Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

11.03.2020 в 10:17:14

megrad написал:

Posix86749 написал: Вопрос: есть смысл что-то менять?

Нет. Единственное - следить за протяжкой.

megrad, спасибо, понятно

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116832

11.03.2020 в 13:44:32

Posix86749 написал: Отводы от электрического стояка сделаны так

Щит на 4 трехфазных квартиры, верно?

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

11.03.2020 в 14:01:39

BV написал:

Posix86749 написал: Отводы от электрического стояка сделаны так

Щит на 4 трехфазных квартиры, верно?

BV, да, верно.

0
anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

11.03.2020 в 16:49:37

BV написал: Можно 221-612 - все проводники скрутить и в одно гнездо, изоляцию перед ваго зафиксировать стяжкой. во второе - отходящий проводник. (хотя и в 222-412 должно влезть... 6 по 0.5 - 3мм2)

BV, Проблема в том, что оно как-то не фиксируется там, когда пучком. Так-то у меня и в 224-112 вроде влезало, хотя и очень сложно такой пучок недлинных хвостиков удерживать. Но после отпускания пружины отдельные провода просто без усилий вытягивались обратно. То есть наверно пружинка не в состоянии удержать столько. Попробую 221-413 тогда. Там хоть на 3 гнезда разбить можно.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116832

11.03.2020 в 16:58:54

anserah написал: Проблема в том, что оно как-то не фиксируется там, когда пучком.

про стяжку пару раз написал :) Но если слабо держится - конечно лучше разделить не два пучка... Отходящий провод - лучше в отдельный зажим... не потрошить все, если заменить надо...

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

11.03.2020 в 21:45:02

А это разве не до линии разграничения? Что-то мне подсказывает что лезть туда чревато.

0
ekras2009
ekras2009
Новичок

Регистрация: 28.02.2020

Киев

Сообщений: 60

12.03.2020 в 12:29:35

Здравствуйте, уважаемые участники. Подскажите пожалуйста, в квартире будет 2 зоны тёплого пола. Кухня - 2 квадратных метра (тёплый мат) и ванная (нагревательный кабель - ориентировочно 18 -20 метров кабеля, около 2.1 метров квадратных)). Питание будет проведено к ним от щитка отдельное но от одного дифавтомата (для двух дифов для разных веток теплого пола уже нет места в щитке). Сечения силовых кабелей 3 1.5 на два тёплых пола достаточно или лучше 3 2,5? И какой диф посоветуете? Ориентировочная мощность тёплого мата в кухню 320 вт., нагревательного кабеля в ванной до 400 Вт. Заранее спасибо

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1420

12.03.2020 в 12:36:07

ekras2009 написал: Сечения силовых кабелей 3 1.5 на два тёплых пола достаточно или лучше 3 2,5?

Достаточно 3х1.5. Дифавтомат 10А 30мА

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.03.2020 в 13:16:11

ekras2009, у Вас в щитке УЗО совсем нет?

0
ekras2009
ekras2009
Новичок

Регистрация: 28.02.2020

Киев

Сообщений: 60

12.03.2020 в 13:21:33

СтранникXXI, Здравствуйте, УЗО нет. Входной автомат на 50. Потом автоматы отдельные на холодильник, плиту, освещение. Стоят отдельные дифатоматы на розетки в комнатах, 2 полотенцесушителя на 1 дифавтомате, пусодомойка - диф, стиралка- диф, бойлер - диф, и два теплых пола хочу посадить на 1 диф.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116832

12.03.2020 в 14:15:37

Dron/9K написал: А это разве не до линии разграничения? Что-то мне подсказывает что лезть туда чревато.

Dron/9K, тогда вызывайте периодически - раз в год - далее года три

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу