Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.03.2012 в 21:51:29

Большое спасибо всем за быстрые и содержательные ответы! И еще вопрос - надо ли как-то письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 22:04:57

sergey_sav написал : Откуда ноги выросли у этого требования?

смотря какие: Если зачем - думаю, что сами лучше меня в 100 раз понимаете :) Если как - ну им же согласие письменное надо... А это уже моя вотчина.

Галина. написал : письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?

им - им же потом доказывать, что Вы разрешили. Что в суде, что у следователя "мамой клянус, разрешылы" уже не прокатывает.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2012 в 22:08:01

Галина. написал : И еще вопрос - надо ли как-то письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?

Нарушение границ санитарной зоны только с письменного согласия. Вам это не нужно, точно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
борный спирт

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 144

15.03.2012 в 00:49:55

sergey_sav написал : Санитарно-защитная зона для ЛЭП до 20 кВ - 10 метров. Вот там пусть и ставят столб с трансформатором 6/0,4.

ПУЭ 2.5.217 - не менее 2 метров от забора

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.03.2012 в 00:57:34

Это "допускается", а значит "допущение" должно быть обосновано. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "говорит" более чётко - 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) Но, как правило, линии 6-10 кВ, идущие к ТП не изолированные.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

15.03.2012 в 06:11:20

3-х фазная варочная поверхность создает равномерную нагрузку на все 3 фазы? Или это зависит от того какие конфорки включены? Т.е. включил конфорку - задействовалась одна фаза, включил другую конфорку - задействовалась другая фаза.

0
Аватар пользователя
ex3me

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

15.03.2012 в 09:45:48

Здравствуйте. Есть пара вопросов.

  1. В новом доме стоят автоматы фирмы EKF. Это сразу под замену или они ничего?
  2. Есть выключатель(В1) и от него лампа(Л1), есть второй выключатель(В2) на противоположном конце прихожей и от него вторая лампа(Л2) в прихожей. Лампы находятся в метре от друг друга. Как организовать и что для этого нужно такую схему: нажимаю В1, загораются Л1+Л2, выключить могу либо В1, либо В2. Если выключение производилось В2, то обратно включить могу либо В2, либо В1. Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке. Лампы включаются и выключаются всегда обе.
    Заранее благодарен
0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.03.2012 в 10:00:39

ex3me написал : Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57053

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.03.2012 в 10:01:21

andron01 написал : 3-х фазная варочная поверхность создает равномерную нагрузку на все 3 фазы?

Нет

andron01 написал : это зависит от того какие конфорки включены

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.03.2012 в 10:18:28

andrewkhv написал : ну так тт же.

и чё? :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.03.2012 в 10:30:18

web-rr написал : Пока "точки" со слов дизайнера. Возможно точками она назвала кроме электроустановочных ещё и все точечные светильники. Завтра пойму, пришлют мне дизайн-проект.

Да, дизайнер точками обозвала все точки освещения. Розеток и выключателей наверное штук 80, остальное свет.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.03.2012 в 11:17:44

ex3me написал : Есть пара вопросов.

Пара ответов:

  1. Они ничего.
  2. Для этого надо соединить два выключателя трёхпроводной линией, удобным для Вас способом, и заменить выключатели на переключатели. Лампы тоже стоит соединить. При известном расположении трасс и распаячных коробок этих линий освещения задача может значительно упроститься.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.03.2012 в 11:30:17

ex3me написал :

  1. Есть выключатель(В1) и от него лампа(Л1), есть второй выключатель(В2) на противоположном конце прихожей и от него вторая лампа(Л2) в прихожей. Лампы находятся в метре от друг друга. Как организовать и что для этого нужно такую схему: нажимаю В1, загораются Л1+Л2, выключить могу либо В1, либо В2. Если выключение производилось В2, то обратно включить могу либо В2, либо В1. Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке. Лампы включаются и выключаются всегда обе.

это называется схема управления освещением с 2 мест, собранная на переключателях (тип переключателей - сх. №6 - он же проходной выключатель, он же однополюсный переключатель на 2 направления) схема управления освещением с 3 и более мест содержит 2 переключателя (тип переключателей - сх. №6) + 1 и более (тип переключателей - сх. №7 - он же перекрёстный переключатель, он же 2-полюсный переключатель на 2 направления)

Управление освещением коридора/прихожей удобнее и даже, возможно, дешевле реализовать на датчике движения Также можно управлять освещением с нескольких мест кнопочными выключателями с помощью импульсного реле - тоже не слишком дорого.

В любом случае потребуется модернизация электропроводки - нужны дополнительные провода.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.03.2012 в 13:08:20

Alexiy, drdollar, С диф защитой понятно

drdollar написал : 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма

Почему, при таком подходе, вы защиту от токов КЗ не дублируете?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.03.2012 в 13:14:50

ink_mast, как это? Вводный АВ и линейный/групповой АВ

П.С. тем более, что от КЗ стоит защита и дальше в сторону КТП. А сами КЗ в отличие от утечки не убивают человека

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу