Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2011 в 21:26:39

4eh написал : редко встретишь такую умную женщину..если конечно автор поста - женщина.. Может люстра неисправна, а может одна из лампочек - нерабочая..проверьте все лампы..

Благодарю Вас за быстрый ответ и комплимент :o Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят... (с) Лампа в порядке. Тогда буду разбирать проводку на люстре. Ух! :))))

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.12.2011 в 21:31:47

Katusha написал : Тогда буду разбирать проводку на люстре.

А может сначала просто прозвонить пробником проводочки?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2011 в 21:34:14

витаон написал : на люстре з провода один общий если люстра включается по схеме что бы горела то одна лампочка то две. к нему посоедин. ноль. а к остальнум 2 фазы приходящие с выкл.. короче надо прозванивать в каком исполнении сделана люстра. толи все лампы запитаны . тогда жз провод земля толи по трёхпроводной схеме люстра сделана . тогда какойто провод общий и его вешают на ноль

агааа. Буду думать. Спасибо :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2011 в 21:36:54

sergey_sav написал : А может сначала просто прозвонить пробником проводочки?... ;)

Сергей, вот искала я себе легких путей. Думала - разложу по цветам проводочки - и все ОК. Ну, понимаю, придется "от печки" теперь :)

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

07.12.2011 в 21:43:00

старик написал : Господа кто разбирал электрическую часть на таком насосе?

Пишут- уникальная запатентованная конструкция обмоток:)

  • может отличаться принципом переключения обмоток, встречалась электронная схема.
0
Вложение
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

08.12.2011 в 06:06:26

Katusha написал : Включаю люстру. Горят только 2 лампы.

"Язычок" мог просто запасть в патроне, в том который не горит, отжать слегка, в нём же боковые контакты посмотреть, частая проблема...) Вообще бы фото не помешало... ...люстры )

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.12.2011 в 08:37:29

Народ, имеет ли право на жизнь такое соединение опрессовкой, при котором в первом подрозетнике кабель расходится не на все, а только на 2-3 потребителя комнаты, а с одного из них уже на остальные? Или лучше с первого на все? Первый вариант не колхозный?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 08:43:14

ZIDIZ написал : Первый вариант не колхозный?

нормальный

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

08.12.2011 в 14:34:15

Вопрос. Нада в бане в парилке прокинуть линии к двум светильникам. Термостойких кабелей нет в продаже, не знаю когда будут((( Можна заменить их кабелем ВВГ 3*1,5нгд, одетого в гофротрубу d16?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 14:38:37

ВВГ - посмотрите допустимый температурный режим. Наличие гофротрубы ни на что не влияет.

Силовой кабель ВВГ предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 98% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.

кстати, гофротруба полиамидная и полипропиленовая - до 105 градусов полиэтиленовая - до 90, а ПВХ - до 60 и это при отсутствии механических воздействий! Так что и гофру там использовать недопустимо.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.12.2011 в 14:42:55

http://www.kapro.ua/cat/19/

ДП "КАПРО- ХМЕЛЬНИЦКИЙ " Адрес: 29013 г. Хмельницкий, ул.Соборная, д.43 т/ф: 0382- 70-09-01,72-04-99

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу