BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119339

28.03.2025 в 19:28:02

И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19

от общей нулевой шины. Для защитных PE-проводников это требование является обязательным!

А можно пожалуйста ссылку на текст такого требования?

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 16

29.03.2025 в 15:00:34

BV написал 28.03.2025 в 19:28

А можно пожалуйста ссылку на текст такого требования?

ПУЭ-7, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трёхпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119339

29.03.2025 в 15:08:17

И.И.Иванов написал 29.03.2025 в 15:00

ПУЭ-7, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и .....

Ну а кто сказал, что у вопрошающего совмещенная шина PEN?) Напомню, речь шла о шине N.

И ещё вопрос, а что будет если у ТС в щите две шины РЕ, соединенные между собой? Если у ТС есть главный щит, и допустим щиты на этажах частного дома, со своими шинами РЕ?

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 16

29.03.2025 в 17:58:37

BV написал 29.03.2025 в 15:08

Ну а кто сказал, что у вопрошающего совмещенная шина PEN?) Напомню, речь шла о шине N. И ещё вопрос, .....

А где Вы увидели в моём сообщении слова "совмещённая шина PEN" ? Насколько мне известно, совмещённый PEN-проводник (если он был) должен быть разделён на отдельные PE- и N-проводники на вводе в жилое здание.

Кроме ПУЭ-7 существует более свежий нормативный документ: СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трёхфазными в зависимости от их протяжённости и числа присоединённых светильников. При этом в двух- и трёхфазных групповых линиях запрещается применение предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трёхпроводными, двухфазные – четырёхпроводными и трёхфазные – пятипроводными с отдельными N- и PE-проводниками. Запрещается объединять N и РЕ-проводники разных групповых линий...

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 16

29.03.2025 в 18:04:28

PE+N-APE+N-B

0
stas2695
stas2695
Новичок

Регистрация: 06.01.2025

Екатеринбург

Сообщений: 5

29.03.2025 в 18:31:59

Подскажите, пожалуйста, можно ли опрессовать глм матрицей меньшего сечения?

Есть клещи пк-05 (до 10мм2). Гмл-16 входит в матрицу 10. Насколько хорошее будет соединение, если опрессовать? При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119339

29.03.2025 в 18:33:45

stas2695, вряд-ли кто то проводил такие тесты. Попробуйте.

1
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 948

30.03.2025 в 12:40:41

в формулировках "желтозеленый используется только для заземления" и " нейтраль может быть только на синем проводнике" есть смысл ведь? всегда их придерживался их со школы, но тут подрядчики проложили в коттедже электропроводки в расцветке черный, белый и желто-зеленый, надо решить браковать или нет, не в советское время уже живем ведь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119339

30.03.2025 в 12:55:28

sebikov, белый можно на концах отмаркировать синей изолентой, или термоусадкой или перманентный маркер - допускается.

1
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 948

30.03.2025 в 13:05:36

BV написал 30.03.2025 в 12:55

sebikov, белый можно на концах отмаркировать синей изолентой, или термоусадкой или перманентный .....

именно белый на нейтраль пустить? Там почти вся электропроводка к гофрах проводами Пв3 в кабельканалах в основном, и по потолку немного нормальных кабелей, там точно белый будет фазой.

наверное будем переделывать, желтозеленых по пересчету в щите оказалось сильно меньше чем белых, черных тоже меньше чем белых, ппц, да еще и разного калибра 1,5-2,5 везде

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119339

30.03.2025 в 13:10:31

sebikov написал 30.03.2025 в 13:05

именно белый на нейтраль пустить

Можно и черный.

sebikov написал 30.03.2025 в 13:05

наверное будем переделывать,

Смотрите сами, если такой зоопарк.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу