24.03.2025 в 22:41:37
28.03.2025 в 14:14:42
Решил таки избавиться от шнайдеровских диффов - окончательно после выявления недокрученного электриком контакта на крайнем левом с последствиями видимыми выше черного винта - и задался вопросом: два левых и два правых запитаны от разных фаз и при этом на каждую пару идет своя нейтраль от общей шины - так надо или можно на все четыре диффа одну нейтраль перемычками?
28.03.2025 в 14:25:28
dv_sudya написал 28.03.2025 в 14:14
так надо или можно на все четыре диффа одну нейтраль перемычками?
Разумеется, можно одну...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2025 в 17:46:51
MaSeVi написал 28.03.2025 в 14:25
Разумеется, можно одну...
просто хочется понять логику электрика
28.03.2025 в 17:52:21
28.03.2025 в 18:38:35
dv_sudya, К сожалению, подсказать не могу. Разве что коллега BV наводит на одну мысль
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2025 в 19:19:05
dv_sudya написал 28.03.2025 в 17:46
просто хочется понять логику электрика
Как уже говорил коллега BV: "...так немного надёжнее". Ещё надёжнее подключить к каждому диффавтомату отдельный нулевой N-проводник от общей нулевой шины. Для защитных PE-проводников это требование является обязательным!
Однако, мне абсолютно непонятно Ваше увлечение диффавтоматами с время-токовой характеристикой типа "C". Поймите одну простую вещь, что диффавтомат с номиналом С20 гарантированно сработает только при токе короткого замыкания не менее 220 А. Взгляните на номинальный ток Ваших розеток - 10 А или максимум 16 А. Теперь подумайте сами, что же "защищают" такие диффавтоматы - самих себя?
28.03.2025 в 19:26:31
И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19
Ещё надёжнее подключить к каждому диффавтомату отдельный нулевой N-проводник от общей нулевой шины.
Нет смысла совсем. Достаточно один на те, что под гребенкой одной фазы.
И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19
Взгляните на номинальный ток Ваших розеток - 10 А или максимум 16 А.
Много розеток есть на 10А?
Про ток КЗ - величина верно, а в целом при нормальном токе КЗ на "дальней розетке" не обосноуан переход на В.
Розетка так и останется 16А, а ток КЗ будет условно не 220А, а 110А.
28.03.2025 в 19:28:02
И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19
от общей нулевой шины. Для защитных PE-проводников это требование является обязательным!
А можно пожалуйста ссылку на текст такого требования?
29.03.2025 в 15:00:34
BV написал 28.03.2025 в 19:28
А можно пожалуйста ссылку на текст такого требования?
ПУЭ-7, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трёхпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
29.03.2025 в 15:08:17
И.И.Иванов написал 29.03.2025 в 15:00
ПУЭ-7, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и .....
Ну а кто сказал, что у вопрошающего совмещенная шина PEN?) Напомню, речь шла о шине N.
И ещё вопрос, а что будет если у ТС в щите две шины РЕ, соединенные между собой? Если у ТС есть главный щит, и допустим щиты на этажах частного дома, со своими шинами РЕ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу