А у вас если нет трёхфазных потребителей, то ничего не случится если временно подключите на другую фазу провод, где пропала фаза. Единственно, перегруз по фазам будет, но скорее всего, это не критично будет.
26.11.2011 в 16:21:52
А у вас если нет трёхфазных потребителей, то ничего не случится если временно подключите на другую фазу провод, где пропала фаза. Единственно, перегруз по фазам будет, но скорее всего, это не критично будет.
26.11.2011 в 16:22:53
Да, и только жилу включайте не на ввод автомата, а снизу, и не вводную жилу, а ту что со стороны потребителя, а то если фаза появится, что бы короткого замыкания не было.
26.11.2011 в 16:38:56
ден74 написал : Вопрос:Что будет,если при трёхфазной проводке при обрыве одной фазы временно запитать её от другой фазы
А где обрыв- то?
26.11.2011 в 16:43:24
Комментатор написал : А у вас если нет трёхфазных потребителей, то ничего не случится если временно подключите на другую фазу провод, где пропала фаза.
Нет,не будет, спасибо.
Комментатор написал : перегруз по фазам будет, но скорее всего, это не критично будет.
Перекос и так уже есть.Так что не критично.
Комментатор написал : а то если фаза появится, что бы короткого замыкания не было.
Это понятно.Чтоб две фазы с разных АВ не встретились.
26.11.2011 в 16:48:36
iyri написал : А где обрыв- то?
Обрыв пока в недоступном месте.В железной трубе.Потом найду где.Вероятно перетягивать придется.Буду отключать АВ оборванной фазы и запитывать временно с комутац.распайки.
26.11.2011 в 17:05:29
ден74 написал : Обрыв пока в недоступном месте.В железной трубе
я много раз сталкивался с тем что в трубе проведенной по улице скапливалась вода,которая потом замерзала и рвала кабель при первом же морозе. у вас труба на улице?
26.11.2011 в 19:10:56
ZIDIZ написал : Проще и удобней в стяжке, остальное за потолок
Это вот о чём? Удобней что? Остальное - что?
26.11.2011 в 19:31:33
Можно ли приматывать через промежутки эдак в 50 см. кабель (который от столба к дому, ВЛ короче) к тросу Хлопчато-бумажной изолентой?
26.11.2011 в 19:45:14
Lamp написал : Можно ли приматывать через промежутки эдак в 50 см. кабель (который от столба к дому, ВЛ короче) к тросу Хлопчато-бумажной изолентой?
И кто так наколхозил? Какая была необходимость в этом?
26.11.2011 в 19:48:25
Lamp написал : Можно ли приматывать через промежутки эдак в 50 см. кабель
Какой кабель?
26.11.2011 в 20:12:20
Пока собираюсь наколхозить, по совету продавца. Кабель - АВВГ 4*10.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу