02.09.2014 в 21:20:47
#4697868
Turlen написал : А внешние розетки в цоколе кухни как вам?
Да нам если честно по-барабану;) Вариант хороший, потому что там их все равно не видно и пользуются ими раз в пятилетку.
02.09.2014 в 21:29:06
#4697880
Turlen написал : А внешние розетки в цоколе кухни как вам?
за провода запинаться. У меня по квартире накладные розетки шнайдер прима поставлены. Я бы не сказал, что они в глаза бросаются или там еще как-то вид портят. Ну розетки и розетки. Белые. В вашем случае, если розетки на фартуке на самом видном месте, то наверное стоит заморочиться на внутренние, а если они заслонятся той же мультиваркой, то можно и накладные.
02.09.2014 в 22:54:36
#4698066
Добрый вечер. Уверен, что тема уже обсуждалась, но поиск мне не помог:( В доме однофазный аллюминиевый стояк, в квартире сделана новая проводка-медь 3х2,5. Желто-зеленые жилы в розетках подключены к заземляющим контактам, а в квартирном щитке собраны в "пучок" и заизолированы, так как в доме нет заземления. Собственно вопрос-при проверке индикаторной отверткой заземляющего контакта в розетках, лампочка горит, не так как на фазе, а тусклее...но горит...это нормально?В в квартирном щитке двухполюсный вводной выключатель 20А, после него счетчик, после счетчика 4 группы УЗО 25А освещение, розетки, теплый пол на 30мА и УЗО на "мокрую группу" 16А на 10 мА. Под УЗО на каждой линии автоматические выключатели на С10 на освещение и С16 на остальные потребители. Все вроде работает нормально, только стиральная машина в ванной периодически "щипается", когда мокрыми руками дотрагиваешься до металлических частей корпуса. Вот я и полез с индикаторной отверткой, а там на заземляющем контакте лампочка в отвертке зажигается-как быть? Лампочка горит на заземляющем контакте и в других комнатах, кроме спальни. Объясните на бытовом уровне, что не так.
02.09.2014 в 23:01:16
#4698082
naperoff написал : Собственно вопрос-при проверке индикаторной отверткой заземляющего контакта в розетках, лампочка горит, не так как на фазе, а тусклее...но горит...это нормально?
Нормально, это называется "наводка". А стиралка щипается из за своего схемного решения, пока не будет "земли" - так и будет.
02.09.2014 в 23:13:45
#4698107
haramamburu, Спасибо!А то переживаю, дети малые в доме. Уже не первый год обещают капремонт электрического стояка, а воз и ныне там:( А не нухно мне отсоединить в розетках заземляющую жилу от контактов-в щитке-то они все равно никуда не подключены? И если не трудно поясните-почему тогда везде "горит", а в спальне нет:)?
02.09.2014 в 23:49:21
#4698159
naperoff написал : а в спальне нет
Вар. 1. в розетках заземляющий контакт к земельному проводу не подключен. Вар. 2. Земельный провод подключен и в розетке и в щитке
naperoff написал : А не нухно мне отсоединить в розетках заземляющую жилу от контактов
да не вижу резона.
03.09.2014 в 08:11:43
#4698338
haramamburu написал : А не нухно мне отсоединить в розетках заземляющую жилу от контактов да не вижу резона.
При пробое фазы на землю, которая в щитке никуда не подсоединена, получите фазу на корпусе э/прибора. naperoff, Отключайте. Это уже 100500 раз обсуждалось
03.09.2014 в 08:51:39
#4698365
Мужики, приветствую! Не ругайтесь за вопрос, но запарился искать ответ. Каков порядок приборов в щитах (этажный-квартирный) Думается, что должно быть так:
Но до конца не уверен. Подскажите, пожалуйста.
03.09.2014 в 09:06:34
#4698381
Posix86749 написал : Думается, что должно быть так
Неотключаемому защита от перенапряжений не нужна?
03.09.2014 в 13:01:54
#4698687
Всем привет. Нужно мнение профессионалов. Можно ли в один стакан установить тройную розетку? Розетки на кухню. Подключенные к ним бытовые приборы не будут включаться одновременно.
03.09.2014 в 14:06:14
#4698764
Есть помещение, площадью 15 м2, которое будет отапливаться с помощью электрических конвекторов. Везде пишут, что примерно надо рассчитывать 100 Вт мощности конвектора на 1м2.
Вопрос такой: что лучше (с точки зрения дальнейших затрат на электричество и вообще эффективности отопления): повесить 2 конвектора мощностью 750 Вт или 3 конвектора мощностью 500 Вт?
03.09.2014 в 14:07:18
#4698766
типа такой:
Можно, только торчать она будет почти как накладная (как розетка для открытой проводки)
Nasy13 написал : Вопрос такой: что лучше (с точки зрения дальнейших затрат на электричество и вообще эффективности отопления): повесить 2 конвектора мощностью 750 Вт или 3 конвектора мощностью 500 Вт?
Абсолютно без разницы. А вообще, с точки зрения экономии выгоднее вовсе отказаться от электроотопления.
03.09.2014 в 14:19:52
#4698781
ksiman написал : Неотключаемому защита от перенапряжений не нужна?
Блин, конечно нужна. Это я по невнимательности. А если не брать в расчет это замечание, в остальном все верно?
03.09.2014 в 14:20:24
#4698783
Alexiy, спасибо. По поводу отказа от конвекторов вопрос уже не стоит, решение принято. Иначе бы вопрос так и формулировался: "каким способом лучше отапливать помещение в 15м2".
Ещё раз вам спасибо.
03.09.2014 в 15:45:35
#4698873
Nasy13 написал : Везде пишут, что примерно надо рассчитывать 100 Вт мощности конвектора на 1м2.
Я думаю не 100. Думаю от 180 до 240. И вообще непонятно что за помещение, какая теплоизоляция. Так что простого ответа мало-много не будет.
03.09.2014 в 16:23:19
#4698928
Nasy13 написал : Alexiy, спасибо.
"каким способом лучше отапливать помещение в 15м2".
Если под "помещением" подразумевается типовой вагончик-контейнер - то два конвектора по 800 Вт справляются где-то до -15..-20 максимум (смотря на качество теплоизоляции. В помещении считаем +18...+20). При -25...-30 и более охранники даже дрыхнут в тулупах и ватных штанах, не надеясь на одеяла...
03.09.2014 в 17:17:47
#4699009
Posix86749 написал : Каков порядок приборов в щитах (этажный-квартирный)
Этажный щит: ПУЭ требует любой коммутационный аппарат перед счетчиками. Ну и + автоматы. Вариантов допустимых много разных, но автомат-счетчик-селективное УЗО на 100-300мА мне больше всего нравится
ИМХО, можно даже УЗО на рубильник заменить, а сэкономленные деньги добавить на дифзащиту 10-30мА в квартирном щитке.
Квартирный щит логичнее начать с рубильника, или (на мой вкус) с автомата номиналом не менее этажного. А вот потом уже УЗМ и всякие группы неотключаемые...
haramamburu написал : Нормально, это называется "наводка". А стиралка щипается из за своего схемного решения, пока не будет "земли" - так и будет.
Это называется не наводка, а 110В которые прилетают с фильтра одного из устройств и через объединенный РЕ разлетаются по всем корпусам объединенных электроприборов!
naperoff, срочно отключайте РЕ от всех электроприборов и ждите реконструкции стояка.
03.09.2014 в 17:24:41
#4699017
draude написал : Всем привет. Нужно мнение профессионалов. Можно ли в один стакан установить тройную розетку? Розетки на кухню. Подключенные к ним бытовые приборы не будут включаться одновременно.
Если линия защищена автоматом 16А, то можно.
03.09.2014 в 17:25:21
#4699018
Solovey написал : Это называется не наводка, а 110В которые прилетают с фильтра одного из устройств и через объединенный РЕ разлетаются по всем корпусам объединенных электроприборов!
наводка наводка...
naperoff написал : Желто-зеленые жилы в розетках подключены к заземляющим контактам, а в квартирном щитке собраны в "пучок" и заизолированы, так как в доме нет заземления.
04.09.2014 в 00:08:10
#4699703
Поизошёл вынос мозга, Провод медь 1.5 держит до 19A Обычные розетки расчитаны на 16A. Так зачем к розеткам все ведут медь 2.5 квадрата?
04.09.2014 в 00:21:36
#4699735
Zorch написал : Поизошёл вынос мозга,
Выводы делайте сами.
04.09.2014 в 01:54:27
#4699834
naperoff, а "собраны в пучок и заизолированы" - это как? Жилы этих проводов между собой скручены, и скрутка заизолирована, или они там не контачат друг с другом? А то я тоже хотел было сначала про фильтры написать, потом прочитал про "заизолированы" и решил, что провода в изоляции смотаны изолентой :)
04.09.2014 в 01:58:10
#4699837
haramamburu написал :
- таблица кривоватая у вас - в этой таблице цифрии для 2х ОДНОЖИЛЬНЫХ
- провода и кабели по "амперам" различаются по способу прокладки - на воздухе, в земле, в трубе, пучком или одиночная прокладка
- Временно-токовая характеристика автоматов, если коротко - то автомат на (пусть) 10А НИКОГДА не сработает при 10ти амперах
- Длина прокладки (в пределах квартиры это не особо актуально)
Выводы делайте сами.
хорошее объяснение
04.09.2014 в 02:34:08
#4699849
Zorch написал : Поизошёл вынос мозга, Провод медь 1.5 держит до 19A Обычные розетки расчитаны на 16A. Так зачем к розеткам все ведут медь 2.5 квадрата?
Все просто. Автомат никогда не отключается при токах своего номинала. Если поставить на 1.5кв.мм. автомат на 16А - жди пожара. Чаще бывает по другому, на 2.5кв.мм ставять автомат на 25А. Но здесь на форуме давно уже пришли к единогласному мнению, что: 1.на 1.5кв.мм надо ставить 10А
04.09.2014 в 06:11:58
#4699883
Всё просто: это максимальная длительная нагрузка на провод, проложенный одиночно, и работающий на пределе своих возможностей, нагреваясь до 60 градусов. Далее, прокладывание кабеля пучком, температура окружающей среды более 20 градусов накладывает дополнительные коэффициенты, снижающие допустимую нагрузку. А здравый смысл подсказывает, что не стоит делать дома проводку, которая работает на пределе своих возможностей. Итого снижаемся до 10А.
ПС на самом деле от 16А полторашка не загорится, но будет ощутимо горячая.
04.09.2014 в 11:13:27
#4700213
Johnny, В щитке ноль и фаза подключены через автоматы 1р+n и узо,а заземляющие жилы всех кабелей в изоляции собраны в пучок и заизолированы.Между собой не соприкасаются.Если соображу как,выложу фотку.Я прочитал,что правильнее будет отключить заземляющие контакты в розетках,а в щитке заземляющие жилы подключить к нулю через узо.Вроде как тогда будет узо защищать от пожара при нарушении изоляции кабеля и наличии тока утечки по заземляющей жиле.Не уверен,что я правильно все понял,тем более,что смогу правильно сделать:) Думаю отключить заземляющие жилы от контактов во всех розетках,а в щите оставить все как есть и ждать прихода цивилизации:)
04.09.2014 в 11:40:51
#4700258
Фото щитка.
04.09.2014 в 12:58:32
#4700401
naperoff написал : Думаю отключить заземляющие жилы от контактов во всех розетках,а в щите оставить все как есть и ждать прихода цивилизации
Правильно.
naperoff написал : Фото щитка
Шинки-гребёнки и ограничители на дин-рейку сильно помогают для более "красяваго" вида.
И это пройдёт ...
04.09.2014 в 13:31:49
#4700453
serj12 написал : Правильно.
Шинки-гребёнки и ограничители на дин-рейку сильно помогают для более "красяваго" вида.
Леграндовские НХ3 придется заказывать и ждать долго,в наличии что-то в Питере не нашел.Купил обычные АВВ однорядные гребенки,так к моим автоматам не подходят:(Хочу сделать красиво,а пока по "обходным" технологиям:)