serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

31.07.2022 в 00:35:17

Dron/9K написал: может какие нормативные документы есть?

насчёт контакторов не совру, ставил такие релюшки ссылка

таки поставил кое что, ибо цена у них душевная

0

И это пройдёт ...

alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1249

31.07.2022 в 12:22:37

snipersu28, !#[https://youtu.be/la8Nb15NZK0] Здравствуйте, хорошо установить еще реле напряжения. Вам от какой защиты нужно УЗО, они бывают типа A и AC. У меня стоит тип AC, уже два раза сработал, когда вода в насос просочилась к клеммам, защита нужная.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120455

31.07.2022 в 15:22:46

snipersu28 написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста быстрый вопрос. В деревне стоит старый щиток на двух пробках 16А, на фазу и ноль. Подумал поменять на автоматы, но понял, что лучше наверное поставить дифавтомат тогда уже, можно ли так сделать и имеет ли это смысл?

И еще, приходит фаза на том щитке снизу, провода короткие и не хватит чтоб подключить дифавтомат сверху, можно ли подключить его снизу или лучше нарастить кабель и сделать как положено?

Спасибо

snipersu28, АВ 2П В16 и после него УЗО 25А тип АС дифток 30ма

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1249

31.07.2022 в 20:22:42

snipersu28, вот такой установил !#[https://youtu.be/6Purkc0DeyY] Реле уже две зимы пережили в неотапливаемых помещениях, время срабатывания 1 сек. У RZUb D2 0.1 сек, но у него температура минимальнвя от -5, мне не подходит. Снял обзор на реле !#[https://youtu.be/oCncMnpb3Sg] Недавно заказа дифавтомат у них только типа A, не знаю как он по качеству, тот который сейчас есть срабатывает моментально. Для кессона и насоса самое то.

0
merr
merr
Новичок

Регистрация: 29.07.2017

Москва

Сообщений: 90

01.08.2022 в 09:10:48

BV написал: merr, зачем сразу долбить и резать? Для начала открыть розетку, посмотреть и фото сделать не приходит к вам в голову?:)

BV, вообщем проблема решена, когда открыл розетку у соседки (уговорил, купил ей новую на 2 поста) вместо её старой советской круглой черной из текстолита, оказалось, что в розетку входят провода и выходят в направлении стены которая горела у меня в индикаторной отвертке максимальным светом. Я разъединил эти провода и сразу поле в стене пропало. Как я понял из розетки выходили провода которые шли в мою комнату, как раньше делали розетки на против через стену. Предыдущие хозяева моей комнаты, вероятно, просто тупо отрубили этот провод и замуровали его в стене. Поставил соседке новую розетку и теперь проблема решена. Выходящие заизолировал и оставил, на всякий пожарный.

0
merr
merr
Новичок

Регистрация: 29.07.2017

Москва

Сообщений: 90

01.08.2022 в 09:16:55

BV написал: merr, а ребенок будет жить - тем более на квартиру надо УЗО поставить. Даже если без ребенка - все равно надо!

BV, ага, от всего не застрахуешься. У нас на каждой комнате стоит счетчик, у соседки старый у меня поновее предыдущие владельцы моей комнаты поставили УЗО, а соседка, нет, а от неё мне пробивало на стену и что делать? У соседки без УЗО и она не дает лезть в свой счетчик.

0
kjr11
kjr11
Местный

Регистрация: 26.12.2014

Москва

Сообщений: 139

01.08.2022 в 11:04:16

alexx7777, передачи показаний не нужно - счетчик нужен просто для расчетов внутри СНТ. Сам СНТ платит по общему счетчику на входе в СНТ. И не слышал, чтобы что-то в этом плане собирались менять. Запрограммированные на тарифы Москвы - это актуально только при автоматической передаче показаний? Программированием счетчика или выбором запрограммированного нужным образом (при том что такой информации в описании товаров не видел) уж точно не хотелось бы заниматься.

Реле напряжения нет и ставить не планирую. УЗО планирую поставить - и кстати сразу буду благодарен за совет какое конкретно. Ориентируюсь на ток 40А. Разные УЗО на разные зоны точно ставить не буду, проводку делали в 80-х и там все переделывать, чтобы несколько УЗО грамотно поставить. А это дача, эпизодическое проживание. Сильно вкладывать деньги, время, силы не вижу смысла.

0
genez
genez
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 14

01.08.2022 в 12:53:28

Добрый день! Хочу сколхозить гидромассаж в уличный банный чан (металлический). Связываться с 220-вольтовыми погружными насосами опасаюсь, поэтому выбрал 12-вольтовые трюмные насосики постоянного тока, которые намереваюсь установить непосредственно в чане и запитать через импульсный БП 220 ->12 В. Однако, поскольку речь идёт о воде и погружении тушки в оную, хочу максимально обезопаситься и в этом случае тоже. Предполагаю поставить УЗО, но вычитал, что для постоянного тока предназначаются устройства типа В, которые оказались лютой экзотикой. СкажИте, а если обычное УЗО установить в цепь перед этим блоком питания, оно будет выполнять свою защитную функцию и спасёт в случае чего? Спасибо!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.08.2022 в 13:05:23

genez написал: импульсный БП 220 ->12 В

Импульсный БП улучшает электробезопасность чуть более чем никак, поскольку при неисправности достаточно легко пропускает фазу на сторону сверхнизкого напряжения. Для получения желаемого эффекта требуется честный разделительный трансформатор, специально предназначенный для данной задачи.

_1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

_

0
genez
genez
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 14

01.08.2022 в 13:54:10

AlexeyL написал:

genez написал: импульсный БП 220 ->12 В

Импульсный БП улучшает электробезопасность чуть более чем никак, поскольку при неисправности достаточно легко пропускает фазу на сторону сверхнизкого напряжения. Для получения желаемого эффекта требуется честный разделительный трансформатор, специально предназначенный для данной задачи.

_1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

_

AlexeyL, Ну да, насчёт импульсника я никаких иллюзий и не питал :-), а УЗО как, сработает в таком варианте, или только разделительный трансформатор?

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1249

01.08.2022 в 14:01:31

kjr11, автоматическую передачу показаний скорее всего можно отключить в самом счетчике, посмотрел на сайте у них, они выпускают разных модификаций, лучше вам с ними связаться (позвонить или написать письмо). Встретился еще на просторах интернета счетчик СE102 R5.1 производства Энергомера, не знаю на сколько он хорошо. Установил дифавтомат Cemig, покупал на aliexpress, уже дважды сработал. УЗО по типу AC, для насосов, кессонов то что нужно. Видео чуть выше можете посмотреть, я их там два разместил на youtube. Недавно заказал по типу A, жду когда доставят. Вам УЗО для каких приборов нужно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу