Hot-Kot написал:
Добрый вечер, помогите советом.
Квартира в советской панельке после ремонта, проводка медная 3х проводная (фаза, ноль, земля). В общем щите/стояке земли нет, но обещают скоро сделать. Сейчас монтирую розетки (около 30ти шт) и хочу сразу к каждой подключить землю (контур неразрывный), которая идет на шину в квартирном щитке и от туда вводным кабелем в общий щит - конец заизолирован.
Где-то читал, что если земля не подведена, то и в розетках ее не подключать. Вот и вопрос, почему? И могу ли я сразу все смонтировать, оставив заизалированный конец в щите или хотя бы концы от каждой группы в своем щитке бросить, дабы при появлении земли в доме не перекручивать каждую розетку???
Hot-Kot,
в каждой розетке пока РЕ не подключайте
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Hot-Kot написал:
Где-то читал, что если земля не подведена, то и в розетках ее не подключать. Вот и вопрос, почему?
видимо потому что, при утечке на землю на каком-то одном приборе включенном в розетку, эта утечка будет и на других приборах/контактах розеток.
я бы подключал розетки, в целом ситуация не слишком ухудшится...
установлены ли УЗО?
как скоро сделают землю в общем щите? общий щит и так должен быть заземлён по нормам, он же из металла? если он из металла, то они должны его заземлить уже вчера.
сделано ли уравнивание потенциалов в ванной комнате?
Иркут написал:
Здравствуйте, посоветуйте сколько сантиметров кабеля нужно оставлять, в подрозетниках? Т.е. хочется оставить максимально возможную длинну кабеля (в качестве запаса) и при этом, чтобы вся эта длинна, уложилась в подрозетник.
Подрозетники глубокие 60 мм, розетки Легранд Валена. В каких-то подрозетниках одиночный хвост кабеля торчит, где-то два кабеля (приходящий сверху и вниз уходящий), в каких то подрозетниках будут использоваться перемычки между ними.
Как я понимаю, если предстоит укладывать два конца кабеля, то меньшую длинну получится уложить в подрозетнике, а если это одиночный конец кабеля, то получится побольше его уложить в подрозетнике?
Иркут, СП и инструкции рекомендуют 5см + глубина коробки.
подводящая нулевая жила менее 10 кв по меди или 16 кв алюминий?
3) просто, если бы она была выполнена, то в отсутствии подключения к этажному щиту, могло бы оказаться, что вся квартира заземлилась на водопровод...
Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) делается во влажных помещениях для целей безопасности, грубо говоря, весь металл имеющийся в помещении соединяется проводами (трубы, контакты розеток итд).