25.12.2012 в 20:22:14
sergey_sav написал : ... А кто мог об этом догадаться?... Вы задаёте вопрос в теме для мелких вопросов-ответов и хотелки Ваши никто тут отслеживать не будет. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Вариант. Ставите АВ 25А и вводите в квартиру ВВГнг 3*4, далее крутите на своё усмотрение...
я изложил свои хотелки в письменном виде:)
Бармолей написал : Всем привет... я сейчас меняю полностью всю проводку и делаю новый щиток в квартире.
впрочем, все равно всем спасибо за помощь
25.12.2012 в 20:33:22
DandS48 написал : Для кухни так же на 30мА, а вот на ванную правильно 10мА.
на кухне будет стоять посудомойка вода+электричество, 30мА точно хватит??
25.12.2012 в 20:39:37
sergey_sav написал : .. Ставите АВ 25А и вводите в квартиру ВВГнг 3*4, далее крутите на своё усмотрение...
Кстати, тоесть я с каждого автомата ввожу фазу в квартиру и распихиваю на них потребителей, а ноль с потребителей вывожу на одну рейку независимо фазы? или все же проще сделать один ввод??
25.12.2012 в 20:57:06
Бармолей, На этаже взамен двух автоматов на 16А ставите один на 25А и тянете к себе домой один кабель 3х4мм2 в новый щиток и разводите в нем по потребителям.
25.12.2012 в 21:11:42
DandS48, Сначала надо найти в квартире где эти два кабеля на разборку встали, а тогда уже можно и по посту №14188 сделать.
25.12.2012 в 21:14:56
а если просто объединить перемычкой имеющиеся 16 и сделать один ввод 3х4мм2 ??
25.12.2012 в 21:19:30
DED@ПВО написал : DandS48, Сначала надо найти в квартире где эти два кабеля на разборку встали, а тогда уже можно и по посту №14188 сделать.
я всю проводку в квартире порубил при штроблении стен (предварительно я конечно старые Алюминиевые провода вырввал из щитка, оставив себе только поставленные старыми владельцами отдельную линию на стиралку с нее и запитываю электроинструмент, а эта отдельная линия прокинута поверх стен без распредкоробок с ней просто, на фото именно этот провод и торчит из моего автомата - квартира 48), по этому найти конечно чтото сложновато будет, хотя конечно возможно. А если оставить два ввода на каждый из них в квартире надо поставить свой УЗО на 30мА, правильно??
25.12.2012 в 21:21:19
Бармолей, У Вас из подъездного щита идет два кабеля, поэтому зачем кабеля плодить, если можно на один двухполюсный автомат накинуть оба кабеля??? А уже в квартире найдя их поставить расширяющие автоматы и образовать группы, хотябы по две на кабель.
25.12.2012 в 21:39:21
Подскажите, пожалуйста, по технологии "раздачи" фаз в щитке. Есть кросс-модуль (ИЕК, ШНК 4х7), нужно завести три фазы ПУгВ 10 кв. мм. и развести их в три места тем же 10 кв. мм. На каждой колодке по два отверстия под 16 кв. мм, а остальные - под 6 кв. мм. ПУгВ 10 кв. мм. завели в НШВИ 10 кв. мм. Если выполнить оконцевание СТК, то гильза (в форме трапеции) не заходит в отверстия под 6 кв. мм. А если не применять СТК, то круглая гильза заходит свободно. Вопрос: можно ли, не формируя трапецию, вставить провод в НШВИ и просто зажать гильзу с многожилой винтом? Это правильно? Попробовали - вроде все надежно зажимается, но с 10-й именно так ни разу не делали.
25.12.2012 в 21:44:35
Олечка написал : Вопрос: можно ли, не формируя трапецию, вставить провод в НШВИ и просто зажать гильзу с многожилой винтом? Это правильно?
Можно и так, держаться будет хорошо. Но лучше все таки моножила.
25.12.2012 в 21:48:57
Бармолей написал : а если просто объединить перемычкой имеющиеся 16 и сделать один ввод 3х4мм2 ??
25.12.2012 в 21:53:14
Олечка написал : Вопрос: можно ли, не формируя трапецию, вставить провод в НШВИ и просто зажать гильзу с многожилой винтом? Это правильно?
25.12.2012 в 22:07:31
Т. е., ставим ШНК 4х11, обжимаем СТК и зажимаем гильзы НШВИ-10 с многожилой в отверстиях под 16 кв. мм? Правильно поняла?
25.12.2012 в 22:13:57
DED@ПВО написал : Можно и так, держаться будет хорошо. Но лучше все таки моножила.
Щиты впервые попросили собрать для организации. Расстояние между ДИН - 125, моножилой 10 красиво не получится. ВА 50А, т. е. в длительном режиме до 73А, поэтому 10 квадратов.
25.12.2012 в 22:15:11
Олечка написал : Т. е., ставим ШНК 4х11, обжимаем СТК и зажимаем гильзы НШВИ-10 с многожилой в отверстиях под 16 кв. мм? Правильно поняла?
Поняли то правильно, но ШНК 4х11 от ИЕК не катит. Нужны шинки от брендов предназначенные для фазных проводов.