19.11.2011 в 18:15:54
werf10 написал : (хотя она вроде и не горючая).
Ну ну
werf10 написал : что такое придумать чтобы контакты светильников не касались ваты
Там теплообмен будет фиговым... Так что... имхо им там не место
werf10 написал : проводку на потолке делать в гофре?
"Сквозь" мин вату? если да, то в стальных трубах.
19.11.2011 в 18:27:43
То есть если за ГКЛ будет утеплитель(каменная вата, например), то гофру не вариант?
19.11.2011 в 18:39:22
ZIDIZ написал : каменная вата, например
Это зависит от степени горючести (Г1-Г4)
19.11.2011 в 18:40:32
Спасибо всем за внимание к проблеме выключателя.Благодаря полученным разъяснениям я вроде бы разобрался, как подключать такой выключатель.Вначале я неправильно выразился об исходных данных - ноль приплёл, хотя две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе. Так?Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?
19.11.2011 в 18:45:57
Serx написал : Правильно я понял?
прально. я уже летом маялся с аналагичным делом
19.11.2011 в 19:03:22
ZIDIZ, haramamburu, ден74, Bladiclab, ПPOPAБ, werf10 спасибо, что вразумили меня.
19.11.2011 в 19:03:54
haramamburu написал : Там теплообмен будет фиговым... Так что... имхо им там не место
может какой пленкой вату закрыть?
haramamburu написал : "Сквозь" мин вату? если да, то в стальных трубах.
ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода. а мож лучше внешнюю проводку тогда?
19.11.2011 в 19:10:46
Serx написал : две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе.
Нет.Фазы от выключателя идут к потребителям(лампы),а от потребителя уходит уже ноль.
Serx написал : Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?
:(Нет.На вход выключателя приходит ОДНА приходящая фаза.От остальных двух контактов выключателя уходят две фазы на разные потребители.
19.11.2011 в 19:12:31
werf10 написал : ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода.
Хм.. если следовать вашей логике .... то вата на чем будет держаться ? :)
werf10 написал : а мож лучше внешнюю проводку тогда?
Выбор за вами, внешка (если это приемлема ) будет и проще и дешевле прокладки в стали
19.11.2011 в 19:14:15
werf10 написал : может какой пленкой вату закрыть?
Еще раз - вы забываете про теплообмен! пленка ну никак не улучшит
19.11.2011 в 19:23:22
Вопрос: Если перед Вами трехфазная нагрузка в виде электродвигателя 6 кВт как вы понимаете каждая его фаза потребляет 2 кВт или 6кВт Ответ: При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт, а вот средняя мощность будет именно 2 кВт, то есть за час работы этого двигателя трехфазный счетчик "намотает" именно 6 кВт. А вот если в каждую фазу подключить по 6 кВт нагрузки в виде ламп накаливания, то счетчик, за тот же час "намотает" 18 кВт Кто может грамотно и доходчиво прокоментировать ответ.Зараннее благодарен.
19.11.2011 в 19:35:37
И в чем прикол этой задачи? Однофазный потребитель там трехфазный потребитель.
19.11.2011 в 19:42:09
электрикваня написал : При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт
лажа какая то с цифрами
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу