Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.01.2017 в 14:52:23

BARABAZ написал: ebf, объясните пожалуйста, чем Вы руководствовались, рекомендуя человеку защищать 16кв меди АВ 100А ?

Токовой нагрузкой ПуВ 112А и ПуГВ 115А (кабель РЭК) у других производителей будет примерно такой же или такой, всё есть в каталогах на кабель

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

16.01.2017 в 14:58:15

ebf написал:

BARABAZ написал: ebf, объясните пожалуйста, чем Вы руководствовались, рекомендуя человеку защищать 16кв меди АВ 100А ?

Токовой нагрузкой ПуВ 112А и ПуГВ 115А (кабель РЭК) у других производителей будет примерно такой же или такой, всё есть в каталогах на кабель

ebf, п@..ц форуму!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.01.2017 в 15:00:20

BARABAZ написал: п@..ц форуму!

Что не так?Поняли ,что знаний маловато для понимания и решили оскорбить форум :)

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

16.01.2017 в 15:25:39

ebf, ПуВ 16мм только для перемычек в щите? Невнимательно прочел. Извиняюсь. Всё равно 25 лучше. И, да, 25 влезет.

0
Dunaj
Dunaj
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

17.01.2017 в 20:44:25

Подскажите пожалуйста у меня от рубильника в квартиру идёт вводной кабель 4кв медь целиковый на вводной автомат 25а потом на счётчик и далее автоматы 16а и 20а стоит котёл отопления 4.5кв три тэна по 1.5кв если включаю третий тэн то вводной автомат начинает грется и ночью вырубается вводной а который на котёл стоит 20а он не отключается подскажите может что то не правельно сделано?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2017 в 21:23:39

Dunaj написал: если включаю третий тэн то вводной автомат начинает

варианта два: либо контакт где то дохлый, либо ТЭН прогорел.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dunaj
Dunaj
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

17.01.2017 в 21:27:46

а кабель вводной 4кв нармально не нужно 6кв?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2017 в 21:34:14

Dunaj, для 4,5 кВт 4-ки достаточно, посмотрите таб. сечение-мощность. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dunaj
Dunaj
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

17.01.2017 в 21:40:22

megrad, спасибо за ссылку ну а так всё правельно подключено? может вводной на 32а поставить и бренд другой а то у меня iek стоит

0
Dunaj
Dunaj
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

17.01.2017 в 22:05:09

у меня на электрокотле стоят клавиши вкл откл одна сгорела можно ли вместо её поставить автомат на 16а?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2017 в 22:33:38

Dunaj написал: может вводной на 32а

Ваша разрешённая мощность?

Dunaj написал: у меня на электрокотле стоят клавиши вкл откл одна сгорела можно ли вместо её поставить автомат на 16а?

Нет, лучше этого не делать.

Dunaj написал: а так всё правильно подключено?

А я почём знаю? Делайте фото, глянем.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.