ilvic
ilvic
Новичок

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 30

27.10.2019 в 18:06:42

MaSeVi,

Вполне достаточно. Но лучше УЗО на 25А...

Почему УЗО? Его нужно на входе автоматом защищать?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 18:12:17

megrad написал: С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.

Там углы плавные, все равно никак?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

27.10.2019 в 18:15:10

TAB написал: все равно никак?

Поддержу megrad - мне кажется, 20-ка подойдёт, а 16 - может чревато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 18:16:42

cineman написал: Клей "Секунда" во всех Ашанах необъятной. Это расплав ПВХ, который после высыхания образует монолит с трубой.

О, спасибо, видимо это то что нужно. Я думал все эти "секунды" на основе цианоакрилата.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 18:19:28

MaSeVi написал: Поддержу megrad - мне кажется, 20-ка подойдёт, а 16 - может чревато...

Я думал об этом. В принципе ничего не мешает, кроме одного: сквозь стену уже D16 заделан. Цеплять к нему 20-ку несподручно, да и вредная нашему делу ступенька внутри появляется.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 18:20:40

TAB написал: Там углы плавные, все равно никак

Проблема в протяжённости и трении. Винил по ПВХ тянется хреново. Вот по металлу такой проблемы нет. Плюс как отмечал AKI,

AKI написал: Если трубы на весу, тоже сменяема, но аккуратными руками.

AKI написал: А витуха и коаксиал, это вообще со свистом пройдет.

По отдельности да или хотя бы 2 витухи.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 18:22:35

TAB написал: Цеплять к нему 20-ку несподручно, да и вредная нашему делу ступенька внутри появляется.

Как вариант - проходная коробка, по прямой даже 6 м. с соединительной муфтой можно протащить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 18:25:17

megrad написал: Как вариант - проходная коробка

Не получится. Этот угол будет зашит ГКЛ навсегда и доступа туда не будет. Потому и ломаю голову.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 18:35:31

TAB написал: Этот угол будет зашит ГКЛ навсегда и доступа туда не будет.

Протяжённость трассы?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 18:49:54

megrad, сквозь стену 300 мм, от потолка до пола 2.5 метра, плюс вдоль пола чуть более полуметра.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.10.2019 в 18:57:55

TAB написал: как вы думаете, является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:

если с потолка до пола, то я протяну :) а так - D20

TAB написал: думаю стыки на клей посадить, только не знаю какой

часто использую термопистолет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу