Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

02.09.2024 в 18:28:20

#7248447

калямба, большое спасибо!

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

05.09.2024 в 12:45:44

#7248673

Всем доброго дня. В МКД нам делают капитальный ремонт электропроводки (на модернизации магистральные линии, ВРУ, защитный PE и этажные щиты). Работы ещё идут, но щиты готовы, возник один вопрос по перемычке соединяющей общий клемник PE проводника. Магистральные проводники (фаза, ноль, PE) в стояке 10кв медь. 3 квартиры на этаже - к ним отведены провода 4кв. Перемычка до общего винтового клемника PE 4кв медь.

Подскажите пожалуйста, действует ли в данном случае пункт ПУЭ 7.1.45, т.е перемычка от магистрального провода должна быть равна фазному проводу сечением 10кв.?

0
Аватар пользователя
Quzma

Местный

Регистрация: 09.07.2022

Москва

Сообщений: 5

05.09.2024 в 13:38:25

#7248679

vavan написал: Как минимум, для начала надо сравнить толщину жил вашего "обычного ВВГ" и нового купленного. Вероятнее всего, жилы в новом кабеле тоньше, значит так и должно быть - он будет мягче "обычного". Ну а дальше подумать - какое всё-таки сечение у нового кабеля в цифрах (на нём написано), и можно ли такое сечение применить для вашей цели.

У купленного недавно мягкого ВВГ 4×1,5 мм² фактическое сечение жилы 1,43 мм² (нормальное). Имеющииеся у меня "обычные ВВГ" и ППГ от нескольких производителей 3×1,5 мм², все значительно жёстче.

vavan написал: Так что, купить можно и на рынке, и с рук, и в хозмаге, и в крупном строительном магазине - качество одинаковое должно быть.

Это не так.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.09.2024 в 15:49:30

#7248694

Quzma написал: Это не так.

Но это так! :a

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.09.2024 в 19:07:24

#7248706

Foksss, У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата. Причём здесь сечение стояка?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.09.2024 в 19:26:03

#7248711

dokar написал: У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата.

На 3 квартиры от шины ПЕ отводы по 4 квадрата. И от стояка до шины один отвод 4 квадрата. Имхо тут какая-то мутная арифметика :o

С другой стороны, а что вот это? :a

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

05.09.2024 в 20:24:52

#7248718

dokar, Добрый вечер. Шина под PE в данном случае общая на 3 квартиры, к ней в будущем подойдёт минимум три кабеля PE по 4кв, т.к фаза к квартирам по 4кв каждая.

Шина получается просто как вариант (способ один из) подключения к основному кабелю 10кв. Т.е на её месте мог быть, например, сжим "орех" и т.п, и проводники с квартир заходили бы в сжим напрямую на кабель 10кв. Могу ошибаться, но клемник в данном случае как продолжение кабеля, а дальше к нему уже можно и меньшего сечения (как минимум равного фазному проводнику) . Сейчас получается так: 3*4кв.мм =12кв.мм будет на шине, далее перемычка 4кв и на основной кабель 10кв.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.09.2024 в 23:14:23

#7248719

Foksss написал: Сейчас получается так: 3*4кв.мм =12кв.мм будет на шине, далее перемычка 4кв и на основной кабель 10кв.

Неправильно. Еще раз посмотрите на фото: на вашу шину приходит провод 10 кв. мм, плюс еще 4, всего 14 кв. мм.

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:01:20

#7248731

Radio, Добрый вечер. Именно это и смущает, что шина же в данном случае не индивидуальная, а общая - это продолжение основного кабеля.

На фото перемычка от магистрали 4кв.мм, а вот второй провод, заведенный на эту шину, - это мой PE с квартиры. Он у меня был сделан с запасом по максимуму (10 кв.мм), т.к проводил его за 2 года до кап.ремонта в доме, а на вопрос как будет и какая выделенная мощность никто мне тогда в УК не ответил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108750

06.09.2024 в 01:06:52

#7248732

Если одновременно в трёх квартирах будет одинаковое замыкание фазы на ПЕ, то ток через ПЕ проводник 4мм будет ноль - теоретически. Практически максимальный ток - это ток замыкания одной фазы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108750

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108750

06.09.2024 в 01:11:18

#7248734

Хорошо, что от нулевого ореха три отдельных нуля отходит.

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:17:12

#7248736

Radio написал:

dokar написал: У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата.

На 3 квартиры от шины ПЕ отводы по 4 квадрата. И от стояка до шины один отвод 4 квадрата. Имхо тут какая-то мутная арифметика :o

С другой стороны, а что вот это? :a

Radio, Добрый вечер. Именно это и смущает, что шина же в данном случае не индивидуальная, а общая - это продолжение основного кабеля.

На фото перемычка от магистрали 4кв.мм, а вот второй провод, заведенный на эту шину, - это мой PE с квартиры. Он у меня был сделан с запасом по максимуму (10 кв.мм), т.к проводил его за 2 года до кап.ремонта в доме, а на вопрос как будет и какая выделенная мощность никто мне тогда в УК не ответил.

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:19:31

#7248737

BV,

BV написал: Хорошо, что от нулевого ореха три отдельных нуля отходит.

BV, Да, там три по 4кв.мм. Ранее в старом варианте при алюминиевой проводке они были под один болт на щит.

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:22:16

#7248739

BV написал: Foksss, дом с газовыми плитами?

BV, Газовые.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу