27.10.2019 в 18:06:42
MaSeVi,
Вполне достаточно. Но лучше УЗО на 25А...
Почему УЗО? Его нужно на входе автоматом защищать?
27.10.2019 в 18:12:17
megrad написал: С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.
Там углы плавные, все равно никак?
27.10.2019 в 18:15:10
TAB написал: все равно никак?
Поддержу megrad - мне кажется, 20-ка подойдёт, а 16 - может чревато...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.10.2019 в 18:16:42
cineman написал: Клей "Секунда" во всех Ашанах необъятной. Это расплав ПВХ, который после высыхания образует монолит с трубой.
О, спасибо, видимо это то что нужно. Я думал все эти "секунды" на основе цианоакрилата.
27.10.2019 в 18:19:28
MaSeVi написал: Поддержу megrad - мне кажется, 20-ка подойдёт, а 16 - может чревато...
Я думал об этом. В принципе ничего не мешает, кроме одного: сквозь стену уже D16 заделан. Цеплять к нему 20-ку несподручно, да и вредная нашему делу ступенька внутри появляется.
27.10.2019 в 18:20:40
TAB написал: Там углы плавные, все равно никак
Проблема в протяжённости и трении. Винил по ПВХ тянется хреново. Вот по металлу такой проблемы нет. Плюс как отмечал AKI,
AKI написал: Если трубы на весу, тоже сменяема, но аккуратными руками.
AKI написал: А витуха и коаксиал, это вообще со свистом пройдет.
По отдельности да или хотя бы 2 витухи.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2019 в 18:22:35
TAB написал: Цеплять к нему 20-ку несподручно, да и вредная нашему делу ступенька внутри появляется.
Как вариант - проходная коробка, по прямой даже 6 м. с соединительной муфтой можно протащить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2019 в 18:25:17
megrad написал: Как вариант - проходная коробка
Не получится. Этот угол будет зашит ГКЛ навсегда и доступа туда не будет. Потому и ломаю голову.
27.10.2019 в 18:35:31
TAB написал: Этот угол будет зашит ГКЛ навсегда и доступа туда не будет.
Протяжённость трассы?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2019 в 18:49:54
megrad, сквозь стену 300 мм, от потолка до пола 2.5 метра, плюс вдоль пола чуть более полуметра.
27.10.2019 в 18:57:55
TAB написал: как вы думаете, является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:
если с потолка до пола, то я протяну :) а так - D20
TAB написал: думаю стыки на клей посадить, только не знаю какой
часто использую термопистолет
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.