AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.06.2021 в 17:39:38

dokar написал: Конечно - личка .

ответил, но работает как-то через раз (лопата). Поэтому, если что сигнальте тут.

0
VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

11.06.2021 в 23:30:16

AlexeyL, спасибо. Очень полезное и СВОЕВРЕМЕННОЕ замечание. «станция очистки» - это по сути септик. Воды в нем действительно много и она постоянно льётся. А розетки в корпусе станции установлены к воде близко. По поводу опасности объединения станции и холодильника под одно УЗО совершенно согласен, но расстроился - идея была удобная и рентабельная. Теперь буду думать как развести эти линии. фирменные изделия очень дорогие.

0

Лучшее враг хорошего

menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

12.06.2021 в 23:20:18

AKI, в общем, с жалами что-то непонятное. Залудить удалось только после опускания в гранулы лимонной кислоты, несмотря на обработку напильником, канифоль и припой.

Посмотрел видео, где используют диммер для регулировки температуры паяльника. Что-то мне непонятно — ну будет он потреблять меньше энергии, но если ей некуда будет деваться, то он всё равно будет греться, только медленнее. Если нет обратной связи по температуре, то и регулирования по сути отсутствует.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.06.2021 в 00:28:24

menket написал: в общем, с жалами что-то непонятное. Залудить удалось только после опускания в гранулы лимонной кислоты, несмотря на обработку напильником, канифоль и припой

Это китайцы хитрованы, типа медь вам продали. ;)

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

13.06.2021 в 15:26:11

VLAVIC написал: Мне надо 1 раз купить и поставить приличный диффавтомат для защиты сразу 2-х независимых линий по 1-ой розетке в каждой. 1-я для питания холодильника, 2-я для питания станции очистки мощностью 1,6 кВт. План такой: однополюсный дифф С10, 30мА, розетки на кабеле ВВГ- пнг 2,5. В фазный выход 2 фазных провода, в нулевой - 2 нулевых и можно включать потребители. Пока остановился на таком электромеханическом АВДТ Schneider Electric Acti9 1 полюс 10 А, 30 мА, тип АС

Почему Вы решили остановиться на типе АС? Берите новую дешманскую серию - Resi9, там тип А не сильно дороже, и вполне прилично всё выполнено.

0
Gritsenich
Gritsenich
Новичок

Регистрация: 13.06.2021

Москва

Сообщений: 3

13.06.2021 в 16:08:26

Помогите разобраться в задаче. Этажный щиток многоквартирного дома в Москве 80-х годов застройки. Земля на корпусе щитка, ноль - отдельным проводником по стояку, разводка по квартирам выполнена старым алюминиевым одножильным проводом. Разводка на квартиру выполнена по схеме: вводной двухполюсный автомат - счетчик - группа из трех однополюсных фазных автоматов на потребителей квартиры. Пытался включить в схему между счетчиком и группой однополюсных автоматов "пожарное" УЗО. Так вот оно моментально срабатывает если включить вводной двухполюсный автомат при выключенных однополюсных фазных автоматах. Значит через ноль в этот момент идет ток больше 100 mA? Решил провести лабораторку - отключил из розеток в квартире всех потребителей и выключил все выключатели освещения, в щитке выключил вводной двухполюсный автомат и группу однополюсных автоматов. Проверил уровни напряжения в щитке на контактах идущих в квартиру и получил не 0V, а "земля-ноль на квартиру" = 1.98V, "земля - нижние губки однополюсных автоматов в квартиру" = 3.6V, 1.3V, 1.8V, "ноль - нижние губки однополюсных автоматов в квартиру" = 1.76V, 0.6V, 0.2V. Что происходит? Низкое сопротивление изоляции проводов, идущих в квартиру или какие-то наводки?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.06.2021 в 17:44:31

Gritsenich написал: Что происходит?

Такой эффект может и должно давать устроенное внутри квартиры "зануление". Рабочий ноль где-то используется для заземления, и поэтому имеет контакт (через какой-то корпус) с арматурой здания или другой "сторонней проводящей частью". Отключите УЗО, и прозванивайте между нулём и заземлением в квартире: вангую замыкание, причём намеренное.

Именно в 80-е такое "зануление" даже могло соответствовать правилам. И до того, и сейчас использовать рабочий ноль для заземления можно (было) только в трёхфазных четырёхпроводных сетях.

0
Gritsenich
Gritsenich
Новичок

Регистрация: 13.06.2021

Москва

Сообщений: 3

13.06.2021 в 19:10:03

AlexeyL написал:

Gritsenich написал: Что происходит?

Такой эффект может и должно давать устроенное внутри квартиры "зануление". Рабочий ноль где-то используется для заземления, и поэтому имеет контакт (через какой-то корпус) с арматурой здания или другой "сторонней проводящей частью". Отключите УЗО, и прозванивайте между нулём и заземлением в квартире: вангую замыкание, причём намеренное.

Именно в 80-е такое "зануление" даже могло соответствовать правилам. И до того, и сейчас использовать рабочий ноль для заземления можно (было) только в трёхфазных четырёхпроводных сетях.

AlexeyL, благодарю за скорый ответ! С прозвонкой нуля и земли тоже странность - при полностью отключенных потребителях в квартире и выключенных всех автоматах в щитке, сопротивление на цифровом мультиметре скачет как сумасшедшее от 2 MОм до бесконечности. Можно ли говорить о наличии частичного контакта внутри квартиры между нулем и заземлением?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.06.2021 в 20:05:29

Gritsenich написал: Можно ли говорить о наличии частичного контакта внутри квартиры между нулем и заземлением?

Да, естественно. Или не внутри, а чуть дальше. Например, по водопроводному стояку с непредсказуемыми контактами в соединениях. Прозванивали при полностью выключенной из розеток технике?

У меня ещё был вариант, когда в одной из распредкоробок освещения рабочий ноль был взят одновременно от провода заземления нового кабеля и от старой проводки из другого щита. Но это была не квартира, а склад.

0
AndRay
AndRay
Новичок

Регистрация: 10.06.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

13.06.2021 в 21:11:52

Добрый вечер. Если в щитке на столбе до счётчика идёт трёхфазный автомат С25 на 25 ампер, то какого номинала должно быть противопожарное УЗО? Часто вижу использование 63А 300мА в разных руководствах, но без привязки к номиналу вводного автомата. Достаточно ли будет противопожарного УЗО с номиналом 40А? Можно ли взять с уставкой 100мА или может начать часто вырубаться? В самом доме будет несколько УЗО на 30мА и 10мА.

0
Gritsenich
Gritsenich
Новичок

Регистрация: 13.06.2021

Москва

Сообщений: 3

13.06.2021 в 21:23:53

AlexeyL написал:

Gritsenich написал: Можно ли говорить о наличии частичного контакта внутри квартиры между нулем и заземлением?

Да, естественно. Или не внутри, а чуть дальше. Например, по водопроводному стояку с непредсказуемыми контактами в соединениях. Прозванивали при полностью выключенной из розеток технике?

У меня ещё был вариант, когда в одной из распредкоробок освещения рабочий ноль был взят одновременно от провода заземления нового кабеля и от старой проводки из другого щита. Но это была не квартира, а склад.

AlexeyL, да, прозванивал при полностью выключенных потребителях из розеток (всех и даже удлинителях). Завтра откину нули от клеммника, буду искать в какой из трех цепей - освещение, розетки, стиралка. У меня однушка, не представляю где может произойти вероятная встреча электрической цепи со стояком, это сильно напрягает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу