27.12.2012 в 16:48:22
Alexiy написал : при выключенном наружном освещении? А при включенном не пробовали замерить?
Еще в то время наружное (уличное) освещение хотел написать не было включено но вот теперь задумался. Скорее всего уже было включено. так как человек на вышке с фонариком был и присвечивал.
27.12.2012 в 16:50:48
DED@ПВО написал : Землю брать из этажного щита, я уже вам говорил об этом. Смотрите мой рисунок, там есть клеммник PE.
ваш опасный совет ничем не обоснован. где вы там землю нарыли? для возможности взять "землю", кроме адекватного сечения стояка, надо еще в наличии СУП убедиться. неужто вы успели сбегать к Бармолею и все проверить?
27.12.2012 в 17:01:20
andrewkhv написал : ваш опасный совет ничем не обоснован. где вы там землю нарыли? для возможности взять "землю", кроме адекватного сечения стояка, надо еще в наличии СУП убедиться. неужто вы успели сбегать к Бармолею и все проверить?
Земля на фото справа под болт. И уж объясните мне тогда для чего на каждую квартиру N на изолированной шинке и взят он не с корпуса щита, а из вне, раздельно???
27.12.2012 в 17:11:50
NAP написал : Сказали что замеры показывают что все в норме.
Мда... еманутые.. такое иначе как фазой в землю.. обосновать нельзя.. ну или обрывом РЕН.. но тогда на нескольких..
27.12.2012 в 17:25:50
haramamburu написал : Мда... еманутые.. такое иначе как фазой в землю.. обосновать нельзя.. ну или обрывом РЕН.. но тогда на нескольких..
Только на одной опоре такое.
27.12.2012 в 17:33:16
DED@ПВО написал : для чего на каждую квартиру N на изолированной шинке и взят он не с корпуса щита, а из вне, раздельно???
это индивидуальные квартирные нулевые шины, нули на них идут от счетчиков. и соединяться между собой или с корпусом щита им не положено.
27.12.2012 в 17:33:59
NAP написал : Только на одной опоре такое.
Тогда или Фазу заземлили.. или как отметил Алексий.. фазу освещения ..
27.12.2012 в 17:50:57
andrewkhv написал : это индивидуальные квартирные нулевые шины, нули на них идут от счетчиков. и соединяться между собой или с корпусом щита им не положено. а вот такая халтура - нарушение госта на этажные щиты и противоречит всем известным науке типовым схемам. а какое отношение это имеет к "заземлению"?
Но нули на счетчики тоже идут из вне, и на корпус щита не подсоединены. Значит не зануление.
27.12.2012 в 17:52:58
DED@ПВО написал : Но нули на счетчики тоже идут из вне, и на корпус щита не подсоединены. Значит не зануление.
я не понял ваше умозаключение. поясните.
27.12.2012 в 17:58:44
andrewkhv написал : я не понял ваше умозаключение. поясните.
На фото от ТС видно что нули заводятся на счетчики из-вне, раздельно в жгуте с левой стороны. А на болтовое крепление оттуда же приходит проводник, по всему видимо земля. Плохо то, что вся разводка выполнена синим проводом, что ни есть наглядно.
27.12.2012 в 18:08:46
DED@ПВО написал : по всему видимо земля.
очевидно, что нули идут от ореха, прикрученного на нулевой провод стояка. ибо щиток не имеет конструктивных элементов для его присоединения или они не используются. а синий провод под болтом - зануление самого электрощита, которое выполняется независимо от сечения стояка и регламентировалось это еще 6-м изданием ПУЭ, когда ни о каком "заземлении" (кроме стационарных электроплит) в квартирах речи не шло. и это не дает повода брать "землю" с корпуса щита, пока не прояснятся следующие вопросы: 1. сечение стояка 2. его состояние 3. наличие общедомовой СУП в исправном состоянии
27.12.2012 в 18:11:00
Alexiy, DED@ПВО, большое спасибо за консультацию!
27.12.2012 в 18:35:41
andrewkhv написал : ...и это не дает повода брать "землю" с корпуса щита, пока не прояснятся следующие вопросы: 1. сечение стояка 2. его состояние 3. наличие общедомовой СУП в исправном состоянии
А как это все выяснить?? У жэковских электриков??
И еще вопрос, в выключателе освещения что должно разрываться по требованию руководящих документов фаза или ноль?? И для вытяжного вентилятора есть какие либо особенности подключения, с учетом его монтажа в ванной комнате??
27.12.2012 в 18:47:43
Бармолей написал : И еще вопрос, в выключателе освещения что должно разрываться по требованию руководящих документов фаза или ноль??
Только фаза!!!
Бармолей написал : И для вытяжного вентилятора есть какие либо особенности подключения, с учетом его монтажа в ванной комнате??
Подключать к выключателю освещения туалета, чтобы включались одновременно.
27.12.2012 в 18:48:15
Бармолей написал : А как это все выяснить?? У жэковских электриков??
Так точно! Только у них.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу