05.12.2010 в 23:03:25
Всем привет!! Вот что случилось, сегодня вечером на даче мы с братом стояли курили вдруг над нами начал мигать фонарь уличного освещения потом провода на воздушки сами затряслись пошли искры и в виде волн пошли до понижающего трансформатора и там очень сильно бабахнуло. Свет во всей деревне погас. Мы с братом немного соображаем в лепездричестве но этому явлению характеристику дать не можем. Кто нибудь может посвятить в этом вопросе уж жутко как интересно!!!
05.12.2010 в 23:16:10
ПPOPAБ написал : Да в чем проблема, - заводской клиновой зажим поставить?
Проблемы нет.Прокладывал СИП мужичок без спец образования.Соответственно делал как нутро подсказывает.Сейчас не особо хочется лезть переделывать.Ближе к лету соберусь.Дом родительский,не хотелось бы спалить,а бываю там не так часто как хотелось бы.Вот и приходится по факту наделанное разгребать. Подскажите еще-какие автоматы нужны для обычной сети(розетки/лампочки-нагрузка самая большая около 3х кВт).Провод медный 2.5 квадрата-это на одной линии.На другой-провод 4 квадрата медь,планируемая нагрузка-до 6и кВт(пушка тепловая).От счетчика до автоматов тоже медь 4 квадрата.Кто-то говорит 16А автомат,кто-то 20,кто-то еще больше.И класс автомата какой должен быть?Б,Ц?И сами автоматы лучше какой фирмы?Одиночные или спаренные?Или достаточно только на фазу поставить? И еще такой момент-от счетчика кабель идет на один автомат(общий),а уже от этого автомата идет разводка на остальные автоматы.Это правильно?И какого номинала должен быть общий?
06.12.2010 в 00:23:31
Мордвин написал : Подскажите еще-какие автоматы нужны для обычной сети(розетки/лампочки-нагрузка самая большая около 3х кВт).Провод медный 2.5 квадрата-это на одной линии
На 16А, 20 тоже допустимо. Если свет отдельной линией (1.5 кв) - 10А
Мордвин написал : На другой-провод 4 квадрата медь,планируемая нагрузка-до 6и кВт(пушка тепловая).
По сути 32А - но это предел, тем более что
Мордвин написал : От счетчика до автоматов тоже медь 4 квадрата.
Мордвин написал : от счетчика кабель идет на один автомат(общий),а уже от этого автомата идет разводка на остальные автоматы.Это правильно?
Да.
Мордвин написал : И какого номинала должен быть общий?
Зависит от выделенной мощности, 3.5КВт - 16А, 5КВт - 25А и т.д.
Мордвин написал : класс автомата какой должен быть?Б,Ц?
"Хорошая" проводка - хоть В, хоть С (про петлю фаза-нуль молчу), "хреновая" - В
Мордвин написал : И сами автоматы лучше какой фирмы?
По деньгам, чем "брендатей" - тем дороже, но и как правило "надежней".
Мордвин написал : Одиночные или спаренные?
"Спаренный" (2Р) желательно на ввод, на остальное не принципиально, т.е на "фазу".
06.12.2010 в 11:42:32
Имеется контур заземления , из бетонного пола от него выходит пластина металлическая сечением 60 мм^2 . На расстоянии около 4 метров от этой пластины , находится электрощиток на весь дом ( узо входное 40А ) . Вопрос : какого сечения нужно взять провод для соединения контура с шиной Земля ?
06.12.2010 в 13:55:10
alexx113 написал : какого сечения нужно взять провод для соединения контура с шиной Земля ?
Провод берется того же сечения,что и на вводе в щиток.
haramamburu написал : По деньгам, чем "брендатей" - тем дороже, но и как правило "надежней".
Если б знать еще хоть один бренд)))
haramamburu написал : "Хорошая" проводка - хоть В, хоть С (про петлю фаза-нуль молчу), "хреновая" - В
Чем классы между собой различаются? Провода медные гибкие(много проволочек в жиле)по максимальной нагрузке идентичны однопроволочным такого же сечения?Натыкался где-то,что гибкие нельзя для внутренней разводки использовать,только как временный вариант.Почему?
06.12.2010 в 14:32:19
alexx113 написал : Вопрос : какого сечения нужно взять провод для соединения контура с шиной Земля ?
ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
07.12.2010 в 13:22:02
Mike87 написал : Кто нибудь может посвятить в этом вопросе уж жутко как интересно!!!
КЗ(короткое замыкание) на ВЛ 0,4 (воздушная линия, 380 вольт), с последующим отключением ВНП(воздушный выключатель нагрузки пружинный) по "десятке"(10 тысяч вольт) на КТПН(комплектная трансформаторная подстанция наружной установки)...
При КЗ на ВЛ, два фазных провода сближаются, а третий "убегает от них" и так волной до источника питания...
"Бабах" - отключение воздушного выключателя 10кВ с пружинным приводом под нагрузкой. Как правило, связано с "загрубленной" по 0,4 защитой. Так-же возможно КЗ внутри КТПН из-за недостаточной динамической стойкости ошиновки.
2Мордвин Вам, сюда:
07.12.2010 в 21:53:16
ПPOPAБ написал :
Огромное спасибо, желаю вам всего наилучшего!!!!!!!
08.12.2010 в 22:36:49
Проложить ВВГ нг по дереву - защищать или нет (труба металл, пластик; асбест. подкладка)? Трактовка по ПУЭ. Спасибо.
sergey_sav написал : Допускается одиночная открытая прокладка до 6 мм2.
Перелистал поиском всё ПУЭ (электронную версию), но так и не нашёл подобную трактовку. Может кто нить даст номер пункта. Буду признателен.
08.12.2010 в 22:55:18
На кухне стоит духовой шкаф Cameron EO-647D. До розетки 3 метра, родной провод не дотягивается. Подключил к розетке через удлинитель с заземлением. При первом включении гриля через 5-6 минут выбило узо в щитке на улице. Имеются выключатели на каждую комнату ИЭК ВА 47-29 С40 (или это тоже узо?) в небольшом щитке в помещении. Переключаю узо на улице, на духовке загорается индикация, при нажатии на кнопку "ручного режима" постоянно выбивает узо. При нажатии на другие кнопки такого не происходит. Отключал весь свет и технику в доме, но духовка все равно выбивает узо. В электрике практически не разбираюсь, прошу вашей помощи. Что делать и в какой последовательности.
08.12.2010 в 23:45:43
Vasyatka написал : Перелистал поиском всё ПУЭ (электронную версию), но так и не нашёл подобную трактовку.
В ПУЭ этого нет...
Vasyatka написал : Может кто нить даст номер пункта.
Пожалуйста:
СП 31-110-2003 написал : 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
08.12.2010 в 23:56:09
ПPOPAБ, спасибки!
Вот теперь для меня всё стало ясно.
09.12.2010 в 00:11:02
Agul написал : При нажатии на другие кнопки такого не происходит.
Т.е.остальные режимы, кроме ручного работают (духовка греет)?
10.12.2010 в 12:47:37
Где с коммутировать провода от люстры(проще,легче и удобнее):
10.12.2010 в 12:53:05
Коробка установочная глубокая. Влезет всё.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу