Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2012 в 16:22:38

контур заземления нужен для выравнивания потенциалов при растекании тока с заземлённых элементов электроустановки Система заземления здания подключается к общедомовой СУП также как и все открытые токопроводящие элементы. Таким образом получаем эквипотенциальные поверхности во всём здании и вокруг него. При обрыве нуля вводной АВ может и не сработать, если ток потечёт через заземление, имеющее значительное сопротивление. Именно поэтому в системе ТТ автоматические выключатели не являются основным средством защиты - ток КЗ может оказаться недостаточным. В системе TT их роль (защитного отключения) выполняют противопожарные УЗО.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

19.04.2012 в 17:31:22

Alexiy написал : контур заземления нужен для выравнивания потенциалов при растекании тока с заземлённых элементов электроустановки Система заземления здания подключается к общедомовой СУП также как и все открытые токопроводящие элементы. Таким образом получаем эквипотенциальные поверхности во всём здании и вокруг него. При обрыве нуля вводной АВ может и не сработать, если ток потечёт через заземление, имеющее значительное сопротивление. Именно поэтому в системе ТТ автоматические выключатели не являются основным средством защиты - ток КЗ может оказаться недостаточным. В системе TT их роль (защитного отключения) выполняют противопожарные УЗО.

А выравнивание потенциалов для чего нужно?Что бы приборы не погорели или что бы током человека не ударило?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 17:46:11

sokrat написал : при обрыве нуля сработает вводной АВ.

с чего бы он сработал?

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

19.04.2012 в 22:01:50

andrewkhv написал : с чего бы он сработал?

Сработает из-за КЗ, полученного в результате замыкания N+PE в схеме заземления TN-C-S.

0
foxjon
foxjon
Новичок

Регистрация: 20.10.2011

Одесса

Сообщений: 23

19.04.2012 в 22:12:38

Спасибо всем кто принял участие в обсуждении моих вопросов.

От реализации идеи - Выключатель выходного дня, реши отказаться.

Поясню почему, чтобы у кого еще не появились подобные намерения.

Развитие бытовой техники происходит очень стремительно и все больше устройств которые в той или иной степени зависят от того подключены они к сети или нет, даже в то время когда они не в работе. Обесточив их мы можем потерять всевозможные настройки. Некоторые из них СВЧ печь электрическая духовка, некоторые модели кондиционеров, и т.д. Что добавится через год или пять пока неизвестно.

Вот пока как-то так.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.04.2012 в 22:48:53

при грамотном ТЗ от клиента я бы посоветовал прокладывать до розеток 4-жилку и по желанию подключать к механизмам или обычную линию или или ту что к контактору идёт. так есть возможность выбирать тип розетки- отключаемая контактором и НЕ отключаемая.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2012 в 02:15:14

sokrat написал : результате замыкания N+PE

вы говорили про отгорание. нарисуйте схему аварийной ситуации. при замыкании N-PE никакой автомат не сработает, только узо.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

20.04.2012 в 08:16:55

Подскажите, пожалуйста, где в хрущевках (кирпич., отдельных подъездных щитков нет, щитки - в квартирах, э/стояк идети между соседними квартирами) идет разделение на отдельные фазы? В ВРУ дома? Или разделение идет в квартирных щитках (т.е. э/стояк, который между квартирами, трехфазный)? И может ли получиться так, что соседние квартиры (одна выше другой на этаж) "сидят" на разных фазах?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

20.04.2012 в 08:33:01

Сформулируйте кратко,что вас беспокоит?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

20.04.2012 в 08:41:21

Serg21220 написал : И может ли получиться так, что соседние квартиры (одна выше другой на этаж) "сидят" на разных фазах?

Может.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

20.04.2012 в 11:59:32

andrewkhv написал : вы говорили про отгорание. нарисуйте схему аварийной ситуации. при замыкании N-PE никакой автомат не сработает, только узо.

Да, при отгорании нуля - N, как раз и произойдёт замыкание N+PE. Вот схема:

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу