ну как же!(не все) Я допустим распайку освещения произвожу за выкл. в подрозетнике, + есть выключатели, где ноль требуется для подсветки, не считая диммеров ( ноль тоже иногда нужен )...
порекомендуйте, пожалуйста, розетку и включатель с минимальной установочной глубиной?
Блок включателей санузел-кухня и розетка на стене из аццеидных плит.. В настояшее время глубина где то ~ 3 см (до второй плиты, дальше бурить некуда :) )
Сейчас стоят включатели "полускрытой" :a установки в металлическом, прямоугольном подрозетнике c небольшой (примерно 3 см) глубиной..
И снова привет от американских собратьев.
Есть некий девайс, внутри которого лежит кабель (метра 1,5) с калибром AWG12, что на наши "квадраты" примерно 3.3кв.мм. К девайсу будет приходить кабель сечением 4кв.мм. лежащий открыто в лотке. Температура в помещении 20 градусов (постоянная). Можно ли на линию поставить автомат 32А?
Допускается ли подобное: в щитке линия на хоздвор коммутируется ВН, в подсобке в хоздворе резервный генератор; в случае аварии и отсутствия электричества кабель от генератора воткнуть в розетку в подсобке и таким образом запитать дом? При этом, конечно, вырубить вводный ав для предотвращения встречи фаз генератора и линии.
drdollar написал :
что-то мы в разные таблицы смотрим...
27А максимум при трехжильном.
Хагер как минимум лучше Итона представлен у нас
Таблицы точно одинаковые, а вот столюцы.
Я смотрю "Провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией с медными/алюминиевыми жилами, проложенные в одной трубе", столбец "2 одножил.", значение "32/24"
А EATONа довольно много у нас, просто хагер оказался более оптимален по соотношению цена/качество.