AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.05.2021 в 12:04:30

menket написал: Можете рассказать, как это сделано?

Это спайка припоем SN100C (продается в России) и флюсом Superior 1260 (продаётся на ebay) Состав можно посмотреть тут. Температура жала около 300С. Мощный (от 70 ватт) паяльник с массивным жалом. Бондаж - тонкой медной проволокой. Сначала зачищается и облуживается алюминий, потом стыкуются провода и обматываются бондажом, затем финальная пайка.

Вместо SN100C можно (не хуже) использовать оловянно-цинковый припой ПОЦ-10 или П200А. С заменой флюса сложнее (одно время в Леруа продавался примитивный, но рабочий флюс для пайки алюминия Ф59А). В любом случае прежде, чем паять на весу, надо потренироваться на "кошках" (спаять на столе).

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.05.2021 в 12:05:49

menket написал: не совсем понятно про замену УЗО на АВДТ в контексте защиты. А что он будет защищать, если на отводящих линиях и так стоят автоматы, которые и защитят УЗО?

Защищать будет само себя, в случае КЗ между ним и вышестоящим ВА. Это конечно маловероятно.

menket написал: Могу объяснить замену ВН на ВА с точки зрения защиты отвода от стояка.

Если место расположения УЗО Вас не парит, то можно и ВН оставить, тут дело "вкуса".

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

26.05.2021 в 12:29:58

AKI, спасибо. Указанные компоненты будет сложно купить. Во многих видео речь идёт о флюсе Ф-64. По составу есть похожие слова. Но вот с его смывкой - вопрос: сода, мыло - нетехнологично. Припой нужен безсвинцовый, если я правильно понял.

Songo, логично. Тогда вместо ВН поставить АВДТ прямо на ввод, вместо рубильника, а рядом в щите по месту реле, которое будет запитано от выхода счетчика, а сами автоматы на линии оставить на тех же местах. Тогда и бокс будет не нужен.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.05.2021 в 12:48:46

menket написал: Тогда вместо ВН поставить АВДТ прямо на ввод, вместо рубильника, а рядом в щите по месту реле, которое будет запитано от выхода счетчика, а сами автоматы на линии оставить на тех же местах. Тогда и бокс будет не нужен.

Можно. Главное чтобы провода в квартире были норм, а то можно и холодильник разморозить.

0
VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

26.05.2021 в 15:44:46

Нужно ли доделывать что-либо в линии, в которую предполагается включать инверторный сварочный аппарат мощностью 4 кВт?Сейчас есть линия АВ С16, УЗО 25 А 30 мА. Всё это на кабеле ВВГ 2,5.

0

Лучшее враг хорошего

AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.05.2021 в 16:09:27

menket написал: Припой нужен безсвинцовый, если я правильно понял.

Да. Хотя легче паяется оловянно-цинковым.

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

26.05.2021 в 17:04:18

Songo, логично. Но тут при одном УЗО или АВДТ на всё, несмотря на то, где модуль будет расположен - до или после счётчика - это может произойти.

Посмотрел я на это дело ещё раз, и получается дофига долботни... 1) Определить свой рубильник. Если это второй слева, то где выход снизу справа, если учитывать, что входы у рубильника него слева. Или же здесь входы у него справа сделали, а выходы слева, при этом он, получается, ноль не рвёт. 2) Определить нули линий, которые сейчас к общей шине привинчены, и перекинуть их на какую-нибудь отдельную шину от УЗО. 3) Нарастить все выводы медью пайкой или через болт; при этом безсвинцового припоя нет, везде ПОС, в одном месте есть ПОМ, но у него температура плавки гораздо выше. 4) Тестер розеток и УЗО из Леруа показывает что, розетки установлены корректно и есть заземление(!) Надо разбирать и смотреть, что там к чему. 5) Делая всё это надо не нарушить у соседей ещё ничего. 6) Возможно, начать вообще надо будет с "орехов" для отводов от стояка, и дальше проверять последовательно.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.05.2021 в 19:55:36

AKI написал: Если важна бескомпромиссная надежность и малые размеры, то пайка:

Далее следуют болт, шайбы и гровер.

отлично :applause: а что за белый как-бы кембрик вместо черной клеевой ТУТ? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

26.05.2021 в 20:48:18

VLAVIC написал: Нужно ли доделывать что-либо в линии, в которую предполагается включать инверторный сварочный аппарат мощностью 4 кВт?Сейчас есть линия АВ С16, УЗО 25 А 30 мА. Всё это на кабеле ВВГ 2,5.

VLAVIC, Все в порядке, учитывая сварочный цикл .

0
VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

26.05.2021 в 20:55:52

dokar, СПАСИБО

0

Лучшее враг хорошего

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2021 в 02:07:44

menket написал: Посмотрел я на это дело ещё раз, и получается дофига долботни...

Её меньше, чем от того, что вы предложили с самого начала. 1) Ноль рвёт, там только в одном ноль или фаза отключене и скручено мимо него, скорее всего это ваш. 2) В этом нет необходимости, если АВДТ будет стоять до счётчика. 3) мне не понятно, зачем Вам вообще их наращивать, длинны существующих достаточно. 5-6) Если не делали таких работ, то нечего лесть в щит. В старых щитах только тронь что-то, сразу всё сыпется. Может оказаться так, что будете всем переделывать за свой счёт. Я такие щиты переделываю только в том случае, если соглашаются все квартиры.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу