Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

26.05.2021 в 12:48:46

menket написал: Тогда вместо ВН поставить АВДТ прямо на ввод, вместо рубильника, а рядом в щите по месту реле, которое будет запитано от выхода счетчика, а сами автоматы на линии оставить на тех же местах. Тогда и бокс будет не нужен.

Можно. Главное чтобы провода в квартире были норм, а то можно и холодильник разморозить.

0
VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

26.05.2021 в 15:44:46

Нужно ли доделывать что-либо в линии, в которую предполагается включать инверторный сварочный аппарат мощностью 4 кВт?Сейчас есть линия АВ С16, УЗО 25 А 30 мА. Всё это на кабеле ВВГ 2,5.

0

Лучшее враг хорошего

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.05.2021 в 16:09:27

menket написал: Припой нужен безсвинцовый, если я правильно понял.

Да. Хотя легче паяется оловянно-цинковым.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

26.05.2021 в 17:04:18

Songo, логично. Но тут при одном УЗО или АВДТ на всё, несмотря на то, где модуль будет расположен - до или после счётчика - это может произойти.

Посмотрел я на это дело ещё раз, и получается дофига долботни... 1) Определить свой рубильник. Если это второй слева, то где выход снизу справа, если учитывать, что входы у рубильника него слева. Или же здесь входы у него справа сделали, а выходы слева, при этом он, получается, ноль не рвёт. 2) Определить нули линий, которые сейчас к общей шине привинчены, и перекинуть их на какую-нибудь отдельную шину от УЗО. 3) Нарастить все выводы медью пайкой или через болт; при этом безсвинцового припоя нет, везде ПОС, в одном месте есть ПОМ, но у него температура плавки гораздо выше. 4) Тестер розеток и УЗО из Леруа показывает что, розетки установлены корректно и есть заземление(!) Надо разбирать и смотреть, что там к чему. 5) Делая всё это надо не нарушить у соседей ещё ничего. 6) Возможно, начать вообще надо будет с "орехов" для отводов от стояка, и дальше проверять последовательно.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.05.2021 в 19:55:36

AKI написал: Если важна бескомпромиссная надежность и малые размеры, то пайка:

Далее следуют болт, шайбы и гровер.

отлично :applause: а что за белый как-бы кембрик вместо черной клеевой ТУТ? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20555

26.05.2021 в 20:48:18

VLAVIC написал: Нужно ли доделывать что-либо в линии, в которую предполагается включать инверторный сварочный аппарат мощностью 4 кВт?Сейчас есть линия АВ С16, УЗО 25 А 30 мА. Всё это на кабеле ВВГ 2,5.

VLAVIC, Все в порядке, учитывая сварочный цикл .

0
VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

26.05.2021 в 20:55:52

dokar, СПАСИБО

0

Лучшее враг хорошего

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

27.05.2021 в 02:07:44

menket написал: Посмотрел я на это дело ещё раз, и получается дофига долботни...

Её меньше, чем от того, что вы предложили с самого начала. 1) Ноль рвёт, там только в одном ноль или фаза отключене и скручено мимо него, скорее всего это ваш. 2) В этом нет необходимости, если АВДТ будет стоять до счётчика. 3) мне не понятно, зачем Вам вообще их наращивать, длинны существующих достаточно. 5-6) Если не делали таких работ, то нечего лесть в щит. В старых щитах только тронь что-то, сразу всё сыпется. Может оказаться так, что будете всем переделывать за свой счёт. Я такие щиты переделываю только в том случае, если соглашаются все квартиры.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

27.05.2021 в 08:35:12

Songo, аккуратно сделано. Выкорчевано под корень, начиная с «орехов».

В остальном всё верно. Надо будет посмотреть на других этажах, может кто-то занимался подобным.

0
MichaelV
MichaelV
Новичок

Регистрация: 16.02.2017

Москва

Сообщений: 35

27.05.2021 в 09:23:29

Подскажите, пожалуйста, надежные розетки в цоколь кухни. Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф. Дизайн и цена роли не играют.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21099

27.05.2021 в 09:38:02

MichaelV написал: Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф

Таких не бывает, поскольку любая розетка может потребовать обслуживания. Поэтому установка розеток в подцокольное пространство — крайне глупая затея, так сейчас никто не делает. И вы не делайте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу