09.09.2014 в 11:20:44
#4707461
09.09.2014 в 11:32:10
#4707478
g0ga написал : обеспечат ли надежную защиту С16А, С10А, С32А или стоит взять на ступень ниже?
Нормально.
09.09.2014 в 11:39:54
#4707492
Alexiy написал : Как вы такие цифры получили?
берем кабель, берем штангенциркуль класса точности 0.05 мм и меряем диаметры медных жил. получаем : для ВВГнг-п 3х2.5 диаметр 1.6 мм, что по формуле дает ~2.01 кв. мм для ВВГнг-п 3х1.5 диаметр 1.2 мм, что по формуле дает ~1.13 кв. мм для ВВГнг-п 3х6 диаметр 2.6 мм, что по формуле дает ~5.31 кв. мм
собственно пугает два момента. Первое: что наиболее адекватный (с точки зрения учета способов монтажа и группировки кабелей путем ввода всяких коэффициентов) в настоящее время нормативный документ (ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009) говорит о допустимых токовых нагрузках для реальных 1.5 кв мм - 15.5А для реальных 2.5 кв мм - 21А (там есть еще формула для расчета допустимой токовой нагрузки, но у меня по ней остались вопросы. потому результат расчета ен привожу здесь).
Второе: при этом тепловое реле автомата при перегрузке 13% по отношению к номиналу работают более часа. то есть для автомата номиналом 16А, будет обеспечиватья работа на 18А более часа (насколько дольше - спецификации изготовителя умалчивает) при перегрузке 45% по отношению к номиналу могут не отсекают линию вплоть до 1 часа. то есть автомат позволит линии 2.01 кв мм пропускать ток 23А в плоть до 1 часа (по спецификации изготовителя).
09.09.2014 в 11:45:39
#4707501
да... в первых двух сильно меди украли, зато, наверное, дешёвые совсем. Кто хоть производитель - известно?
09.09.2014 в 12:56:02
#4707605
09.09.2014 в 13:45:13
#4707664
Alexiy написал : да... в первых двух сильно меди украли, зато, наверное, дешёвые совсем. Кто хоть производитель - известно?
производитель - ООО "ЮВЭЛТ" (г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д. 5)
наверное, дешевые. реальную цену электрики не назвали.
а в смету посчитали на уровне кольчугинского или севкабеля.
09.09.2014 в 14:24:29
#4707719
Увы. ЮВЭЛТ это очень некачественный кабель, который тем не менее реализуется в торговых сетях.
09.09.2014 в 14:53:04
#4707752
web-rr написал : Увы. ЮВЭЛТ это очень некачественный кабель, который тем не менее реализуется в торговых сетях.
я это понимаю.
как считаете, автоматы каких номиналов защитят кабельные линии с указанными реальными сечениями?
09.09.2014 в 15:15:04
#4707802
g0ga написал : производитель - ООО "ЮВЭЛТ" (г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д. 5) наверное, дешевые. реальную цену электрики не назвали.
а в смету посчитали на уровне кольчугинского или севкабеля.
Этих электриков - на кол...
П.С. Надо тоже покупать в оптом, а потом продавать клиентам что ли :o.
09.09.2014 в 18:47:02
#4708082
g0ga написал : я это понимаю. как считаете, автоматы каких номиналов защитят кабельные линии с указанными реальными сечениями?
Хотя бы B6, B10 и C25. Как-то так.
09.09.2014 в 22:32:28
#4708450
Частный дом на двух хозяев. Ввод с ВЛ (не знаю, одна фаза на квартиры или разные). Хозяйка одной из квартир хочет сделать заземление ТТ. Можно ли будет на обе квартиры использовать один контур или для каждой квартиры отдельные?
09.09.2014 в 23:54:53
#4708651
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой провод/кабель (марку) мне необходимо купить? Задача: Подключить бытовку к электросети. Столб с автоматами и счетчиком стоит на участке. Тянуть придется по забору метров 50 примерно. В бытовке будут маленький ТВ (кинескопный), холодильник, электроконвектор, электрочайник.
10.09.2014 в 01:19:26
#4708734
plex; Если это времянка и кабель будет идти только по забору и не будет длинных висящих участков, тогда можно приобрести ВВГ. Сечение 6 кв. мм под автомат 32А. Хватит на указанные нагрузки с большим запасом.
10.09.2014 в 02:14:12
#4708762
Alexs89, cпасибо! Да, это времянка. А сечение в 6 кв.мм не много? У меня ведь одновременно всн работать не будет. Единственно думаю, как пустить кабель у въездных ворот? Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?
10.09.2014 в 02:34:14
#4708766
plex написал : Alexs89, cпасибо! А сечение в 6 кв.мм не много? У меня ведь одновременно всн работать не будет.
На мой взгляд, меньше ставить не стоит. Чем тоньше кабель, тем меньше его механическая прочность. Мало ли, зацепят его чем-нибудь. Кабель 3х6 порвать очень непросто.
plex написал : Единственно думаю, как пустить кабель у въездных ворот? Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?
По нормам, насколько я помню, не пойдет. Но для времянки можно сделать и так. Главное, обеспечить, чтобы кабель ни при каких условиях не перетерся об острый конец металлической трубы, по которой он будет идти. Иначе возможно КЗ и отрубание автомата(в лучшем случае), а в худшем - попадание фазы на землю и дымящиеся трупы. Нужно отделать концы этой трубы чем-то мягким, чтобы гарантировано защитить кабель от перетирания изоляции.
10.09.2014 в 08:45:28
#4708874
plex написал : Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?
Нет.
И это пройдёт ...
10.09.2014 в 13:56:00
#4709215
E_Z написал : Частный дом на двух хозяев. Ввод с ВЛ (не знаю, одна фаза на квартиры или разные). Хозяйка одной из квартир хочет сделать заземление ТТ. Можно ли будет на обе квартиры использовать один контур или для каждой квартиры отдельные?
ГЗШ по фронту здания и подключайтесь. Тема была здесь
10.09.2014 в 19:09:37
#4709671
Добрый день.
Читаю ПУЭ про расположение щитка, там сказано:
"Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м." (7.1.28)
Это относится только к открытым трубопроводам или также и к тем, которые в стене? Дело в том что я собираюсь повесить щиток на бетонной стене, вплотную расположенною с нишей, в которой находится водосток. Ниша закрыта гипсокартоновыми листами и заштукатурена. Дом II-49, прихожая.
Слева от щитка в стене водосток
10.09.2014 в 19:36:15
#4709696
elgato написал : Дело в том что я собираюсь повесить щиток на бетонной стене
Здесь главное слово повесить - он же накладной у вас.
И это пройдёт ...
10.09.2014 в 21:00:40
#4709836
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, обнаружилась интересная подробность в сарае 1 фазное подключение. Если вводной автомат включен(под нагрузкой), то при прозвоне тест-отверткой одиного полюса автомата отвертка светится, а другого полюс нет. Если автомат выключен(без нагрузки), при прозвоне тест-отверткой на обоих контактах показывается напряжение. Почему так?
10.09.2014 в 21:15:14
#4709868
TiamaT написал : Если автомат выключен(без нагрузки), при прозвоне тест-отверткой на обоих контактах показывается напряжение. Почему так?
с какой стороны смотрите? со стороны питания или нагрузки?
вероятно автомат однополюсный и рвет ноль, а не фазу
10.09.2014 в 21:23:52
#4709880
смотрю со стороны питания(ввода). Автомат 2ух полюсный.
11.09.2014 в 06:11:09
#4710309
TiamaT, а я думаю отвертка наводку показывает.... что не исключает разрыв 0, что чревато...
упс... а последнего сообщения не было, форум или браузер глУчат
11.09.2014 в 09:32:26
#4710447
Мелкий, но важный вопрос. Каким образом засунуть четыре алюминиевых(хороших) проводочка в клемму автомата?:confused:
Зак предлагает=соединить их вначале вагой и из четырех сделать один. И его уже засовывать в клемму.
Электрик предлагает скрутить их вместе и обжать плоскогубцами. И уже в таком виде засовывать в клемму.
Мне не нравится ни тот ни другой варианты.:(
Ремонт под сдачу. Проводка не перетягивается, только на входе ставятся автоматы и узо.
11.09.2014 в 09:38:14
#4710455
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 09:41:07
#4710459
serj12 написал : Свет или розетки?
Это на входе в квартиру. Не знаю, наверное и розетки , и свет. Там в клемме отверстие то большое. 4 скрутки влезут. Но может их как-то пропаять вокруг.? Я то вообще в электричество стараюсь не лезть особо, поэтому никогда не видела, как паяются вокруг провода. И чем. Только что-то про это слышала. И еще в детстве спаивала 2 тонких проводочка оловом. Это то же самое? Дело в том, что мой электрик, с которым я всегда работаю-даже браться за такое не стал. Сказал, что все провода нужно по хорошему перетягивать. А хозяин не захотел-сказал, под сдачу и так пойдет. А тот электрик, что взялся разобраться что и куда по месту-вот хочет на скрутке.:(
11.09.2014 в 09:47:32
#4710467
ma-masha написал : Каким образом засунуть четыре алюминиевых(хороших) проводочка в клемму автомата?
гильза
11.09.2014 в 09:50:26
#4710474
ma-masha написал : Но может их как-то пропаять вокруг.?
В клемму пайку - не очень хороший вариант. Если Ваго - то специальная с пастой для Ал и автомат желательно на ступень ниже - гарантировано простоит. А так - плашечная шинка,что бы Ал не торцом винта прижимался,а плашкой(по площади). Скрутки не используются из-за непредсказуемости результата и возможности облома жил.
И это пройдёт ...
11.09.2014 в 09:52:38
#4710479
luzgin написал : гильза
Это такая круглая, типа куска алюминиевой трубки, которая потом засовывается в инструмент, который обжимает квадратом? А скручивать провода при этом нужно? Мне кажется-что нет
serj12 написал : автомат желательно на ступень ниже - гарантировано простоит.
Это как-на ступень ниже? Ага, я кажется поняла. Отправлюсь ка я в электромонтаж-там мне всё консультанты растолкуют.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу