Saverb5 написал: Вот такой щиток у меня выходит пока,вроде все "подключил" правильно?Или что-то можно оптимизировать?
Общее УЗО 100 мА здесь не нужно совсем. И про кондиционеры забыли видимо. И ЭВН.
28.10.2018 в 11:35:07
Saverb5 написал: Вот такой щиток у меня выходит пока,вроде все "подключил" правильно?Или что-то можно оптимизировать?
Общее УЗО 100 мА здесь не нужно совсем. И про кондиционеры забыли видимо. И ЭВН.
28.10.2018 в 11:38:02
28.10.2018 в 11:38:03
serj12 написал: просто тип А - более современный и продвинутый , но в большинстве случаев и тип АС справляется
Тип А не просто более современный и продвинутый, просто сейчас в большинстве случаев тип АС не справляется.
28.10.2018 в 11:40:15
TAB написал:
serj12 написал: просто тип А - более современный и продвинутый , но в большинстве случаев и тип АС справляется
Тип А не просто более современный и продвинутый, просто сейчас в большинстве случаев тип АС не справляется.
TAB, вот и я так думаю,сейчас много где импульсники,потому и на А циклюсь
28.10.2018 в 11:42:01
Saverb5, свет разнести под разные УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.10.2018 в 11:44:19
megrad написал: Saverb5, свет разнести под разные УЗО.
megrad, в смысле-не совсем понял про свет комната с коридором граничат и если рубанет в комнате,то чтобы в коридоре был?
28.10.2018 в 11:48:29
TAB написал:
serj12 написал: просто тип А - более современный и продвинутый , но в большинстве случаев и тип АС справляется
Тип А не просто более современный и продвинутый, просто сейчас в большинстве случаев тип АС не справляется.
TAB, Французские стандарты так не считают и требуют тип А на конкретное оборудование и это отнюдь не большинство .
Да, ни фига.