15.08.2024 в 14:53:49
Nomad89, зануление в розетке убрать, оно опасно само по себе и особенно в сочетании со стиралкой в ванной комнате, да и с УЗО несовместимо. В совсем плохих случаях между нейтралью и трубами водопровода может быть напряжение на несколько вольт - убить не убъёт но неприятных ощущений добавит
Пока не сделают вам реконструкцию сетей, будете жить бещ заземления и с УЗО, лучшего варианта у вас все равно нет.
Если на ванную комнату потянете отдельную линию - выбирайте УЗО с током утечки 10мА
16.08.2024 в 11:14:13
BV, спасибо ! А насколько ущо такого номинала будет эффективно?
16.08.2024 в 11:15:41
sebikov написал: Nomad89, зануление в розетке убрать, оно опасно само по себе и особенно в сочетании со стиралкой в ванной комнате, да и с УЗО несовместимо. В совсем плохих случаях между нейтралью и трубами водопровода может быть напряжение на несколько вольт - убить не убъёт но неприятных ощущений добавит
Пока не сделают вам реконструкцию сетей, будете жить бещ заземления и с УЗО, лучшего варианта у вас все равно нет.
Если на ванную комнату потянете отдельную линию - выбирайте УЗО с током утечки 10мА
sebikov,
Почему именно 10ма? Если не будет отдельной линии на см, узо не сработает?
16.08.2024 в 14:53:36
Nomad89, это рекомендуют наши нормы и правила, дословная цитата
для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Притом нормы делать для ванных комнат отдельную линию - нету
16.08.2024 в 15:39:25
sebikov написал: это рекомендуют наши нормы и правила
Тут небольшое недоразумение есть, из-за которого правило непонятно. Нормы и правила предполагают, что в проводке есть заземление. И, следовательно, электроприборы с 1 классом защиты могут создавать штатную, разрешённую для них утечку тока с фазы на это самое заземление: току есть куда постоянно течь. А разрешено современными нормами для техники с обычной вилкой 3,5 мА. Два раза по 3,5 мА = 7 мА - больше, чем 50% от 10 мА - возможно ложное срабатывание УЗО 10 мА. Если заземления в проводке нет - то нет и проблемы. Путь для тока создаст только человек, и только в одном месте, ложное срабатывание УЗО при исправной двухпроводке практически исключено.
16.08.2024 в 19:32:59
AlexeyL, для исключения такого берут токовые клещи и смотрят утечки, а не гадают на выписках из ПУЭ. Меряли токовыми клещами на 0,1мА разрешением, там прямо очень редко где было больше 10ма на большой дом
к тому-же правила говорят о трехкратном превышении номинала от фактических, и только их нет - начинаются рассчёты. По в ПУЭ это как-то нечётко отражено, импорные правила куда полнее
16.08.2024 в 19:51:58
Здравствуйте! Вопрос девушки-дилетанта. Есть комната с 2мя люстрами и 2мя выключателями в доме 50х гг. Довольно долго, ну несколько лет, не работал один из выключателей. Он тогда перестал вкл/выкл, но электрик из жилищника не смог ничего поделать и просто обе люстры вывел на первый выключатель. Буквально позавчера я снимала часы со стены рядом со 2м выключателем и задела его. И о, чудо, загорелся свет на одной люстре, к которой он изначально был подключён. А сегодня эффект пропал. Что это за мистика такая?
16.08.2024 в 20:12:13
Jb77, это в битву экстрасенсов)
16.08.2024 в 21:04:00
BV, А не может быть такого, что в старой проводке просто какое-то слаботочее, а когда на нижнем этаже включается что-то мощное, типа серверной, судя по звуку, какая-то часть энергии попадает и сюда?))
16.08.2024 в 21:31:31
Jb77, я ж выше написал, куда обращаться с подобными идеями)
И вы там поосторожнее с проникающей энергией - как зажужжит - одевайте сразу тюбетейку из фольги!
А если надо что то реально сделать, и чтобы работало - ищут нормального электрика, а не из ДЭЗа (которые могут делать только самую простую и элементарную работу).
17.08.2024 в 08:55:04
sebikov написал: для исключения такого берут токовые клещи и смотрят утечки,
Какие клещи, если на этапе сборки проводки электроприборов ещё нет?
sebikov написал: к тому-же правила говорят о трехкратном превышении номинала от фактических
Дык. Так и получается, с учётом округления: один электроприбор, 3,5 мА, номинал УЗО не менее 10 мА. Та самая разница в 3 раза.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу