25.04.2023 в 18:35:31
dokar, сорян, конечно оболочку)) Мерлена у нас, к сожалению, нет. Но я думаю смазку можно найти
25.04.2023 в 22:29:49
Нагуглил, что отлично подходят тефлоновые/фторопластовые смазки. Благо их валом разных
26.04.2023 в 00:11:24
dokar, прикольно))) В моем случае, я думаю обычная протяжка справится)) А при снятой оболочке кабеля при прокладке в трубе одевать кембрик или голышом, если вопрос поврежения изоляции не стоит?
26.04.2023 в 04:51:23
Marozoff написал:
в общем и целом пофиг, но не хватает фото маркировки этой "шестёрки"
Marozoff, пофиг на что?
Зачем вам маркировка? Да и не ее там. И вряд ли могло быть, судя по тому, что творят ФКР и иже с ними.
26.04.2023 в 10:42:50
lizard787, гляньте есть-ли закладная из ПЭ-трубы, и если есть - можете без кембрика протягивать
26.04.2023 в 11:03:36
Труба имеется, спасибо. Какую марку гибкого кабеля можно использовать для ввода в квартиру от щитка? Нужно проложить еще одну линию шестеркой, вести придется тоже походу в каналах, ибо не дают провести по общему тамбуру. Ввгнг боюсь не протяну, сильно уж дубовый. Труба прямая, затем уходит вниз уже в щиток. Пугв наверное не очень для таких дел?
26.04.2023 в 12:50:48
lizard787, Оставлять один и тянуть другие - может не получиться, хотя 2м наверное прокатит и так. Обычно весь пучек затягивают в пустую трубу
26.04.2023 в 13:10:37
BV, можно и вытянуть, тем более, что там только 6ка гибкая остается, вытащить ее и все вместе протянуть. Radio, смущает только срок службы пугв 15 лет, против ввг 30 лет или к стационарной прокладке не относится? Смотрел еще в сторону кгввнг
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу