединения сделаны - это хорошо и надёжно. Если КИЗами (концевая изолирующая заглушка) изолированы - это плохо.

Я так поняла у нас все таки СИЗы. Про заземление, у нас ванна акриловая, трубы полипропилен, их тоже заземлять?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:10:59

#2198980

Пайка, опрессовка, Wago до 10А. Или винтовые с гроверами.

0
Аватар пользователя
koshadom

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

18.01.2011 в 15:12:41

#2198983

Первое что мне нужно спросить это сколько от стяжки будет высота чистового пола, так? Потом высота рамки это примерно 8 см. Значит 30 см - чистовой пол гденибудь 3 см - половина высоты рамки 4 см= 23 см Такое примерно расстояние от чистового пола до центра рамки должно быть 23 см плюс минус 1-2 см.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

18.01.2011 в 15:12:48

#2198984

maysysl написал : Я так поняла у нас КИЗы. А чем плохо то?

На вид СИЗ и КИЗ одинаковы. Соединение скруткой прикрытое КИЗом не удовлетворяет нормам пожарной безопасности - не более 1 пожара на миллион электропроводок в год.

maysysl написал : Про заземление, у нас ванна акриловая, трубы полипропилен, их тоже заземлять?

Нет.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:14:38

#2198988

maysysl написал : Про заземление, у нас ванна акриловая, трубы полипропилен, их тоже заземлять?

А стояки какие?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:16:36

#2198990

koshadom написал : Первое что мне нужно спросить это сколько от стяжки будет высота чистового пола, так? Потом высота рамки это примерно 8 см. Значит 30 см - чистовой пол гденибудь 3 см - половина высоты рамки 4 см= 23 см Такое примерно расстояние от чистового пола до центра рамки должно быть 23 см плюс минус 1-2 см.

Я думаю наоборот. От чистового пола до центра механизма 30см, а от чернового 30+толщина бутерброда пола.

0
Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 15:21:36

#2199001

gugulaki написал : А стояки какие?

стояки не полипропилен точно, обычные какие они там железные/чугунные наверное. ТО есть только их заземлять? а смесители?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:23:57

#2199003

maysysl написал : ТО есть только их заземлять? а смесители?

Ну вы же не будите к смесителю вести отдельный провод. Заземлить и соединить нужно трубы, и арматуру(краны, счетчики)

0
Аватар пользователя
koshadom

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

18.01.2011 в 15:23:59

#2199004

А зечем двойной(тройной моноблок) если выключатель 90 см от пола, а розетка 30 см? Допустип выключатель двухпостовый, а розетка однопостовая. Как их расположить относительно наличника и друг друга?
Отступить если позволяет место от проёма 20 см, затем нарисовать 2 подрозетника, прочертить линию вниз от точки где они соединяются, снизу замерить 30см и нарисовать 1 подрозетник. ;) Кстати сколько примерно длина 2х и 1о постовой рамки? Или они разные у разных производителей.
А ещё же можно не от наличника отступы делать ,а симметрично или посередине стены если она не широкая.

0
Аватар пользователя
koshadom

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

18.01.2011 в 15:26:37

#2199008

Подожду будут ли ещё какие мнения, а потом буду рисовать подрозетники

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:27:57

#2199010

Я когда ставлю, ориентируюсь на середину кисть жильцов-там выключатель, вниз вертикаль, и на высоте 30 см от чистового пола горизонталь. И размечаю под прямоугольную или одиночку круглую

koshadom написал : Кстати сколько примерно длина 2х и 1о постовой рамки? Или они разные у разных производителей.

Разные. У брендов в каталогах есть размеры

koshadom написал : А ещё же можно не от наличника отступы делать ,а симметрично или посередине стены если она не широкая.

это с заказчиком

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

18.01.2011 в 15:28:24

#2199013

koshadom написал : А зечем двойной(тройной моноблок) если выключатель 90 см от пола, а розетка 30 см?

значит неправильно понял ход ваших мыслей:)

koshadom написал : ещё же можно не от наличника отступы делать ,а симметрично или посередине стены если она не широкая.

ставьте так как вам потом удобно будет пользоваться

0
Аватар пользователя
maysysl

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

18.01.2011 в 15:36:07

#2199032

gugulaki написал : Ну вы же не будите к смесителю вести отдельный провод. Заземлить и соединить нужно трубы, и арматуру(краны, счетчики)

Напишите пожалуйста как для бландинки ответ :) Например у нас ванна (трубы стояка металл, трубы полипропилен, ванна акриловая, смесители, счетчики и везде на каждой точке краны из металла), туалет (трубы полипропилен, смесители, краны из металла у каждой точки (умывальник, унитаз)). Еще раз спасибо, что возитесь тут со мной. :)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:41:09

#2199043

Нужно соединить стоки, счетчики. Этого достаточно. Если каркас ванны металл и но где то может соприкоснуться с чем либо металлическим еще и его. А если ванна не простая, то mtv более

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

18.01.2011 в 15:41:10

#2199044

maysysl написал : Напишите пожалуйста как для бландинки ответ

а можно у вас поинтересоваться для начала что у вас за дом:новостройка или старый фонд,стояк пятипроводный или четырёх-,СУП(ДСУП) во всех квартирах или вы только в своей решили его организовать?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.01.2011 в 15:42:14

#2199045

maysysl написал : Еще раз спасибо, что возитесь тут со мной

Главное научитесь понимать.

0