07.06.2014 в 22:32:24
#4569971
dokar написал : почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ? На утечку имитировал прибором Астро - Дельта
Ищите обрыв РЕ..
07.06.2014 в 22:34:05
#4569974
ksiman написал : Странная реакция хозяйки
Тем более что только закончил ей частичную реконструкцию электроустановки дома с переводом с однофазного питания (ВЛ) на трёхфазное (кабель) . А проводка без замены , ПУНП - пля! :aИ по сгораемым поверхностям и под ними же !:scare И вообще полный букет от лжелектриков -был - вплоть до отключаемого автоматом PEN. :mad: . Уговорил в связи офиц.выделением мощности только на кабель , повторку; замену щита и начинки - ес-но.
07.06.2014 в 22:38:24
#4569978
haramamburu написал : Ищите обрыв РЕ..
Поймите Астро Дельта дает реальный импульс только при наличии реальной разницы потенциалов и на наводки не реагирует.
07.06.2014 в 22:43:13
#4569991
dokar, да Бог с вами... имитировать утечку куда девайс должен? Пральна... на землю! которой у вас в этом удлинителе НЕТ!
08.06.2014 в 12:45:35
#4570534
подскажите пожалуйста, возможно ли установить самостоятельно такой счетчик?
08.06.2014 в 18:05:19
#4570972
Безопасно ли использование ВВГнг без -LS 3x2,5мм[sup]2[/sup] в деревянном доме? А если в ПВХ кабель-канале?
08.06.2014 в 18:41:07
#4571015
sawai, Безопасно, при наличии адекватной защиты.
08.06.2014 в 19:11:09
#4571041
добрый день! В деревянном доме внутренний электрощит нужно делать железным или необязательно?
08.06.2014 в 19:19:15
#4571046
TiamaT написал : В деревянном доме внутренний электрощит нужно делать железным или необязательно?
Конечно железным. Проводка то у Вас в стальных трубах проложена, а щит чем хуже?
08.06.2014 в 19:30:40
#4571070
Rumato написал : Конечно железным. Проводка то у Вас в стальных трубах проложена, а щит чем хуже?
проводка при переходе стен в трубе, а так по деревянной стене открыто идет :) Можете порекомендовать металлический щит со стеклянной дверью? 3х12 модулей
08.06.2014 в 19:34:30
#4571079
TiamaT написал : Можете порекомендовать металлический щит со стеклянной дверью? 3х12 модулей
Я даже не уверен, что такие существуют. В данной ситуации накладной пластиковый вызвал бы у меня просто восторг. А выдалбливать нишу в бревне под щит... Ах да, еще же кабели надо утопить, что бы их в щит завести... Просьба, сделайте фото того, что получится, думаю, что повышения образования мне пригодится.
08.06.2014 в 19:50:35
#4571094
все намного проще :) дом из бруса обшит вагонкой. ничего выдалбливать не нужно, нужен просто металлический щит, желательно с прозрачной дверцей чтобы видеть циферки на реле напряжения :)
08.06.2014 в 20:10:00
#4571121
08.06.2014 в 20:20:11
#4571138
TiamaT написал : ценник конечно под 3т.р. получается
Это да. У Hager с этим проблем нет. :) Но качество того стоит.
08.06.2014 в 20:23:44
#4571148
Rumato написал : sawai, Безопасно, при наличии адекватной защиты.
нг - нераспространение горения. LS - это Low Smoke (пониженное дымовыделение).
Обе характеристики важны, но преобладание первой над второй недооценить крайне сложно, особенно - в деревянных конструкциях.
Это я к чему... На фоне проложенных по деревянному дому 100 метров ВВГнг-LS кусочек ВВГнг без -LS, в случае тьфу-тьфу-тьфу, особой роли не сыграет, ведь так?
10.06.2014 в 17:37:11
#4574298
Всех приветствую! Подскажите недорогие 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку в щиток загородного дома. Желательно 2-х модульный. Будет стоять после противопожарного 3-х фазного УЗО перед тремя УЗМками-51. Для понимания какое напряжение на вводе.
Спасибо за подсказки.
10.06.2014 в 17:41:43
#4574307
И еще трехпозиционные переключатели также для установки на ДИН-рейку, с положением I-0-II (переключение одной фазы ВЛ-0-Гена), в модульном, компактном исполнении (типа ABB E210), на 25А, две группы контактов - запутался... Также заранее спасибо.
10.06.2014 в 19:33:01
#4574474
pavellarin написал : 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку
Вот такой накопал -
10.06.2014 в 21:35:35
#4574694
На даче стоит вот такой старый щиток. ЩК-1101, рубильник, счетчик СО-И446, 3 автомата.
Посоветуйте простой ящик-электрощит для замены всего этого дела. (может пластиковый?) Автоматов много не будет, домик маленький. 2 на розетки C16, плитка отдельно C25, свет C10. Итого 4.
Можно ли использовать старый счетчик СО-И446 в новом щитке, с новыми автоматами Legrand или Schneider? Закрепить как нибудь на дин рейку винтами? Говорят, что эти счетчики довольно надежные. Могут еще лет 20 прослужить.
Сейчас на входе все ставят вводные автоматы (здесь вроде можно C32, на входе алюминий 6кв мм). Хотя мне кажется, что выключить рубильник уезжая надолго как-то безопаснее. В нем ломаться просто нечему. А вводной автомат - кто его знает? Проржавеет на морозе, замкнет. Рубильники сейчас точно не ставят внутрь щитка?
10.06.2014 в 23:30:22
#4574933
Сколько в среднем потребляет кВт на 1м2 электрический теплый пол?
Думаю, вести отдельный кабель от щитка 3х2,5 на лоджию для теплого пола или достаточно из коробки (на балконе) пустить кабель на теплый пол?
На лоджии: Маленький ТВ, Одна лампа, торшер.
10.06.2014 в 23:32:57
#4574940
Подскажите, пожалуйста, почему в данной схеме первый АВ не 4ех полюсный?
10.06.2014 в 23:57:53
#4575006
TiamaT, Потому что ноль без необходимости рвать не стоит. Тем более в трехфазной сети.
11.06.2014 в 02:52:58
#4575170
Потому что там совмещённый нулевой проводник, который категорически рвать нельзя.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.06.2014 в 09:16:26
#4575261
pavellarin написал : Подскажите недорогие 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку в щиток загородного дома.
А счетчик у Вас какой? Сейчас большинство электронных счетчиков умеют показывать напряжение, ток и еще много чего.
alexVS написал : Автоматов много не будет, домик маленький. 2 на розетки C16, плитка отдельно C25, свет C10. Итого 4.
А вводной?
11.06.2014 в 11:13:09
#4575396
Викторыч написал : А счетчик у Вас какой? Сейчас большинство электронных счетчиков умеют показывать напряжение, ток и еще много чего.
Меркурий 231 АT
[*]значение потреблённой активной электрической энергии по каждому тарифу (до четырёх) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч; [*]фазное напряжение и ток в каждой фазе; [*]измеренное значение активной мощности (время интеграции 1 с ) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам; [*]коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам; [*]углы между фазными напряжениями; [*]частоту сети; [*]текущее время и дату;
Судя по описанию - выводить напряжение он умеет, но для этого надо стоять перед ним и тупить (высматривать показатель). Он же их попеременно показывает. А я бы хотел, что бы мельком бросил взгляд - и увидел всё.
11.06.2014 в 11:46:52
#4575441
при включении люстры перегорела лампочка,сразу выбило автомат подскажите,это нормально? заранее спс за ответ
11.06.2014 в 11:59:28
#4575460
zenavisoky написал : при включении люстры перегорела лампочка,сразу выбило автомат подскажите,это нормально?
да, бывает. Это штатный режим работы. Свидетельствует о чувствительности автомата к КЗ. Особенно для автоматов 6 А и особенно с кривой отключения "B" - это типичное явление.
11.06.2014 в 12:16:50
#4575471
Можно ли уложить несколько плоских кабелей ВВГнг-LS 3x2,5мм[sup]2[/sup] вплотную вместе (параллельно друг-другу) в одном широком ПВХ-коробе? Дом - деревянный.
Просто хочу отвод шести линий от электрощита красиво сделать.