Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.06.2012 в 14:43:22

Romchik58 написал : что ставить в щитке что в подъезде, и тот что будет в квартире?

в подъезде, если делать по хорошему, нужно (в указанной последовательности):

  1. выключатель нагрузки (на ток 63-100А)
  2. счетчик
  3. ограничивающий выделенную мощность автомат+узо на 300мА, желательно селективное (селективное можно также и на 100мА). автомат с узо можно заменить дифавтоматом с такими же параметрами (например, такой http://www.electro-mpo.ru/card9216.html)
  4. далее - ввод в кваотиру ВВГнг 3х6 или даже 3х10

на вводе квартирного щитка - выключатель нагрузки. после него - УЗМ (по желанию), далее - узо с автоматами согласно вашим желаниям.

P.S. есть соблазн поставить п.3 на место п.1 и тем самым сэкономить 1 выключатель нагрузки. хотя, если не ставить брендовый аппарат, что логично для этажного щитка - экономия будет незначительной

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

11.06.2012 в 15:27:30

NYM за подшивным потолком можно прокладывать пучками без гофры? Или нужно обязательно в гофре?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.06.2012 в 15:54:52

andron01 NYM вообще прокладываться должен одиночно, в пучке он поддерживает горение.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

11.06.2012 в 16:32:42

web-rr Пучок гофр, а в каждой гофре по одном кабелю NYM.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

11.06.2012 в 16:52:31

не забываем что существует ещё кабель NYM...Ls..

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

11.06.2012 в 17:06:26

Я правильно понимаю, что NYM без гофры за подшивным (гипсократонным) потолком класть нельзя? Нужно либо NYM в гофре (негорючей), либо, если без гофры, то негорючий кабель (ВВГнг и т.п.)?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.06.2012 в 17:59:49

Здравствуйте! в электрике ничего не смыслю. столкнулась с такой проблемой - шумят 2 розетки и удлинитель в одной из этих розеток постоянно отключается. раньше удлинитель мог выдержать телевизор и утюг. а сейчас и утюга не может и минуты выдержать. в чем проблема-в розетке или уже пока проводку в квартире менять? подскажите, пожалуйста!

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

11.06.2012 в 18:35:59

gem1311, "шумят"? плохой контакт. вскрыть, протянуть болтики зажимающие вводные провода.

0
Аватар пользователя
Elec72

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

11.06.2012 в 19:03:50

andron01 написал : либо, если без гофры, то негорючий кабель (ВВГнг и т.п.)?

ВВГ нг-лс вы наверное хотели сказать? Вот его можно без гофры.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.06.2012 в 19:14:31

спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.06.2012 в 19:23:39

andron01 написал : Я правильно понимаю, что NYM без гофры за подшивным (гипсократонным) потолком класть нельзя? Нужно либо NYM в гофре (негорючей), либо, если без гофры, то негорючий кабель (ВВГнг и т.п.)?

вот тут до конца дочитайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164101

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

11.06.2012 в 19:26:32

Я правильно понимаю, что NYM без гофры за подшивным (гипсократонным) потолком класть нельзя? Нужно либо NYM в гофре (негорючей), либо, если без гофры, то негорючий кабель (ВВГнг и т.п.)?

Elec72 написал : ВВГ нг-лс вы наверное хотели сказать? Вот его можно без гофры.

Нет, я хотел сказать именно ВВГнг. LS это же пониженное дымовыделение, кроме этого ВВГнг от ВВГнг-LS ничем же друг от друга не отличаются. Оба кабеля являются не распространяющими горение.

Вот вроде что написано по этому поводу в ПУЭ:

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Т.е. я это понимаю так, что ВВГнг можно класть без всяких гофр. NYMнг-LS надо полагать что тоже можно.

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

11.06.2012 в 22:48:42

andron01 написал : Т.е. я это понимаю так, что ВВГнг можно класть без всяких гофр. NYMнг-LS надо полагать что тоже можно.

Если это в квартире, можете класть что угодно и где угодно т.к. ответственность только Ваша. А если это электрохозяйство подлежит полноценной сдачи, то всё зависит от дури в голове районного пожарного инспектора /они сейчас сами офигевают от своих полномочий/ и Вашего умения договариваться и судиться. ВВГ нг лс по федеральным нормативам можно и без гофры, но сам имел практику укладывания данного вида кабеля в гофре под штукатурку. Всем, включая кабель, было только хуже. Только инспектору придурку было хорошо и пришлось делать именно так...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.06.2012 в 00:24:05

Проясните вопрос по статусу СНиП 3.05.06-85. Действует? Заменён? Если да то каким документом?

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

12.06.2012 в 01:23:19

web-rr, Скорее всего нет... Заменен ,подозреваю, на СП. Ток у меня нет его пока в списке актуализированых...

0