volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

13.07.2020 в 02:44:47

ПPOPAБ написал:

garik77 написал: Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?

Полторашки достаточно, только автомат на неё ампер на ставьте.

ПPOPAБ, на 10А

0
Sergius929
Sergius929
Новичок

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

13.07.2020 в 10:43:17

Добрый день. Подскажите по вопросам электрики. Когда строился дом, а было это 20 лет назад,на второй этаж был проведен медный провод 1,5 на все розетки и свет и выведен на один автомат. Сейчас потребителей выросло. Делаю ремонт и так как переношу розетки, решил протянуть провода розеток заново. Подскажите, можно ли сделать на втором этаже сделать щиток. Туда по комнатам (1 комната одна группа розеток) вывести провода 2,5 и поставить автоматы на 16а. А от этого щитка бросить провод 4мм ко вводу старого щитка?

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

13.07.2020 в 11:13:33

ПPOPAБ написал:

garik77 написал: Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?

Полторашки достаточно, только автомат на неё ампер на ставьте.

ПPOPAБ, автомат отдельный только под тв я и не хотел ставить.я хочу этот кабель подключить на установленный автомат "розетки".Так можно сделать?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.07.2020 в 13:32:18

Sergius929, Можно.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.07.2020 в 16:43:51

garik77, не жмитесь, кидайте на розетки 2.5, мало ли что Вы в них включать будете лет через десять

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2020 в 16:49:59

garik77 написал: так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?

возьмите за правило подводить к любым розеткам медный кабель с сечением жил 2,5мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

13.07.2020 в 17:25:38

юра Т написал: garik77, не жмитесь, кидайте на розетки 2.5, мало ли что Вы в них включать будете лет через десять

юра Т, ок большое спасибо! Вопрос закрыт.сделаю 3×2,5. А на домофон шввп сечением 0,75 ?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

14.07.2020 в 01:17:31

garik77, да, но если остался лишний 3х1.5, то можно и его замуровать

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

14.07.2020 в 06:26:05

юра Т написал: garik77, да, но если остался лишний 3х1.5, то можно и его замуровать

юра Т, спасибо за помощь.

0
Sergius929
Sergius929
Новичок

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

14.07.2020 в 11:17:24

Rumato написал: Sergius929, Можно.

Rumato, а провода 4мм будет достаточно или все таки взять 6мм? одновременная нагрузка вряд ли будет превышать 6квт.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

14.07.2020 в 15:43:25

Sergius929, чем толще тем разумеется лучше, но и дороже, если у Вас там планируется например электрообогрев или парогенератор в сауне то ставьте толще, если лампочки да зарядки смартфонов то и 4 мм2 хватит под автоматом 25 ампер

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.