menket написал:
Тогда вместо ВН поставить АВДТ прямо на ввод, вместо рубильника, а рядом в щите по месту реле, которое будет запитано от выхода счетчика, а сами автоматы на линии оставить на тех же местах. Тогда и бокс будет не нужен.
Можно. Главное чтобы провода в квартире были норм, а то можно и холодильник разморозить.
Нужно ли доделывать что-либо в линии, в которую предполагается включать инверторный сварочный аппарат мощностью 4 кВт?Сейчас есть линия АВ С16, УЗО 25 А 30 мА. Всё это на кабеле ВВГ 2,5.
Songo, логично. Но тут при одном УЗО или АВДТ на всё, несмотря на то, где модуль будет расположен - до или после счётчика - это может произойти.
Посмотрел я на это дело ещё раз, и получается дофига долботни...
1) Определить свой рубильник. Если это второй слева, то где выход снизу справа, если учитывать, что входы у рубильника него слева. Или же здесь входы у него справа сделали, а выходы слева, при этом он, получается, ноль не рвёт.
2) Определить нули линий, которые сейчас к общей шине привинчены, и перекинуть их на какую-нибудь отдельную шину от УЗО.
3) Нарастить все выводы медью пайкой или через болт; при этом безсвинцового припоя нет, везде ПОС, в одном месте есть ПОМ, но у него температура плавки гораздо выше.
4) Тестер розеток и УЗО из Леруа показывает что, розетки установлены корректно и есть заземление(!) Надо разбирать и смотреть, что там к чему.
5) Делая всё это надо не нарушить у соседей ещё ничего.
6) Возможно, начать вообще надо будет с "орехов" для отводов от стояка, и дальше проверять последовательно.
VLAVIC написал:
Нужно ли доделывать что-либо в линии, в которую предполагается включать инверторный сварочный аппарат мощностью 4 кВт?Сейчас есть линия АВ С16, УЗО 25 А 30 мА. Всё это на кабеле ВВГ 2,5.
menket написал:
Посмотрел я на это дело ещё раз, и получается дофига долботни...
Её меньше, чем от того, что вы предложили с самого начала.
1) Ноль рвёт, там только в одном ноль или фаза отключене и скручено мимо него, скорее всего это ваш.
2) В этом нет необходимости, если АВДТ будет стоять до счётчика.
3) мне не понятно, зачем Вам вообще их наращивать, длинны существующих достаточно.
5-6) Если не делали таких работ, то нечего лесть в щит. В старых щитах только тронь что-то, сразу всё сыпется. Может оказаться так, что будете всем переделывать за свой счёт. Я такие щиты переделываю только в том случае, если соглашаются все квартиры.
Подскажите, пожалуйста, надежные розетки в цоколь кухни. Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф. Дизайн и цена роли не играют.
MichaelV написал:
Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф
Таких не бывает, поскольку любая розетка может потребовать обслуживания. Поэтому установка розеток в подцокольное пространство — крайне глупая затея, так сейчас никто не делает. И вы не делайте.