Татьянка
Татьянка
Местный

Регистрация: 13.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 500

24.03.2025 в 22:41:37

MaSeVi

MaSeVi написал 24.03.2025 в 20:44

Надо.

Рем. состав подойдет для этих целей?

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 720

28.03.2025 в 14:14:42

Решил таки избавиться от шнайдеровских диффов - окончательно после выявления недокрученного электриком контакта на крайнем левом с последствиями видимыми выше черного винта - и задался вопросом: два левых и два правых запитаны от разных фаз и при этом на каждую пару идет своя нейтраль от общей шины - так надо или можно на все четыре диффа одну нейтраль перемычками? IMG_1329

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

28.03.2025 в 14:25:28

dv_sudya написал 28.03.2025 в 14:14

так надо или можно на все четыре диффа одну нейтраль перемычками?

Разумеется, можно одну...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 720

28.03.2025 в 17:46:51

MaSeVi написал 28.03.2025 в 14:25

Разумеется, можно одну...

просто хочется понять логику электрика

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122859

28.03.2025 в 17:52:21

dv_sudya написал 28.03.2025 в 14:14

от разных фаз и при этом на каждую пару идет своя нейтраль от общей шины

И

dv_sudya написал 28.03.2025 в 17:46

просто хочется понять логику электрика

Возможно так немного надежне. Если общая на 2 нейтраль отвалится по дороге от общей шины - будет неприятно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

28.03.2025 в 18:38:35

dv_sudya, К сожалению, подсказать не могу. Разве что коллега BV наводит на одну мысль

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 94

28.03.2025 в 19:19:05

dv_sudya написал 28.03.2025 в 17:46

просто хочется понять логику электрика

Как уже говорил коллега BV: "...так немного надёжнее". Ещё надёжнее подключить к каждому диффавтомату отдельный нулевой N-проводник от общей нулевой шины. Для защитных PE-проводников это требование является обязательным!

Однако, мне абсолютно непонятно Ваше увлечение диффавтоматами с время-токовой характеристикой типа "C". Поймите одну простую вещь, что диффавтомат с номиналом С20 гарантированно сработает только при токе короткого замыкания не менее 220 А. Взгляните на номинальный ток Ваших розеток - 10 А или максимум 16 А. Теперь подумайте сами, что же "защищают" такие диффавтоматы - самих себя?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122859

28.03.2025 в 19:26:31

И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19

Ещё надёжнее подключить к каждому диффавтомату отдельный нулевой N-проводник от общей нулевой шины.

Нет смысла совсем. Достаточно один на те, что под гребенкой одной фазы.

И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19

Взгляните на номинальный ток Ваших розеток - 10 А или максимум 16 А.

Много розеток есть на 10А?

Про ток КЗ - величина верно, а в целом при нормальном токе КЗ на "дальней розетке" не обосноуан переход на В.

Розетка так и останется 16А, а ток КЗ будет условно не 220А, а 110А.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122859

28.03.2025 в 19:28:02

И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:19

от общей нулевой шины. Для защитных PE-проводников это требование является обязательным!

А можно пожалуйста ссылку на текст такого требования?

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 94

29.03.2025 в 15:00:34

BV написал 28.03.2025 в 19:28

А можно пожалуйста ссылку на текст такого требования?

ПУЭ-7, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трёхпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122859

29.03.2025 в 15:08:17

И.И.Иванов написал 29.03.2025 в 15:00

ПУЭ-7, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и .....

Ну а кто сказал, что у вопрошающего совмещенная шина PEN?) Напомню, речь шла о шине N.

И ещё вопрос, а что будет если у ТС в щите две шины РЕ, соединенные между собой? Если у ТС есть главный щит, и допустим щиты на этажах частного дома, со своими шинами РЕ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу