08.01.2013 в 16:27:19
Гватемала написал : Архелог - это любитель древний розеток в данном контексте?!
Археолог - профессионал, способный выдолбить в плитке и в бетоне дырку, не повредив плитку и электрический кабель. Можете называть его гинекологом.
08.01.2013 в 16:44:58
дружба написал : Нужно ли Узм-51,защищать АВ,от К.З и от перегрузки????
Посмотрите фото щитов от Avmal,там чётко всё видно.
И это пройдёт ...
08.01.2013 в 16:57:53
cineman ах, вот оно как!
08.01.2013 в 19:09:08
дружба написал : Нужно ли Узм-51,защитать АВ,от К.З и от перегрузки????
линии после него и так защищены групповыми ав. а до стоит вводной с счётчиком. какая защита ещё нужна?
08.01.2013 в 19:21:43
витаон написал : линии после него и так защищены групповыми ав. а до стоит вводной с счётчиком. какая защита ещё нужна?
В даном случаи,будет устанавливаться в этажном щите,до него получиться установлен ВН(АВ только в грщ,на сколько ампер не известно)
08.01.2013 в 20:35:33
Гватемала. А розетки не слишком близко к мойке? И чайник практически на мойке. Вокруг мойки всегда присутствует лужица, особенно когда моешь крупногабаритное. Я бы чайник поставил на подставку, а розетки пернес хотя бы на 0,5 м от крана.
08.01.2013 в 21:09:25
web-rr написал : Но переделывать: демонтировать плитку,
можно и без этого обойтись, необходимо маломальское владение перфоратором.
08.01.2013 в 21:18:37
дружба написал : В даном случаи,будет устанавливаться в этажном щите,до него получиться установлен ВН(АВ только в грщ,на сколько ампер не известно)
дружба, Все равно вводной кабель необходимо защищать, а значит, нужно ставить в ЩЭ АВ. До УЗМ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.01.2013 в 21:38:02
Kamikaze написал : , Все равно вводной кабель необходимо защищать, а значит, нужно ставить в ЩЭ АВ. До УЗМ
Вводного кабеля в квартиру нет,все АВ на квартиру находяться в этажном щите,решу проблему так,вместо ВН(который установили вместо пакетника),установлю АВ,и счетчик окажеться под защитой АВ и УЗМ. Товарищ,убеждает что УЗМ-имеет встроеную защиту от перегрузки и от токов К.З-это так??
08.01.2013 в 21:40:01
дружба написал : Товарищ,убеждает что УЗМ-имеет встроеную защиту от перегрузки и от токов К.З-это так??
Нет! От перегрузки - да, а от КЗ нет. Защита от КЗ это не его задача, а ВА вводного.
08.01.2013 в 21:40:13
дружба написал : Товарищ,убеждает что УЗМ-имеет встроеную защиту от перегрузки и от токов К.З-это так??
Нет.
дружба написал : вместо ВН(который установили вместо пакетника),установлю АВ,и счетчик окажеться под защитой АВ и УЗМ.
Отлично.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.01.2013 в 01:53:26
Kamikaze написал : кондерчик типа Х2 на 0,1-0,22-0,47мкФ в звонок параллельно питанию.
ksiman написал : Вот классический вариант
Огромное спасибо, ребята! Думаю, это именно то, что мне надо, единственно хотел уточнить : Х2 на 0,1-0,22-0,47мкФ как эту маркировку трактовать продавцу? и 51R, как этот резистор на общепринятом называется? ...прошу прощения за безграмотность :)
09.01.2013 в 02:05:13
Палецкий написал : Х2 на 0,1-0,22-0,47мкФ как эту маркировку трактовать продавцу?
Помехоподавляющий конденсатор типа X2.
Можно вместо X2 взять простой металлопленочный (лавсановый) конденсатор (а-ля К73-17) на напряжение не менее 630В - с резистором:
Палецкий написал : и 51R, как этот резистор на общепринятом называется?
"Обычный" резистор 51 Ом, 0,5 Вт.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.01.2013 в 02:13:42
Kamikaze, нижайший поклон! ...всё встало на свои места :)
09.01.2013 в 14:25:33
Доброго времени суток. Есть ли смысл использовать данный стабилизатор? Может проще в цветной метал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу