Вячеслав. написал : более в несколько раз значение имеет?

Имеет. Конкретней можно?

0
Аватар пользователя
Вячеслав.

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Москва

Сообщений: 15

04.06.2014 в 22:24:49

#4565689

Rumato написал : Имеет. Конкретней можно?

как уже спрашивал выше:

Вячеслав. написал : могу ли я поставить на линию с нагрузкой 3А узо с рабочим током 80А, чем это чревато?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.06.2014 в 22:26:59

#4565691

Вячеслав. написал : как уже спрашивал выше:

поставить-то можно смысл в этом какой!? вы же не греете воду на чашку чая в 200 литровой бочке...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2014 в 22:28:53

#4565695

Вячеслав., Ставьте, почему это должно быть чем-то чревато? И потом, сегодня 3А, завтра 30А...

0
Аватар пользователя
Вячеслав.

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Москва

Сообщений: 15

04.06.2014 в 22:31:58

#4565704

ksiman написал : Встречный вопрос - можно-ли в розетку 16А втыкать зарядку 0,15А?

))) да уж это меня никогда не смущало))) ну вроде бы всё дошло Спасибо!

0
Аватар пользователя
Франтишек

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Мариуполь

Сообщений: 20

04.06.2014 в 22:36:47

#4565708

Ув.специалисты!Подскажите по этой мини схеме
Все ли на ней правильно?3-й провод(заземление) не рисовал для экономии времени.Где в данной схеме должно располагаться УЗО(на всю квартиру) и с какими оно должно быть характеристиками?Если можно в деталях(а еще лучше нарисовать...) Спасибо за понимание.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 22:41:03

#4565714

Франтишек написал : Все ли на ней правильно?

Нет коммутации до счётчика

Франтишек написал : .Где в данной схеме должно располагаться УЗО(на всю квартиру)

После счётчика 40А/30мА

0
Аватар пользователя
Франтишек

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Мариуполь

Сообщений: 20

04.06.2014 в 22:47:58

#4565726

До счетчика трогать ничего не намерены,т.к. на данный момент в доме автоматов нет и где они находятся большой вопрос.Что бы что то трогать до счетчика нужно вызывать энергонадзор.А это потянет за собой всякую волокиту с пломбами и прочей х... Т.е. с выхода счетчика идет на УЗО с него на вводной автомат-реле напряжения-и дальше по схеме?Я правильно понял? http://electrica-shop.com.ua/pi/products_id/140 данное УЗО подойдет в моем случае?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.06.2014 в 08:59:50

#4566069

Франтишек написал : данное УЗО подойдет в моем случае?

Подойдёт, но лучше взять на 40А с учётом дальнейшей замены вводного автомата

0
Аватар пользователя
Dim_CA

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

05.06.2014 в 14:56:27

#4566636

sebikov написал : в автомате залип шток ЭМ-расцепителя, за год я по форумам собрал с десяток таких жалоб на TX3

М-да... А сам автомат разбирали? Может легранд уже в каку превратился? Всё там в порядке или цветмета уже нет? Новые АВ залипшие...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

05.06.2014 в 19:16:01

#4566917

А что за чёрные пластмасски у автоматов ABB. Одна - сзади, другая - в нижнем выходе (может и в верхнем есть, не видно, уже установлены, не подобраться)? Помню ещё, что когда электрик ЖЭКовский их устанавливал, у него всё никак не получалось провод в них зафиксировать - крутит крутит отвёрткой, а толку ноль..

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

05.06.2014 в 20:43:05

#4566998

sawai написал : А что за чёрные пластмасски у автоматов ABB. Одна - сзади, другая - в нижнем выходе (может и в верхнем есть, не видно, уже установлены, не подобраться)? Помню ещё, что когда электрик ЖЭКовский их устанавливал, у него всё никак не получалось провод в них зафиксировать - крутит крутит отвёрткой, а толку ноль..

В смысле? Защёлки чтобы вешать на DIN-рейку?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.06.2014 в 05:18:26

#4567528

sawai написал : когда электрик ЖЭКовский их устанавливал, у него всё никак не получалось провод в них зафиксировать - крутит крутит отвёрткой, а толку ноль..

бедняжка электрик, не смог совладать с брендОвым автоматом ;)

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

06.06.2014 в 08:07:42

#4567603

elgato написал : В смысле? Защёлки чтобы вешать на DIN-рейку?

Ну задняя пластмасска действительно похожа на защёлку, а вот что оная делает в отверстии под провод? Блин, фотки нет жалко, показал бы наглядно.

Johnny написал : бедняжка электрик, не смог совладать с брендОвым автоматом

Ага :) Сказал, что раньше конструкция у них была проще.

Так что это? И почему провод было не прикрутить?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.06.2014 в 08:22:39

#4567622

sawai написал : Блин, фотки нет жалко, показал бы наглядно.

Так в инете найдите - и покажите :)

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

06.06.2014 в 08:47:00

#4567644

haramamburu Да не найти, пытался уже :)

Если никто не ответит - вечером сфоткаю, коль не забуду..

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.06.2014 в 08:51:31

#4567648

Узкая черная фигня в клемме у S200-это защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Никаких препятствий для присоединения провода она не создает. Руки у кого-то кривые.

0
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

06.06.2014 в 09:16:26

#4567681

Johnny, зря смеешься, иногда приносят аббэшные автоматы на брак с плохими клеммами, винт крутится, но не прижимает.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.06.2014 в 10:12:22

#4567758

Одно дело - сорванная резьба, другое - "что-то мешается".

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.06.2014 в 10:18:45

#4567769

там не резьба срывается, а туннель в зоне скрепления ласточкиным хвостом расходится. Мне такой контрафакт под маркой ABB попадался.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

06.06.2014 в 11:06:25

#4567846

Johnny написал : Узкая черная фигня в клемме у S200-это защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.

О как. Спасибо.

Johnny написал : Одно дело - сорванная резьба, другое - "что-то мешается".

А там ничего и не мешалось. Он просто крутил винт, а провод не зажимался. Раза со второго-третьего - получилось.

Alexiy написал : там не резьба срывается, а туннель в зоне скрепления ласточкиным хвостом расходится. Мне такой контрафакт под маркой ABB попадался.

Как это? Может сие и есть мой случай? Или тогда вообще бы было не закрутить?

ABB брал в Питерском ЭТМ. Вроде серьёзная надёжная контора.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 853

06.06.2014 в 11:41:32

#4567894

Помогите подобрать рубильник-байпас для скважинного кессона. Цель - полностью снять напряжение с внутрикессонного оборудования (освещение, реле давления, сливной клапан) в случае залива и аварийно включить насос напрямую от распредщита.

ABB OT16F4C подходит почти идеально, но хотелось бы варианты

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.06.2014 в 11:51:47

#4567911

OT16 имеет "нестандартную" высоту - его корпус не выступает из-под пластрона. Хотя ручку повернуть можно.

0
Аватар пользователя
james1980

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Калининград

Сообщений: 3

07.06.2014 в 13:39:26

#4569461

Подскажите вот такой момент. На корпусе стиральной машинки есть напряжение (индикатор ярко светиться). Понятно, что если сделать заземление (система ТТ - забитые уголки в землю) и смонтировать УЗО или дифавтомат, то для жизни это будет не опасно. А как вот этот утекающий в заземление ток скажется на показаниях счётчика? Будет ли счётчик накручивать этот утекающий ток?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.06.2014 в 13:43:41

#4569465

james1980 написал : На корпусе стиральной машинки есть напряжение (индикатор ярко светиться)

Индикатор без батарейки? Током не бьет от корпуса? Что за СМ с металлическим корпусом? Квартира или дом? Этот ток уже прошел через Ваш счетчик.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

07.06.2014 в 13:57:37

#4569478

На корпусе 110 вольт, ток на землю порядка 1 мА. Бьёт. СМ с металлическим корпусом - удивлю, наверное, но таких большинство :)

0
Аватар пользователя
james1980

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Калининград

Сообщений: 3

07.06.2014 в 18:51:32

#4569672

Rumato написал : Индикатор без батарейки? Током не бьет от корпуса? Что за СМ с металлическим корпусом? Квартира или дом? Этот ток уже прошел через Ваш счетчик.

Машинка старая. Индикатор без батарейки. Током немножко щиплет от корпуса в одном месте - отколупался маленький кусочек краски. Машинка стоит в доме. В том то и вопрос, что как много проходит того тока через счётчик? Ведь при не работающей машинке, на корпусе есть напряжение. Если подключить к заземлению, то ток будет круглосуточно утекать в землю. А если заземлить и бойлер и чайник и другие, то суммарно будет утекать какая-то конкретная величина. Вот и хочется понять какая именно величина убегает. И как с этим бороться? Выключать каждый раз из розетки - не вариант...

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.06.2014 в 19:12:59

#4569688

Утекать будет ниже тока трогания счетчика. Причем суммарно от всех перечисленных приборов. Приводить расчеты не буду, но во первых, потенциал на корпусе незаземленного прибора - это неприятная, но норма. Во вторых, то, что он есть - причина в схеме прибора. В третьих, производитель позаботился, чтобы это не отражалось на счетчике. Все вышесказанное относится к полностью ИСПРАВНЫМ приборам.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.06.2014 в 20:42:58

#4569812

Мирно стоящая неработающая, но подключённая СМ имеет преимущественно емкостную утечку, которую Ваш счётчик не учитывает :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.06.2014 в 22:03:10

#4569915

Мужи, кто ни будь объяснит почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ? На утечку имитировал прибором Астро - Дельта . Причем на всех розетках этого шлейфа нормальная реакция УЗО . Розетка в кот. воткнут сетевой фильтр ,- зараза, за холодильником, который нельзя сдвинуть по требованию хозяйки .

0