12.07.2012 в 23:06:07
Какое УЗМ нужно для квартиры - 16 или 51М? В чём разница?
12.07.2012 в 23:19:43
Zhekan написал : Какое УЗМ нужно для квартиры - 16 или 51М? В чём разница?
16 самостоятельно может коммутировать ток в 16А - это не хватит на самые скромные потребности, значит в пару ему обязательно контактор ставить. 51М коммутирует ток в 63А - для 95% квартир подойдёт.
12.07.2012 в 23:20:46
разница в пропускаемом токе отсюда в возможной нагрузке которую можно на него повесить. при токе 16а это 3.5 квт. а при 50а это 11квт
13.07.2012 в 09:24:32
То ПРОРАБ:
Электропроект дома получить не удалось, управляющий ТСЖ в отпуске. Электри ТСЖ показал мне щит первого этажа. В нем он показал мне 3 отдельных фазных провода, один провод нейтрали (голубой) и один провод земли (желто-зеленый). Т.е. в доме начала постройки 2004г. явно виден 5ти проводный электрический стояк. После увиденных 5ти проводов надо ли ждать электропроект, или просто делать ДСУП по схеме ФАКа
14.07.2012 в 00:18:21
подскажите пожалуйста
на даче обычный электрощиток с пробками, установлен новый 20 лет назад,
в одной пробке был плохой центральный контакт , в результате он обгорел и в щитке и в пробке, если в пробке его я могу почистить надфилем, то самостоятельно в щитке сделать это проблематично... устройства щитка я не знаю, и не знаю можно ли его заменить не снимая щиток... там он вроде на гаечке, но я не уверен, что если начну ее крутить с другой стороны щитка к контакту не подключен провод и он не намотается ...
или вызывать электрика чтобы разобрал щиток и заменил?
пасиб
14.07.2012 в 01:46:56
Конечно вызвать электрика. С такими знаниями.... не жадничайте, тем самым сохраните свою жизнь и хозяйство. И сразу заменить пробки на автоматы.
14.07.2012 в 11:05:20
В дом леповцы завели сип 4*16. Оставили 1.5 метра. До щитка не хватает, также не хотелось бы сип под штукатурку прятать. Хочу наростить медным кабелем, соединение сделать снаружи дома. Подскажите, чем их красиво состыковать? Спасибо.
14.07.2012 в 11:09:14
красиво - герметичными сжимами для СИПа. дешево - орехами.
14.07.2012 в 12:28:17
Браво! :) по ссылке диапазон рабочих температур совсем не смущает :)
14.07.2012 в 12:30:49
Абсолютно не смущает. А что вас смущает?
14.07.2012 в 13:29:43
Def461 написал : ервопричины - ДВЕ.
лень и пофигизм))) а с технической точки зрения одна- авторам сайта неизвестно как написать градус *50°* поэтому проще написать нолик *500* или *25о*... отсюда и лавина последствий
14.07.2012 в 15:47:05
BravoOrlov написал : Куда его ставят, до АВ или после вводного АВ?
попробуйте его поставить ДО автомата, и чтобы потом вам ввод опломбировали при таком подключении... Имхо, лучше на УЗМ деньги потратить, чем на бесполезный индикатор.
14.07.2012 в 17:16:50
andrewkhv написал : бесполезный индикатор.
ну почему же. перекос хорошо виден.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу