Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 08:19:29

#7248753

BV написал: Если одновременно в трёх квартирах будет одинаковое замыкание фазы на ПЕ, то ток через ПЕ проводник 4мм будет ноль - теоретически. Практически максимальный ток - это ток замыкания одной фазы.

BV, О симметричной трехфазной нагрузке я и не подумал... Получается тогда по минимуму и поставили сечение.

Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.

На первом разрыв PE и на клемник идёт 10 кв.мм, конец с подвала наверное и конец кабеля на оставшиеся 4 этажа. А на последнем этаже скорее всего тоже сразу на клемник.

По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2024 в 08:41:50

#7248758

Foksss, Сечение РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии. Foksss, Как вы понимаете этот фрагмент из пункта из упомянутого вами выше пункта ПУЭ? Исходя из того что ваши три квартиры, считайте что они подключены через отрезок кабеля 4х4,0 ,а N из магистрального ореха, в трехкратном исполнениии, выходит чисто для удобства распределения, так как максимальный ток данного проводника в трёхфазной схеме питания не может превысить ток в любом из фазном. То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2024 в 08:45:23

#7248760

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108745

06.09.2024 в 09:07:14

#7248764

N из магистрального ореха, в трехкратном исполнениии, выходит чисто для удобства распределения,

Это страховка от того, что при плохом контакте прилетит 380

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 09:13:14

#7248765

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2024 в 09:54:35

#7248772

Foksss написал: У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Ну и что?

А вот лично вы себе зачем на ввод десятку заложили при газовой плите? Даже если предположить, что вам поставили автомат 50А, что бы вы с ним делали и чем загружали?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108745

06.09.2024 в 10:07:13

#7248773

Foksss написал:

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Foksss, короче, у вас все нормально сделано. А десятку вы себе поставили с перебором.

PS Тут недавно был прецедент - спиз...ли проводник заземления из 2х стояков 9ти этажки в самом центре Москвы. Просто выкусили 16мм2. Одни огрызки в орехах остались. Вызывали полицию. Завели дело... Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Давний случай - крысы полностью сожрали изоляцию на проводниках нового вру сразу после капремонта. Перемонтаж ВСЕХ шкафов ВРУ и разводящей сети по подвалу. Виновной стороной была признана УК, потому что не проводила дератизацию.

Foksss возьмите на заметку)

Если вам интересно - неоднократно принимал участие приглашённым специалистом по приёмке работ по капремонтам. Списки замечаний были внушительные. Находили приписок в выполненых работах на 1-2 миллиона легко ;)

По отоплению - практически во всех проектах (прошедших экспертизу с печатью СРО) были критические ошибки. В частности в прошлом году в ЗелАО проект был полностью неработоспособным. ФКР в ноябре переваривало все батареи в 20ти этажном доме.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2024 в 10:10:50

#7248775

BV написал: Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Правильно, чтобы и замки спилили-повыкусывали :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108745

06.09.2024 в 10:28:35

#7248776

Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.

Не повезло всем. Лучше бы магистральный проводник РЕ соединили орехом, а не вшивой шинкой. Многопроволочный проводник в шинке должен быть хотя-бы оконцован ншви для зажима под торец винта.

По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.

Слова такие слышали и решили ввернуть? ;)

ТКЗ конкретно какой петли? В каком месте провдить измерения?

Допустим я вам скажу что на первом этаже, на вводном автомате квартиры будет от 1 до 3 килоампер. Как будете использовать эти цифры и какие пункты из ПУЭ, или ГОСТ? Как это относится к защитному нулевому проводнику?

Жду подробных аргументированных ответов....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108745

06.09.2024 в 10:32:29

#7248777

Radio написал:

BV написал: Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Правильно, чтобы и замки спилили-повыкусывали :yu:

Radio, несомненно выкусят, если захотят. Но это требует немного больше времени и инструмент. И есть шанс, что не захотят доп геморроя и не полезут. Либо их спугнут в процессе.

Клиент даст обратную связь - если что-то найдут по камерам наблюдения.

Ещё - накануне был электрик из УК - и он даже не заметил 4 огрызка 16мм2 торчащие перед его глазами :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2024 в 11:09:58

#7248788

{{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2024 в 11:11:15

#7248789

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, Разве я писал что этот кабель должен идти от вру ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108745

06.09.2024 в 11:21:30

#7248790

dokar написал: {{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn

dokar, угу, с не детскими бокорезами, куда влезет 16? Фото вы видели)

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 11:49:01

#7248793

Radio написал:

Foksss написал: У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Ну и что?

А вот лично вы себе зачем на ввод десятку заложили при газовой плите? Даже если предположить, что вам поставили автомат 50А, что бы вы с ним делали и чем загружали?

Radio, Про кабель где-то выше описал как так получилось))) Моя специализация далека от данного "раздела", с такой проводкой первый столкнулся при ремонте только в своей квартире)

Кабель у меня был сделан с запасом просто по максимуму (10 кв.мм), проводил его за 2 года до кап.ремонта в доме. На вопрос как будет и какая выделенная мощность никто мне тогда в УК не ответил.

Хотел 6 купить, но в итоге взял 10, на момент покупки разница в цене на 2 метрах была не критичная.

Электрик с управляющей сказал, что 40А автомат сможете составить при наличии соответствующего ввода в квартиру, это было за 2 года до модернизации.

Нагрузить? Был момент в моё отсутствие дома, семья загрузила. В раз попал момент работы: Стиральная машина 2500Вт (работал тэн на нагрев), духовой электрический шкаф 3500Вт верх низ обдув с грилем, микроволновая печь 1200Вт, грели чайник 2000Вт. И все включилось, когда включился водонагреватель 2000Вт(центральная горячая на тот момент была выключена).

Всё, не считая света и ПК.

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 11:58:55

#7248794

BV написал:

Foksss написал:

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Foksss, короче, у вас все нормально сделано. А десятку вы себе поставили с перебором.

PS Тут недавно был прецедент - спиз...ли проводник заземления из 2х стояков 9ти этажки в самом центре Москвы. Просто выкусили 16мм2. Одни огрызки в орехах остались. Вызывали полицию. Завели дело... Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Давний случай - крысы полностью сожрали изоляцию на проводниках нового вру сразу после капремонта. Перемонтаж ВСЕХ шкафов ВРУ и разводящей сети по подвалу. Виновной стороной была признана УК, потому что не проводила дератизацию.

Foksss возьмите на заметку)

Если вам интересно - неоднократно принимал участие приглашённым специалистом по приёмке работ по капремонтам. Списки замечаний были внушительные. Находили приписок в выполненых работах на 1-2 миллиона легко ;)

По отоплению - практически во всех проектах (прошедших экспертизу с печатью СРО) были критические ошибки. В частности в прошлом году в ЗелАО проект был полностью неработоспособным. ФКР в ноябре переваривало все батареи в 20ти этажном доме.

BV, Жуткое дело... , но Москва же вся под видеокамерами, судя по сводкам с ТВ.

У нас замки только у тех, у кого ногами распинанные крышки щитов, там по другому не закрыть. Часть на стандартном ключе.

Спасибо большое за ответы! Хорошо, если 4ка в данном случае не ошибка. Очень интересно было узнать как так вышло, сторонние взгляды все были одного мнения, что для обывателя там логичнее 10кв.мм, а дальше можно меньше) Домком у нас связной с подрядчиком, меня только просит смотреть как делают.

Там переварили 20 этажей, у нас на текущем ремонте, если в домах трубу стояка ЦО отопления срезают, то взамен появляется полипропиленовый участок. Вроде бы запрещено.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу