Здравствуйте! Расчитал номинал 3-фазного автомата, прошу проверить меня. Варочная поверхность, 3 фазы, потребление до 12 кВт. I=P/380*корень из 3 Итого 19А Нужно ли брать 20 амперный автомат или можно взять 16А с учётом коэффициента? Или лучше не рисковать, т.к. может быть лёгкий перекос фаз и на двух из них может вырасти ток ампер так на 3-5? И нужно ли брать кабель 5х4 или достаточно 5х2,5? Та же история с планируемым проточным водогреем, но он 11 кВт. Заранее благодарен.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

12.03.2020 в 15:50:28

Виталий_Мск написал: 3 фазы, потребление до 12 кВт.

12/3 = 4квт отсюда и считайте исходя из 220 вольт 18.18А Автомат 20А, кабель 2.5мм2

Виталий_Мск написал: Та же история с планируемым проточным водогреем, но он 11 кВт.

20А / 2.5мм2

0
Гарыныч
Гарыныч
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 60

12.03.2020 в 20:59:50

Допустим ли общий ноль на розетки и на освещение в распредкоробке на комнату? Т.е. на свет один автомат, на розетки другой автомат, а ноль общий?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

12.03.2020 в 21:10:37

Гарыныч, ни в коем случае

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

12.03.2020 в 22:08:54

sebikov написал: Гарыныч, ни в коем случае

sebikov, А как же у меня в одной квартире такое уже с 86 года живёт и жрать не просит ? Правда на всякий случай пришлось поставить два АВ по 10А . Там лямишка и на все одно УЗО .

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.03.2020 в 22:47:59

dokar написал: А как же у меня в одной квартире такое уже с 86 года живёт и жрать не просит ? Правда на всякий случай пришлось поставить два АВ по 10А . Там лямишка и на все одно УЗО .

так и ноль взятый с батареи жить будет)

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.03.2020 в 23:05:23

dokar написал: такое уже с 86 года живёт и жрать не просит ?

Не стал бы этим гордиться.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

12.03.2020 в 23:57:35

AndyMirror написал:

dokar написал: такое уже с 86 года живёт и жрать не просит ?

Не стал бы этим гордиться.

AndyMirror, Да не гордость это, а печаль. Есно свербит и будет переделано в случае большой нужды .

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

13.03.2020 в 03:27:25

dokar написал:

sebikov написал: Гарыныч, ни в коем случае

sebikov, А как же у меня в одной квартире такое уже с 86 года живёт и жрать не просит ? Правда на всякий случай пришлось поставить два АВ по 10А . Там лямишка и на все одно УЗО .

Данное "техническое решение" считаю крайне опасным - это способ убить себя по забывчивости, либо стороннего электрика. При выключении одного АВ для проведения работ, фазное напряжение остается в цепи и не исключен удар током при прикосновении к цепям фазы.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.03.2020 в 10:29:43

BV написал: При выключении одного АВ для проведения работ, фазное напряжение остается в цепи и не исключен удар током при прикосновении к цепям фазы.

Замечу, что современные европейские правила такой вариант - раздельные автоматы или пробки на фазу и ноль - разрешают при условии наличия УЗО 30 мА выше автоматов. УЗО вроде как упомянуто.

0
Снегурочка
Снегурочка
Местный

Регистрация: 23.12.2013

Москва

Сообщений: 196

13.03.2020 в 14:44:53

Люди, кто в теме)))Киньте пожалуйста ссылку на стандарт освещения во влажных помещениях. Ну, то есть какие светильники там можно ставить?)))