15.10.2012 в 22:17:48
На работе проводил измерения контрольных кабелей КПВГ 10х0,75 длиной 150м. Очень старый, больше 30 лет пролежал в трубе, которая успела сгнить. Утечку проверял мегером 1000В - изоляция была в норме, сопротивление изоляции на корпус было мегаом 200-300 (точно уже не помню)
15.10.2012 в 22:23:00
sokrat написал : Ну а че нельзя после 10 лет экслуатации ВВГнг замерить ток утечки, составить график функции зависимости тока утечки от времени и аппроксимировать его вперед на 30 лет в будущее?:)
Можно, но для апроксимации нужно несколько контрольных точек, иначе получится прямая линия:)
15.10.2012 в 22:25:24
sokrat написал : P.S. Помню с другом чуть не поругались из-за споров, какая проводка лучше, внутренняя или наружная :)))
Во-во!!! Наружняя лучше. Вышел из дома утром на морозец, включил чайник в розетку на внешней стене... хорошооооооо!!!!
16.10.2012 в 00:30:45
ionchik написал : у меня но живу я, далеко не на туманном альбионе!;) проводка лучше - медная, а прокладка - внутренняя!:)
На улице что ли живёте?:D
16.10.2012 в 02:23:07
dim44635 написал : Во-во!!! Наружняя лучше. Вышел из дома утром на морозец, включил чайник в розетку на внешней стене... хорошооооооо!!!!
не смешите мои сандалии :D:D:D
16.10.2012 в 02:36:17
у пАциента ФГМ в терминальной стадии и, как следствие, бокланопоцтит.
лечение: консультация в ПАО
16.10.2012 в 03:22:51
andrewkhv написал : у пАциента ФГМ в терминальной стадии и, как следствие, бокланопоцтит. лечение: консультация в ПАО
Из 539 сообщений посмеялся 1 раз. А вообще это называется: Кащени́зм — стиль общения на форумах или в эхоконференциях, характеризующийся провокационными, зачастую просемитскими, антисемитскими, националистическими, агрессивно-мещанскими или психиатрическими высказываниями и ситуационной насмешкой над собеседником.
Что ко мне не имеет никакого отношения.
Вам сюда:
16.10.2012 в 03:39:35
sokrat написал : Из 539 сообщений посмеялся 1 раз.
ну значит с диагнозом я не ошибся
16.10.2012 в 07:32:13
В своём доме отопление от электрического котла, трубы пластиковые, есть ли вероятность поражения эл. током в случает пробоя тенов от радиаторов отопления? Пластик изолятор, но вода проводник. Надо ставить решётки на радиаторы, хотя бы для защиты детей или ничего не будет? Заземления нет.
16.10.2012 в 07:35:11
Paver написал : В своём доме отопление от электрического котла, трубы пластиковые, есть ли вероятность поражения эл. током в случает пробоя тенов от радиаторов отопления? Пластик изолятор, но вода проводник. Надо ставить решётки на радиаторы, хотя бы для защиты детей или ничего не будет? Заземления нет.
Заземлять электрокотёл надо обязательно и ставить УЗО. Несмотря на то, что в пластиковых трубах вода - обычно плохой проводник...
16.10.2012 в 08:01:38
ksiman написал : Заземлять электрокотёл надо обязательно и ставить УЗО. Несмотря на то, что в пластиковых трубах вода - обычно плохой проводник...
УЗО стоит, заземление в проекте. Но даже с УЗО ребёнка может ударить током. Я про взрослых не говорю, эти перебьются :) , детей жалко :( . Но пока не заземлено, может ударить током через воду или нет? Есть смысл ставить решётки на радиаторы, как временную меру до заземления?
16.10.2012 в 08:36:02
Проводимость воды в замкнутой системе может колебаться в очень широких пределах. Если в воду добавлена химия, то ударить током может запросто! При этом обычная проточная водопроводная вода ток пропускает неохотно
16.10.2012 в 08:59:28
Спасибо понятно, вода обычная, водопроводная без каких либо добавок. Котёл в недоступном для детей месте, заземление весной или летом возможно сделают. Значит особой опасности нет.
16.10.2012 в 09:12:52
Обычная водопроводная вода в замкнутой системе (непроточная) всё равно постепенно насыщается ионами металлов (из труб, арматуры и батарей) и постепенно становится проводящей:( Для предотвращения этого процесса, иногда ставят фильтры - деонизаторы (с ионно-обменными смолами)