Solovey написал :
Доводчик? Он же механический и электроэнергию не потребляет
Это специальный еврейский-таки подвводчик! Он потребляет энергию из электросети, от батарей отопления, а также от солнечного света и сквозняков... а потом кааааак хлопнет! :D
Включенный электромагнитный замок потребляет примерно одинаково - что при открытой, что при закрытой двери
Подскажите, нужно "раздвоить" кабель. Есть клеммная колодка. Основание колодки овальное (не плоское).. Если нужно вставить в одну пару клеммной колодки 4 жилы, то пары нужно скручивать между собой?
колодка примерно такая http://www.electro-mpo.ru/card42028.html#.UoDYArGn3xk
ок, конечно,
алюминивый провод на розетки (сечение не знаю точно, но защищен автоматом на 16А, штатная муниципальная электрика, дом ~2000 года)
нужно распараллелить и удлиннить двумя медными кабелями 2,5 квадрата, соответсвенно, на концах будут две розетки: электрочайник и холодильник (ну так сложилось)
алюминий и медь - моножила
mstrct_lab, алюминий и эти клеммники вместе использовать не надо.
Гораздо лучше будет применить что-то вроде этого: http://caxapa.ru/thumbs/338962/2503.PNG - позволяет зажать по два провода под каждый винт, развяжет медь с алюминием (клеммы-сталь), хорошо держит нагрузку. Есть в каждом магазине электротоваров.
Из минусов - требуется доступ к месту соединения для контроля и ревизии.
Посоветуйте, каким проводом выполнить разводку внутри квартирного щита, если в этажном щите стоит автомат 50А, и ввод выполнен кабелем ВВГ 3х10. Знаю, что для 50 Ампер при скрытой медной проводке необходимо сечение 10 кв.мм (для 32А - 6 кв.мм, для 25А - 4, для 16А - 2,5 и т.д.). Но это при закрытой (замоноличенной в стене) проводке, а в щите-то ведь открытая проводка. Можно ли использовать гибкий провод ПВ-3 сечением 6 кв.мм, или нужно всё-таки 10 кв.мм.? Необходимо подключить УЗО с группой автоматов, сумма номиналов которых превышает 50А. УЗО и автоматы соединены между собой вилочной шиной сечением 10 кв.мм.
elgato написал :
Спасибо!
Меня смутило то, что они "для нуля" написаны.
Вообще-то, для "N" у них шина с синим изолятором, для "PE" - с зеленым, для "L" - с черным. Но это всего лишь цветовая маркировка, сама шина везде одна и та же.
Jurgen написал :
Не хотелось бы на пределе, тогда уж лучше 10 кв.мм.
Делал для себе щиток впервые в жизни. Однофазный.
Ввод тоже 50А 10квадрат. Но у меня есть проточник на 8.5кВт - на него проложил также линию 10 квадрат.
Ух и умучался я заниматься любовью с монтажным проводом 10квадрат...
Если бы не проточник - сделал бы все 6-кой, это не в 2 раза, а в 5 раз легче было бы...
После своего опыта, без крайней необходимости, выполнять монтаж 10-кой не советую
Подскажите пожалуйста переделываю потихоньку электропроводку в загородной доме ввод трехфазныйприходит в щиток в основном доме оттуда кабелем 3х4 воз душка в баню в бане свой щиток
Одну из фаз под узо и автоматом идет в баню . Вопрос какой автомат ставить на эту линию двух полюсный или одно полюсный? Необходимости в двух полюсном особой немвижу .
Да. Заземление тn с s
Подскажите. 4х комнатная квартира. Стена гипсокартон на 75 профиле и каменной ваты. длина стены 10 метров.
Необходимо выполнить разводку от щита до распред. коробок.
Провод ввг-нг-ls 3х2.5 - 7 линий.
ввг-нг-ls - 3х1.5 6 линий.
ввг-нг-ls 3x4 1 линия.
витая пара cat6 10 линий.
В гипсокартоне присутствует 2 отверстия под проводку под потолком, 1 примерно по середине профиля. Слаботочку планирую протянуть пучком через отверстие по середине профиля.
Под проводку остается 2 верхних отверстия. В гофре в стену это хозяйство не влазит. Допускается вести линии в пучках без гофры проводом ввг-нг-ls? Как распределить провода? На ум приходит пучок из 3х2.5 в одно отверстие и 3х4+3х1.5 в другое.
vorlok написал :
В гипсокартоне присутствует 2 отверстия под проводку под потолком, 1 примерно по середине профиля. Слаботочку планирую протянуть пучком через отверстие по середине профиля.
Под проводку остается 2 верхних отверстия. В гофре в стену это хозяйство не влазит. Допускается вести линии в пучках без гофры проводом ввг-нг-ls? Как распределить провода? На ум приходит пучок из 3х2.5 в одно отверстие и 3х4+3х1.5 в другое.
главное чтобы кромки профилей не порезали изоляцию кабеля.
А так, ГКЛ и каменная вата Г1. Можно класть без гофры.
Тем более что гофра вещь против возгорания бесполезная, только от тараканов защищает :)
vorlok написал :
Разрезать гофру и одеть на кромку профиля как подойдет как вариант защиты?
хм, я предпочитаю загибать кромки профиля. Но если у Вас не удобно, то просто обеспечьте защиту от острых краёв любым негорючим материалом. Можете и с разрезанной гофрой извернутся.
Добрый день:) Помогите найти распр. коробку в 4-х комнатной хрущевке. Имеем картину следующую: есть стенка (не несущая) которая перегораживает кухню и комнтау. в этой стенке есть насквозь дырки. Стоят выключатели света для кухни и комнаты, а в другом конце розетки. Все провода идут в пустоточных каналах плиты. Пытался искать простукиванием. со стороный кухни, но увы там была просто пустота, хотя провода там были. но коробки там не было.
Может, кто знает как идет проводка, в плитах. Допусти идет провод в канале плиты. как он дальше идет, когд стена заканчивается, и уже дальше потолок? он идет вдоль потолка к коробке? Там есть тоже, что-то типа каналов?
Владимир14 написал :
ыключатели света для кухни и комнаты, а в другом конце розетки. Все провода идут в пустоточных каналах плиты. Пытался искать простукиванием. со стороный кухни, но увы там была просто пустота, хотя провода там были. но коробки там не было.
Может, кто знает как идет проводка, в плитах. Допусти идет провод в канале плиты. как он дальше идет, когд стена заканчивается, и уже дальше потолок? он идет вдоль потолка к коробке? Там есть тоже, что-то типа каналов?