Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 09:40:02

Доброе время суток! Подскажите как поступить, имею два автомата на колодесный насос и насосы отопления, советуют убрать их под узо. Я опасаюсь что со временем узо начнет выбивать, поэтому склоняюсь поставить эти два автомата без узо. Как правильно поступить?

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

03.10.2019 в 10:04:54

derners, выбило УЗО - не выбило вас.

0
Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 10:14:04

menket написал: derners, выбило УЗО - не выбило вас.

menket, я это понимаю) Со временем насосы начинают давать наводки, хотя все исправно, будут ложные срабатывания узо, так можно остаться без радиаторов отопления.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.10.2019 в 10:28:32

derners, Колодезный под УЗО. А вот отопление лучше оставить как есть. Что не отменяет хороший РЕ.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 10:35:04

Rumato написал: derners, Колодезный под УЗО. А вот отопление лучше оставить как есть. Что не отменяет хороший РЕ.

Rumato, И что этот PE даст если PEN отгорит а утечка уже сформировалась , УЗО похерили и на повторку забили ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.10.2019 в 11:06:27

dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

03.10.2019 в 12:38:40

Evgeniy170, для этого вам придется разобрать пластиковый "хвост" лампы и убрать стартер, который внутри. Действительно, для вас проще и безопаснее будет найти светильник, изначально сделанный под такой цоколь.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 12:48:58

Rumato написал: dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.

Rumato, А комплекс не предусматривает группу безопасности по давлению , если уж пошла речь о разорванных трубах ?

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

03.10.2019 в 12:49:08

Имеется сделанная по советам с форума электрика (трехфазная) в дачном домике. Напряжение на фазах разное см. рис. Все время скачет, нельзя сказать, что на какой-то фазе больше или меньше. Реле напряжения настроены 230 В +-10% . Иногда срабатывают, как по верхнему, так и нижнему порогу. Вольтметры реле врут не больше 1% (сравнивал с разными мультиметрами). Мерил ток КЗ методом чайника - 290-300 А. Все было хорошо, пока не сгорела светодиодная лампа в настольной лампе. Под рукой оказалась только лампа накаливания - 60 Вт. При включении холодильника Бирюса, 1986 г. выпуска заметил, что лампочка мигает. Других ламп накаливания в доме нет. Имеет место на всех трех фазах (если холодильник и лампу подключить к одной фазе. если они на разных фазах, то мигания нет) Почему? Как с этим бороться, опасно ли это?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 12:54:12

valentine, Все свои ноли протяните начиная от ВРУ. Не перестанет скакать , трясите сетевиков , УК , кто у вас там . Где то ноль отгорает .

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

03.10.2019 в 13:00:41

dokar написал: Все свои ноли протяните начиная от ВРУ. Не перестанет скакать , трясите сетевиков

У соседей тоже самое, с протяжки своих щитов я и начал. Протягивал динамометрической отверткой. Как грамотно провести обследование внешних сетей нашего товарищества?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

03.10.2019 в 13:03:55

valentine написал: Напряжение на фазах разное

  1. Какое расстояние от дома до трансформаторной подстанции? Примерно, в сотнях метров.
  2. Уличная линия по столбам старая или свежая? СИП или голые провода?
0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

03.10.2019 в 13:13:41

AlexeyL, от дома то трансформатора 300 м, уличная линия по бетонным столбам голые провода 95 кв. мм.

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

03.10.2019 в 13:16:23

В товариществе несколько "полян" к которым идут отдельные провода от трансформатора. Такое твориться только на нашей поляне. Некоторые столбы, в частности к которому подключен я имеют повторное заземление нуля. Штырь метра три забит. Наша "поляна" самая дальняя. Столбы поставлены где-то в 1982 г. См. фото, лучше нет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 13:43:36

valentine, PEN вашей воздушки наверняка на скрутках. И если они выполнены кое как , особенно после всяких обрывов. Там и может быть собака зарыта . А повторки на столбах от этой проблемы не спасают .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.