18.01.2011 в 14:39:12
#2198920
А я если мы действительно включим всё вместе, ну а вдруг: стиралка,посудомойка,три тёплых пола,эл.плита,бойлер.возможно у вас ещё там и чайник,микроволновка,ещё что-нибудь неслабомощное. То можем ли вот при таком подключении спалить проводку?
18.01.2011 в 14:40:12
#2198924
gugulaki написал : т.е. из-за 20 А, нажить себе такие интересности
А как надо было поступить? Я то думала все так делают 3ф, откуда я знала, что это такие интересности блин.
18.01.2011 в 14:40:19
#2198925
maysysl написал : А я если мы действительно включим всё вместе, ну а вдруг: стиралка,посудомойка,три тёплых пола,эл.плита,бойлер.возможно у вас ещё там и чайник,микроволновка,ещё что-нибудь неслабомощное. То можем ли вот при таком подключении спалить проводку?
Сейчас да. А при однофазном вводе Автомат отключил бы вас
18.01.2011 в 14:41:52
#2198928
maysysl написал : А как надо было поступить?
К примеру автомат на 50А, думаю Ук вам бы разрешила. А не приоритетные нагрузки(теплый пол) можно через реле нагрузки пуститть
18.01.2011 в 14:42:50
#2198930
50 А - это 11 кВт. Что в квартире одновременно с такой нагрузкой можно включить (если нет электроплиты)? Тем более, что автомат 40А держит 10 кВт не менее часа.
18.01.2011 в 14:43:22
#2198932
maysysl написал : Я то думала все так делают 3ф, откуда я знала, что это такие интересности блин.
не накручивайте себя. может вас никто мучать с бумажками не будет. Может у нас энергетики такие звери
18.01.2011 в 14:44:08
#2198933
sanykrimea написал : 50 А - это 11 кВт. Что в квартире одновременно с такой нагрузкой можно включить? Тем более, что автомат 40А держит 10 кВт не менее часа.
и я о том же. А есть еще релюшки, подстроечные винты на АВ
18.01.2011 в 14:47:52
#2198941
gugulaki написал : Цитата Сообщение от maysysl Я то думала все так делают 3ф, откуда я знала, что это такие интересности блин. не накручивайте себя. может вас никто мучать с бумажками не будет. Может у нас энергетики такие звери
Для меня если честно бумажки не самое главное. Хочется всё правильно и чтоб правда ничего не спалить и пожар не устроить. Теперь буду жить и трястись, что электрика не правильно сделана, на всяких там скрутках и т.п. Еще остался вопрос по заземлению, раньше в туалете была какая то коробочка для заземления, теперь её снесли и что взамен её надо делать?
18.01.2011 в 14:50:48
#2198945
koshadom написал : розетки 30 см от пола, от какого это пола, от стяжки чтоли? если положить подложку + финишное покрытие( плитка, ламинат), то останется меньше.
а это как вам нравится.лучше конечно отталкиваться от центра розеток и выключателей.и если вам критично,что вместо установленной высоты по центру розетки 30см начерновую получится 27см начистовую,то дайте размер с учётом чистовой высоты пола.
koshadom написал : Когда под выклбчателем находится розетка, а рамки у них разной величины, то относительно чего их центровать, середина верхней должна совпать с серединой нижней или как то по другому?
лучше по центру,но можно же подобрать розетку и выключатель одной фирмы и серии,которые будут хорошо двойным(тройным) моноблоком
koshadom написал : От наличников насколько должна рамка отходить, есть какое-то минимальное расстояние?
в принципе нет.если получится угадать расстояние,ставьте вплотную.хотя я всегда делаю отступ от края проёма 20см(по центру разумеется).
18.01.2011 в 14:52:28
#2198950
sanykrimea написал : 50 А - это 11 кВт. Что в квартире одновременно с такой нагрузкой можно включить (если нет электроплиты)? Тем более, что автомат 40А держит 10 кВт не менее часа.
6,5 плита + 2,5 водогрей +...+... и т. д. это максимально потребляемая мощность
18.01.2011 в 14:57:50
#2198957
maysysl написал : Для меня если честно бумажки не самое главное.
Что бы было электричество главное
maysysl написал : Хочется всё правильно и чтоб правда ничего не спалить и пожар не устроить. Теперь буду жить и трястись, что электрика не правильно сделана, на всяких там скрутках и т.п.
А для этого нужно было сначала провентилировать вопрос по электрике
maysysl написал : Еще остался вопрос по заземлению, раньше в туалете была какая то коробочка для заземления, теперь её снесли и что взамен её надо делать?
Нужно ее восстановить, т.к. это СУП или ДСУП. без нее опасно!!!!!!!!
maysysl написал : 6,5 плита + 2,5 водогрей +...+... и т. д. это максимально потребляемая мощность
плита только на самом максимуме столько жрет(крайняя редкость) Водогрей если бойлер жрет меньше, и не постоянно. Или у вас нет стояка горячей воды?
18.01.2011 в 14:59:17
#2198960
maysysl написал : Теперь буду жить и трястись, что электрика не правильно сделана, на всяких там скрутках и т.п.
Если СИЗами (соединительный изолирующий зажим) соединения сделаны - это хорошо и надёжно. Если КИЗами (концевая изолирующая заглушка) изолированы - это плохо.
maysysl написал : Еще остался вопрос по заземлению, раньше в туалете была какая то коробочка для заземления, теперь её снесли и что взамен её надо делать?
Это КУП (коробка уравнивания потенциалов). В ней соединяются проводники от труб, ванной и проч. и защитный проводник от щитка. Может, все проводники вынесены в щиток - посмотрите: от ванной и труб должны идти провода. Если их нет - необходимо восстановить. Заземления в этажном щитке нет - если отгорит ноль на стояке, получите напряжение на всех заземлённых корпусах электроприборов. Лучше разобрать шину заземления в квартирном щитке.
18.01.2011 в 15:01:00
#2198962
sanykrimea написал : Если СИЗами (соединительный изолирующий зажим) соединения сделаны - это хорошо и надёжно. Если КИЗами (концевая изолирующая заглушка) изолированы - это плохо.
А я их не люблю. Считаю завуалированной скруткой. Но это мои тараканы
18.01.2011 в 15:04:08
#2198967
gugulaki написал : А я их не люблю. Считаю завуалированной скруткой. Но это мои тараканы
Медь практически не окисляется, а пружина СИЗа врезается в жилы и обеспечивает постоянный (в отличие от скрутки) прижим.
18.01.2011 в 15:08:24
#2198973
sanykrimea написал : Если СИЗами (соединительный изолирующий зажим) соединения сделаны - это хорошо и надёжно. Если КИЗами (концевая изолирующая заглушка) изолированы - это плохо.
Я так поняла у нас все таки СИЗы. Про заземление, у нас ванна акриловая, трубы полипропилен, их тоже заземлять?
18.01.2011 в 15:10:59
#2198980
Пайка, опрессовка, Wago до 10А. Или винтовые с гроверами.
18.01.2011 в 15:12:41
#2198983
Первое что мне нужно спросить это сколько от стяжки будет высота чистового пола, так? Потом высота рамки это примерно 8 см. Значит 30 см - чистовой пол гденибудь 3 см - половина высоты рамки 4 см= 23 см Такое примерно расстояние от чистового пола до центра рамки должно быть 23 см плюс минус 1-2 см.
18.01.2011 в 15:12:48
#2198984
maysysl написал : Я так поняла у нас КИЗы. А чем плохо то?
На вид СИЗ и КИЗ одинаковы. Соединение скруткой прикрытое КИЗом не удовлетворяет нормам пожарной безопасности - не более 1 пожара на миллион электропроводок в год.
maysysl написал : Про заземление, у нас ванна акриловая, трубы полипропилен, их тоже заземлять?
Нет.
18.01.2011 в 15:14:38
#2198988
maysysl написал : Про заземление, у нас ванна акриловая, трубы полипропилен, их тоже заземлять?
А стояки какие?
18.01.2011 в 15:16:36
#2198990
koshadom написал : Первое что мне нужно спросить это сколько от стяжки будет высота чистового пола, так? Потом высота рамки это примерно 8 см. Значит 30 см - чистовой пол гденибудь 3 см - половина высоты рамки 4 см= 23 см Такое примерно расстояние от чистового пола до центра рамки должно быть 23 см плюс минус 1-2 см.
Я думаю наоборот. От чистового пола до центра механизма 30см, а от чернового 30+толщина бутерброда пола.
18.01.2011 в 15:21:36
#2199001
gugulaki написал : А стояки какие?
стояки не полипропилен точно, обычные какие они там железные/чугунные наверное. ТО есть только их заземлять? а смесители?
18.01.2011 в 15:23:57
#2199003
maysysl написал : ТО есть только их заземлять? а смесители?
Ну вы же не будите к смесителю вести отдельный провод. Заземлить и соединить нужно трубы, и арматуру(краны, счетчики)
18.01.2011 в 15:23:59
#2199004
А зечем двойной(тройной моноблок) если выключатель 90 см от пола, а розетка 30 см? Допустип выключатель двухпостовый, а розетка однопостовая. Как их расположить относительно наличника и друг друга?
Отступить если позволяет место от проёма 20 см, затем нарисовать 2 подрозетника, прочертить линию вниз от точки где они соединяются, снизу замерить 30см и нарисовать 1 подрозетник. ;)
Кстати сколько примерно длина 2х и 1о постовой рамки? Или они разные у разных производителей.
А ещё же можно не от наличника отступы делать ,а симметрично или посередине стены если она не широкая.
18.01.2011 в 15:26:37
#2199008
Подожду будут ли ещё какие мнения, а потом буду рисовать подрозетники
18.01.2011 в 15:27:57
#2199010
Я когда ставлю, ориентируюсь на середину кисть жильцов-там выключатель, вниз вертикаль, и на высоте 30 см от чистового пола горизонталь. И размечаю под прямоугольную или одиночку круглую
koshadom написал : Кстати сколько примерно длина 2х и 1о постовой рамки? Или они разные у разных производителей.
Разные. У брендов в каталогах есть размеры
koshadom написал : А ещё же можно не от наличника отступы делать ,а симметрично или посередине стены если она не широкая.
это с заказчиком
18.01.2011 в 15:28:24
#2199013
koshadom написал : А зечем двойной(тройной моноблок) если выключатель 90 см от пола, а розетка 30 см?
значит неправильно понял ход ваших мыслей:)
koshadom написал : ещё же можно не от наличника отступы делать ,а симметрично или посередине стены если она не широкая.
ставьте так как вам потом удобно будет пользоваться
18.01.2011 в 15:36:07
#2199032
gugulaki написал : Ну вы же не будите к смесителю вести отдельный провод. Заземлить и соединить нужно трубы, и арматуру(краны, счетчики)
Напишите пожалуйста как для бландинки ответ :) Например у нас ванна (трубы стояка металл, трубы полипропилен, ванна акриловая, смесители, счетчики и везде на каждой точке краны из металла), туалет (трубы полипропилен, смесители, краны из металла у каждой точки (умывальник, унитаз)). Еще раз спасибо, что возитесь тут со мной. :)
18.01.2011 в 15:41:09
#2199043
Нужно соединить стоки, счетчики. Этого достаточно. Если каркас ванны металл и но где то может соприкоснуться с чем либо металлическим еще и его. А если ванна не простая, то mtv более
18.01.2011 в 15:41:10
#2199044
maysysl написал : Напишите пожалуйста как для бландинки ответ
а можно у вас поинтересоваться для начала что у вас за дом:новостройка или старый фонд,стояк пятипроводный или четырёх-,СУП(ДСУП) во всех квартирах или вы только в своей решили его организовать?
18.01.2011 в 15:42:14
#2199045
maysysl написал : Еще раз спасибо, что возитесь тут со мной
Главное научитесь понимать.