поэтому при номинале 10 мА УЗО может срабатывать уже при токе от 5 мА (действительно довольно мало), а при номинале 30 мА - от 15 мА.
ток в 5 мА вы и не почувствуете, а 15-30 - пальцы (если успели схватиться), то, вероятно, уже не отпустите, но руку отдёрнуть, почти наверняка, сможете.
ПPOPAБ написал :
А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83)
А это в ПУЭ расчётный ток утечки нормируется, а не реальный. 1/3 - только для ориентировочных расчётов допустимой длины кабеля в одной группе.
FotonBox написал :
Здесь ГОСТ сам себе противоречит в случае с 10 мА, 3,5 мА (прибор) >10/3 мА (треть от номинала).
Мысль я уловил - вероятны ложные срабатывания на вполне исправном (с т.з. ГОСТ и ПУЭ) оборудовании.
Это разные ГОСТы. Да есть такая вероятность.
FotonBox написал :
(где посмотреть удельную утечку на метр кабеля?)
Допускается ПУЭ: 10мкА на метр. Но сам кабель, как правило, имеет утечки значительно меньшие. Основные проблемы в местах соединения и присоединения возникают, да при повышенной влажности или запыленности.
FotonBox написал :
С тем, что влажная кожа лучший проводник, чем сухая, согласны?
Что будет с человеком в ванной, если ток утечки составит 12,5 мА, а защищает его ВДТ с Iа=30 мА? (не забудем про картинку)
1.Попробуйте создать условия для протекания именно такого тока через тело... Калькулятор и закон Ома вам в помощь.
2.Одной картинки не достаточно... Путь протекания тока через тело имеет значение.
УЗО не является защитой от прямого прикосновения. А при косвенном, в сетях TN-C-S, это дополнительная защита.
Alexiy написал :
А это в ПУЭ расчётный ток утечки нормируется, а не реальный. 1/3 - только для ориентировочных расчётов допустимой длины кабеля в одной группе.
И еще, про совместное закладывание силы и низковольтовки. Думал что можно, проблем никогда не было. А тут на пунтк ПУЭ наткнулся
ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
Всех цепей одного агрегата.
Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
Цепей, питающих сложный светильник.
Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Что выходит, строго говоря, нельзя вместе ложить телефон и силу?
Спасибо, то есть если ставить 10 мА, то на линиях до ~100 м, с минимумом соединений)
Alexiy написал :
Человека куснёт слегка и выматерит - максимум.
Если кожа мокрая, то ток будет в 10-100 раз выше и сработает даже противопожарное УЗО!
ПPOPAБ написал :
1.Попробуйте создать условия для протекания именно такого тока через тело... Калькулятор и закон Ома вам в помощь.
Хрущевка без заземления, пробой в стиралке на корпус\барабан. Человек хватается одной рукой за СМА, другой за чугунный полотенцесушитель. Последний питается от стояка ГВС, который когда-то был заземлен, но все сгнило. Сопротивление тела человека Rч= 0,6 кОм, полотенчик-земля Rп = 17 кОм.
Что я делаю не так?
ПPOPAБ написал :
2.Одной картинки не достаточно... Путь протекания тока через тело имеет значение.
От него зависит процент тока, проходящий через сердце и другие жизненно-важные органы)))
УЗО не является защитой от прямого прикосновения. А при косвенном, в сетях TN-C-S, это дополнительная защита.
Про то как у нас замеряют сопротивление заземления в таджикостроях я уже писал выше. Никак. Возможно, в илитных и випанутых домах, царских высотках, где ежемесячная коммуналка обходится в несколько тыс $ - там да, за этим следят.
А что делать владельцам частных домов, у которых ТТ?
Хрущебы у нас кстати только в нерезиновке по-моему сносятся и только когда места под точечную застройку не остается.
ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А расчет нужен когда вы не знаете что воткнут в розетку.
Поскажите.
Хочу сделать квартирный щиток. В квартиру входят 4 кабеля + на печку. Можно ли их объединить и использовать для ввода на квартирный щиток. Или, например, использовать для ввода один кабель - который на печь. Тянуть новый кабель от щитка лестничного до квартирного не хочется. Дом новостройка. Или прейдется тянуть?