dokar написал : Мужи, кто ни будь объяснит почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ?

Проверяйте розетку и сетевой фильтр

dokar написал : за холодильником, который нельзя сдвинуть по требованию хозяйки

Странная реакция хозяйки

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2014 в 22:32:24

#4569971

dokar написал : почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ? На утечку имитировал прибором Астро - Дельта

Ищите обрыв РЕ..

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.06.2014 в 22:34:05

#4569974

ksiman написал : Странная реакция хозяйки

Тем более что только закончил ей частичную реконструкцию электроустановки дома с переводом с однофазного питания (ВЛ) на трёхфазное (кабель) . А проводка без замены , ПУНП - пля! :aИ по сгораемым поверхностям и под ними же !:scare И вообще полный букет от лжелектриков -был - вплоть до отключаемого автоматом PEN. :mad: . Уговорил в связи офиц.выделением мощности только на кабель , повторку; замену щита и начинки - ес-но.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.06.2014 в 22:38:24

#4569978

haramamburu написал : Ищите обрыв РЕ..

Поймите Астро Дельта дает реальный импульс только при наличии реальной разницы потенциалов и на наводки не реагирует.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2014 в 22:43:13

#4569991

dokar, да Бог с вами... имитировать утечку куда девайс должен? Пральна... на землю! которой у вас в этом удлинителе НЕТ!

0
Аватар пользователя
daddyy

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Киев

Сообщений: 1

08.06.2014 в 12:45:35

#4570534

подскажите пожалуйста, возможно ли установить самостоятельно такой счетчик? http://vergas.com.ua/ctproduct/elektroschetchik-odnofaznii-odnoelementnii-elektronnii-gross-dds-ua-eco.html ставлю в квартиру. вот хотелось бы узнать можно ли его самостоятельно ставить или необходимо все такие обращаться к проффесионалам?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

08.06.2014 в 18:05:19

#4570972

Безопасно ли использование ВВГнг без -LS 3x2,5мм[sup]2[/sup] в деревянном доме? А если в ПВХ кабель-канале?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2014 в 18:41:07

#4571015

sawai, Безопасно, при наличии адекватной защиты.

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

08.06.2014 в 19:11:09

#4571041

добрый день! В деревянном доме внутренний электрощит нужно делать железным или необязательно?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2014 в 19:19:15

#4571046

TiamaT написал : В деревянном доме внутренний электрощит нужно делать железным или необязательно?

Конечно железным. Проводка то у Вас в стальных трубах проложена, а щит чем хуже?

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

08.06.2014 в 19:30:40

#4571070

Rumato написал : Конечно железным. Проводка то у Вас в стальных трубах проложена, а щит чем хуже?

проводка при переходе стен в трубе, а так по деревянной стене открыто идет :) Можете порекомендовать металлический щит со стеклянной дверью? 3х12 модулей

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2014 в 19:34:30

#4571079

TiamaT написал : Можете порекомендовать металлический щит со стеклянной дверью? 3х12 модулей

Я даже не уверен, что такие существуют. В данной ситуации накладной пластиковый вызвал бы у меня просто восторг. А выдалбливать нишу в бревне под щит... Ах да, еще же кабели надо утопить, что бы их в щит завести... Просьба, сделайте фото того, что получится, думаю, что повышения образования мне пригодится.

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

08.06.2014 в 19:50:35

#4571094

все намного проще :) дом из бруса обшит вагонкой. ничего выдалбливать не нужно, нужен просто металлический щит, желательно с прозрачной дверцей чтобы видеть циферки на реле напряжения :)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

08.06.2014 в 20:10:00

#4571121

TiamaT написал : металлический щит, желательно с прозрачной дверцей

Такой подойдет? Каталог.

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

08.06.2014 в 20:18:18

#4571135

333vs333 написал : Такой подойдет? Каталог.

спасибо, симпатично! ценник конечно под 3т.р. получается

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

08.06.2014 в 20:20:11

#4571138

TiamaT написал : ценник конечно под 3т.р. получается

Это да. У Hager с этим проблем нет. :) Но качество того стоит.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

08.06.2014 в 20:23:44

#4571148

Rumato написал : sawai, Безопасно, при наличии адекватной защиты.

нг - нераспространение горения. LS - это Low Smoke (пониженное дымовыделение).

Обе характеристики важны, но преобладание первой над второй недооценить крайне сложно, особенно - в деревянных конструкциях.

Это я к чему... На фоне проложенных по деревянному дому 100 метров ВВГнг-LS кусочек ВВГнг без -LS, в случае тьфу-тьфу-тьфу, особой роли не сыграет, ведь так?

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

10.06.2014 в 17:37:11

#4574298

Всех приветствую! Подскажите недорогие 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку в щиток загородного дома. Желательно 2-х модульный. Будет стоять после противопожарного 3-х фазного УЗО перед тремя УЗМками-51. Для понимания какое напряжение на вводе.

Спасибо за подсказки.

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

10.06.2014 в 17:41:43

#4574307

И еще трехпозиционные переключатели также для установки на ДИН-рейку, с положением I-0-II (переключение одной фазы ВЛ-0-Гена), в модульном, компактном исполнении (типа ABB E210), на 25А, две группы контактов - запутался... Также заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

10.06.2014 в 19:33:01

#4574474

pavellarin написал : 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку

Вот такой накопал - http://www.tek-el.ru/catalog/item/807295 Вольтметр VMM.3.1 трехфазный, ярко-красные индикаторы Артикул: VMM.3.1UR, 890 руб. Никто не юзал? отзывы есть? не сломается через неделю?

0
Аватар пользователя
alexVS

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Москва

Сообщений: 169

10.06.2014 в 21:35:35

#4574694

На даче стоит вот такой старый щиток. ЩК-1101, рубильник, счетчик СО-И446, 3 автомата.

Посоветуйте простой ящик-электрощит для замены всего этого дела. (может пластиковый?) Автоматов много не будет, домик маленький. 2 на розетки C16, плитка отдельно C25, свет C10. Итого 4.

Можно ли использовать старый счетчик СО-И446 в новом щитке, с новыми автоматами Legrand или Schneider? Закрепить как нибудь на дин рейку винтами? Говорят, что эти счетчики довольно надежные. Могут еще лет 20 прослужить.

Сейчас на входе все ставят вводные автоматы (здесь вроде можно C32, на входе алюминий 6кв мм). Хотя мне кажется, что выключить рубильник уезжая надолго как-то безопаснее. В нем ломаться просто нечему. А вводной автомат - кто его знает? Проржавеет на морозе, замкнет. Рубильники сейчас точно не ставят внутрь щитка?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

10.06.2014 в 23:30:22

#4574933

Сколько в среднем потребляет кВт на 1м2 электрический теплый пол? Думаю, вести отдельный кабель от щитка 3х2,5 на лоджию для теплого пола или достаточно из коробки (на балконе) пустить кабель на теплый пол? На лоджии: Маленький ТВ, Одна лампа, торшер. https://flic.kr/p/nR2zRE

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

10.06.2014 в 23:32:57

#4574940

Подскажите, пожалуйста, почему в данной схеме первый АВ не 4ех полюсный?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2014 в 23:57:53

#4575006

TiamaT, Потому что ноль без необходимости рвать не стоит. Тем более в трехфазной сети.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.06.2014 в 02:52:58

#4575170

Потому что там совмещённый нулевой проводник, который категорически рвать нельзя.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.06.2014 в 09:16:26

#4575261

pavellarin написал : Подскажите недорогие 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку в щиток загородного дома.

А счетчик у Вас какой? Сейчас большинство электронных счетчиков умеют показывать напряжение, ток и еще много чего.

alexVS написал : Автоматов много не будет, домик маленький. 2 на розетки C16, плитка отдельно C25, свет C10. Итого 4.

А вводной?

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

11.06.2014 в 11:13:09

#4575396

Викторыч написал : А счетчик у Вас какой? Сейчас большинство электронных счетчиков умеют показывать напряжение, ток и еще много чего.

Меркурий 231 АT http://www.incotexcom.ru/m231at.htm Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:

[*]значение потреблённой активной электрической энергии по каждому тарифу (до четырёх) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч; [*]фазное напряжение и ток в каждой фазе; [*]измеренное значение активной мощности (время интеграции 1 с ) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам; [*]коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам; [*]углы между фазными напряжениями; [*]частоту сети; [*]текущее время и дату;

Судя по описанию - выводить напряжение он умеет, но для этого надо стоять перед ним и тупить (высматривать показатель). Он же их попеременно показывает. А я бы хотел, что бы мельком бросил взгляд - и увидел всё.

0
Аватар пользователя
zenavisoky

Местный

Регистрация: 31.03.2012

Хабаровск

Сообщений: 358

11.06.2014 в 11:46:52

#4575441

при включении люстры перегорела лампочка,сразу выбило автомат подскажите,это нормально? заранее спс за ответ

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.06.2014 в 11:59:28

#4575460

zenavisoky написал : при включении люстры перегорела лампочка,сразу выбило автомат подскажите,это нормально?

да, бывает. Это штатный режим работы. Свидетельствует о чувствительности автомата к КЗ. Особенно для автоматов 6 А и особенно с кривой отключения "B" - это типичное явление.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

11.06.2014 в 12:16:50

#4575471

Можно ли уложить несколько плоских кабелей ВВГнг-LS 3x2,5мм[sup]2[/sup] вплотную вместе (параллельно друг-другу) в одном широком ПВХ-коробе? Дом - деревянный.

Просто хочу отвод шести линий от электрощита красиво сделать.

0