Есть схема из 4-х щитков для 3-х фазной линии 15 кВт.
Схема заземления будет TN-C-S.
Щиток 1 - (уже приобретен и установлен на временном столбе, вводной автомат на 32А и счетчик опломбированы) будет установлен на внешней стене гаража.
Щиток 2 - будет установлен в гараже прямо напротив щитка 1, только с внутренней стороны.
Щиток 3 - времянка сейчас, мастерская/летняя кухня в будущем - приборы в нем актуальны на время строительства дома.
Щиток 4 - щиток дома, который сейчас строится, заведен под крышу.
Кроме того в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском. К нему в доме подключена 1-я (красная) фаза. В случае если придется им воспользоваться, в сеть не будут включаться бойлеры и стиральная машина.
Свободного места в 1-ом щитке нет, по этой причине планирую селективное УЗО разместить в щитке 2, между расстояние которыми 40 см.
На схеме все автоматы ламп освещения на 6А, но я их заменил на 10А, чтобы не выбивало из-за пусковых токов светодиодных ламп.
Хотелось бы узнать мнение знатоков о схеме, а так же получить ответы на некоторые вопросы.
- Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА ?
- Рубильник генератора, а также автоматы 3 (щ.1), 8,9,20 (щ.2), 22 (щ.3) и 159 (щ.4) - должны быть 4Р или можно использовать 3Р ? (с 3Р монтаж проще, а сами автоматы значительно дешевле).