17.01.2011 в 18:16:39
а вы кнопкой сразу и фазу и ноль коммутируете?
17.01.2011 в 18:16:46
Vasyatka написал : Кнопка расчитана на 230, а я по ней 380. Не будет ли кирдык кнопке или того хуже -
Держу в руках такую кнопку. И читаю боку:Ei 600V Ith 10A. Снизу где ИЭК- Ue 230B Что обозначает: напряжение изоляции 600 вольт, ток коммутации до 10А. Напряжение на лампочке 230 В.
17.01.2011 в 18:18:37
ПPOPAБ написал : напряжение изоляции 600 вольт, ток коммутации до 10А. Напряжение на лампочке 230 В.
вот лампочка скорее всего и наложит на себя руки.а пальчику нажимающему её ничего не будет
17.01.2011 в 18:18:42
2Vasyatka Кнопку нажимаете удар железа слышно?
17.01.2011 в 18:19:36
4Серый написал : вот лампочка скорее всего и наложит на себя руки
Для лампочки там- два отдельных винтика...
17.01.2011 в 18:29:24
ПPOPAБ написал : Кнопку нажимаете удар железа слышно?
В смысле? Удар контактора? Да, вроде... Когда проходит чёткое включение. Всем спасибо за помощь.
4Серый написал : а вы кнопкой сразу и фазу и ноль коммутируете?
Ну не КЗ, но фазу с нулём. Пусть и через схему.
17.01.2011 в 18:38:17
Vasyatka написал : Удар контактора? Да, вроде... Когда проходит чёткое включение.
Да. Когда нажимаете кнопку. Три причины может быть: заедает подвижная часть железа. - разобрать почистить, возможно немного смазки нанести. низкое напряжение в сети. - проверить... если 180 и ниже - работать не будет. окислились/подгорели доп контакты. - почистить и проверить пружину. При катушке на 380В пускатель не включается от 220, а лишь гудит негромко.
17.01.2011 в 18:40:43
Всё ребята, я всё понял. Ещё раз, всем спасибо за помощь.
17.01.2011 в 22:23:50
Вопрос номер два: хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А. Стоит ли это делать?
Вопрос номер три: нулевая шина. Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм. В магазинах есть шины, написано 25 ампер, но винты меньше, чем пятерка.
Какую шину брать?
17.01.2011 в 22:37:59
Dorian написал : Вопрос номер два: хочу
А право имеете? Да и АВ 25А на линию жирновато будет...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.01.2011 в 22:38:08
Dorian написал : хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов
Сечение в притирку, может греться
Dorian написал : после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А
какие потребители и какое сечение кабеля?
Dorian написал : т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А
Это вы решили пустить ток в 30А через сечение в 2.5 кв мм? Ну-ну, подождем резльтатов натурных испытаний качества современных кабелей
Dorian написал : Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм
Эти идеи откуда?
Dorian написал : да на 0,8,
откуда у вас в квартире такой cos
17.01.2011 в 22:39:45
Вот дополнение
Dorian написал : Есть вопрос. Меняю проводку. Дом старый, 2-х фазное питание на квартиру. Счетчик стоял тоже старый 16 Ампер.
Поменян: счётчик 50 Ампер, проводка с алюминия на медь, под стиралку, бойлер, печку 2,5 квадрата.
18.01.2011 в 09:28:08
gugulaki написал : Сечение в притирку, может греться
То есть не стоит?
gugulaki написал : какие потребители и какое сечение кабеля?
Сечение - медь 2,5 (я писал выше). Максимально возможная нагрузка на линию - микроволновка+чайник, т.е. порядка 3,5 кВт-4,0 кВт, т.е. ток порядка 15 А, в принципе - хватит и автомата на 16, но электрики кричали, что 25 надо ставить.
gugulaki написал : Это вы решили пустить ток в 30А через сечение в 2.5 кв мм? Ну-ну, подождем резльтатов натурных испытаний качества современных кабелей
Я ничего не решал. Сарказм, в принципе, не в тему. Просто привел табличные данные, любому, кто смотрел ПУЭ наверняка известны таблицы 1.3.4 и 1.3.12. Исходя из логики никто на собирается 30 Ампер пускать по жмуту проводов. В любом случае, при счётчика в 50 А и пяти линиях с такой жилой вариант, когда пять линий дадут больше 50 Ампер возможен.
gugulaki написал : Эти идеи откуда?
Отсюда:
gugulaki написал : откуда у вас в квартире такой cos
Это приблизительный коэффициент запаса для скрытой проводки
gugulaki написал : Вот дополнение
gugulaki написал : Вот дополнение
Это не понял.
18.01.2011 в 09:31:16
sergey_sav написал : А право имеете? Да и АВ 25А на линию жирновато будет...
Дык из энегонадзора уже поменяли счётчик и пломбу поставили
18.01.2011 в 09:35:36
2Dorian пожалуйста создайте отдельную тему, выложите фото этажного щита и схему своей проводки... Смешалось все в одну кучу и не поймешь, что к чему уже...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу