Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.07.2020 в 12:34:35

#6869734

Rumato написал:

ingvarhost написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.

Добрый вечер. Опрессовкой.

Rumato, добрый день. Для опрессовки гильзой нужен специальный инструмент? У меня только клещи для НШВИ.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.07.2020 в 12:49:25

#6869737

ingvarhost написал:

Rumato написал:

ingvarhost написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.

Добрый вечер. Опрессовкой.

Rumato, добрый день. Для опрессовки гильзой нужен специальный инструмент? У меня только клещи для НШВИ.

ingvarhost, Безусловно нужны пресклещи хотя бы ПК 16

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.07.2020 в 13:03:18

#6869743

haramamburu написал: Да это ладно, ставил в школе компьютерный класс, так вот у некоторых системников шнур шел Без заземляющего контакта, вилки плоские, как у телека или зарядника

Я вам покажу, если хочите, вилку плоскую, как в заряднике, но при трех штырях. Касаемо вашего случая- достаточно странно, т.к. сравнительно недавно имел возможность переделывать и ремонтировать ИмпБП системников разных!!! фирм, и счет шел на тысячи, и ни разу не встретил такого- о двух штырях в вилке. Вы уверены на все 100%, что кабели/шнуры были штатные/комплектные, а не отдельно приобретенные? А что было на самом ИмпБП- тоже 2 штыря? Посмотреть бы... Даже самые захудалые и дешевые китайские ИмпБП, даже с сечением жил 0,35 мм.кв. вместо 0,75 мм.кв имели тот самый третий провод. Понимаете, при таком раскладе теряется всякий смысл в сетевом фильтре, непременно дОлжном быть в ИмпБП, иначе помехи и стандартное "пощипывание" мет. деталей нервно курит в стороне?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.07.2020 в 13:30:57

#6869760

SergeyE написал: Вы знаете, но у меня есть несколько зарядок вообще без каких-либо значков, надписей про напряжение и т.д. Поэтому я хочу понять, можно ли ориентироваться на факт наличия трансформатора (т.к. их относительно легко идентифицировать) - это гарантия того, что есть гальваническая развязка или нет ?

Знаю, не раз встречал, особенно если шильдик кустарный- бумажка на клею или вшивая печать у такого же производителя, но могу показать ЗУ мабил, начиная с древнейшего от Эриксон, где этот знак есть. Факт наличия тр-ра автоматически предполагает гальваническую развязку- ни разу не виде автотрансформатор в таком устройстве или совсем без него. Впрочем, мое слово не последнее- вам решать- верить/не верить, но взять и проверить никто не мешает. Но если надумаете проверять, не удивляйтесь некоторому мизерному току между сетевой и потребительской частями идеального БП с тр/ром благодаря конденсатору с мизерной емкостью между этими половинками, следовательно и током, но не всегда и везде.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.07.2020 в 14:01:07

#6869773

ingvarhost, Да, нужен специальный инструмент.

0
Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 163

30.07.2020 в 17:17:49

#6869839

Доброго дня, друзья! Подскажите пожалуйста, 2-шка хрущёвка, почему по 2 провода фазных и нулевых идёт , раньше к пакетнику, сейчас на автомат? Посмотрел по разводке, вроде как ноль идёт куда-то наверх, а фаза к соседу? Спасибо.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

30.07.2020 в 17:52:59

#6869852

Olezich написал: а фаза к соседу?

Да, есть такой вариант разводки. Стояк проходит в канале внутри капитальной стены, и прямой доступ к стояку не у всех: кто-то получает через соседа.

0
Аватар пользователя
СашаСаша

Местный

Регистрация: 30.07.2020

Краснодар

Сообщений: 2

30.07.2020 в 20:37:17

#6869921

Здравствуйте, помогите, пожалуйста

В гостиной 3 бра подведены к одному выключателю, дом новый, при проведении проводки все было хорошо. А сейчас горит только первый бра. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка подключения?

Проводку в доме проводил профессиональный электрик, а этот мастер просто подключает светильники. Может он как -то не так подсоединяет?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.07.2020 в 20:48:04

#6869931

СашаСаша написал: Здравствуйте, помогите, пожалуйста

В гостиной 3 бра подведены к одному выключателю, дом новый, при проведении проводки все было хорошо. А сейчас горит только первый бра. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка подключения?

Проводку в доме проводил профессиональный электрик, а этот мастер просто подключает светильники. Может он как -то не так подсоединяет?

СашаСаша,
так свяжите их друг с другом по тлф, пусть пообщаются между собой

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
СашаСаша

Местный

Регистрация: 30.07.2020

Краснодар

Сообщений: 2

30.07.2020 в 20:56:27

#6869936

ZooZoo, не осталось контактов, проводка проводилась 2 года назад

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.07.2020 в 21:19:36

#6869950

СашаСаша написал: ZooZoo, не осталось контактов, проводка проводилась 2 года назад

СашаСаша, тогда пусть нынешний "электрик" выложит сюда фото с пояснениями где и чего он не понимает

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

31.07.2020 в 07:30:08

#6870120

ZooZoo написал: Проводку в доме проводил профессиональный электрик, а этот мастер просто подключает светильники. Может он как -то не так подсоединяет?

И профи, и мастер, а света нет... Может и не так подсоединяет, но что можно сказать, даже не видя проблемного места и того, как подключил Мастер?

0
Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 163

31.07.2020 в 10:00:53

#6870160

Друзья, распушил кабелёк NYM 5X4.00 мм, хочу перебрать щиток в 2ке хрущёвке.Проводка меняться алюминиевая не будет. Вводный 16А и на нагрузку 16А-16А-10А.Хватит мне 4 мм квадратов этих проводов (немного-немало)? Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.07.2020 в 11:16:20

#6870184

Olezich написал: распушил кабелёк NYM 5X4.00 мм, хочу перебрать щиток в 2ке хрущёвке.Проводка меняться алюминиевая не будет. Вводный 16А и на нагрузку 16А-16А-10А.Хватит мне 4 мм квадратов этих проводов (немного-немало)?

4мм2 - это под АВ 25А, поэтому при вводном 16А коммутацию делать можно просто проще при монтаже использовать Пугв, нежели гнуть моножилу

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

31.07.2020 в 14:39:27

#6870276

АлВас написал:

SergeyE написал: Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет. Понял, что на знак полагаться нельзя.

Так знак там есть или нет? Марка сама по себе не говорит ни о чем, если не виден шильдик. Вот что в паспорте: ...Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой, Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усиленную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания...(с)- этого достаточно? Ссылка на http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblock/b1c/bv_malysh_3.pdf Да, полвека назад про квадрат в квадрате мало слышали, да и не было других вариантов. Изоляция обмотки и только. А вот уже дрель ИЭ-1035 1985-го была с таким символом на шильдике, как и ее ровесница шлифмашина, продавались. И по этой причине были долгие трения-прения с надзорными органами, требовавшими заземления такого инструмента. На вопрос- что и где заземлять, задумчиво смотрели вдаль и уходили. До следующей даты в графике...

АлВас, Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу