10.05.2012 в 17:35:50
andrewkhv написал : 4 линии 16А на одну комнату?
32 автомата на 2 комнаты и кухню :)))) и это еще норма
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 17:37:47
solder написал : Каждую розетку защищать своим автоматом, это фанатизм.
нет 2 по 2 делаю, а иногда и одну
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 17:38:48
BravoOrlov написал : Посоветуйте, как быть.
поставить щит побольше и напихать туда клемников на рейку нельзя?
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 18:03:20
Не нашел подходящей темы... От щитовой проложен алюминиевый кабель 16 х 3 и 10 нулевая жила, какой следует поставить автомат для защиты кабеля? в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт... Подскажите какой допустимый ток на каждую фазу? (предполагаю что 55/3=18А)
10.05.2012 в 18:24:49
Anat78 написал : поставить щит побольше и напихать туда клемников на рейку нельзя?
Это крайний вариант. Но может так и поступлю.
10.05.2012 в 18:46:23
scato написал : меняю щиток в доме, схема однофазная двухпроводная (фаза и ноль) хочу поставить УЗО (для пожаробезопасности), местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает..Он прав?
У нас в доме стоит диф на входе
Может Ваш электрик имеет ввиду "Двухпроводная сеть" без заземления, ну тогда! увы!
10.05.2012 в 19:02:24
solder написал : Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
Скрутить и зажать в клемник автомата. Или опрессовать одним наконечником.
Alekseyko написал : От щитовой проложен алюминиевый кабель 16 х 3 и 10 нулевая жила, какой следует поставить автомат для защиты кабеля? в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт... Подскажите какой допустимый ток на каждую фазу? (предполагаю что 55/3=18А)
Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!
Nestnemol написал : Может Ваш электрик имеет ввиду "Двухпроводная сеть" без заземления, ну тогда! увы!
"земля" дифу или УЗО для работы не нужна.
10.05.2012 в 20:02:23
Anat78 написал : поставить щит побольше и напихать туда клемников на рейку нельзя?
А потом выяснится, что и это плохое решение, а хорошее: взять щит ещё больше и напихать туда автоматов. :D
10.05.2012 в 20:19:18
Как думаете, реально вставить кабель АВВГ 3х16 в ПНД трубу диаметром 32 мм при длинне 50 метров? Диаметр АВВГ 3х16 - 18мм.
10.05.2012 в 20:31:53
BravoOrlov написал : Как думаете, реально вставить кабель АВВГ 3х16 в ПНД трубу диаметром 32 мм при длинне 50 метров? Диаметр АВВГ 3х16 - 18мм.
Да, но нужна протяжка сталистая проволока 1,5 - 3 мм и смотреть чтобы в трубу не попал песок.
10.05.2012 в 20:32:48
Вставить - реально. А вот вытащить со второго конца - не факт. При двух прямых углах - 100% не сможете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу