pva написал :
Понимаю, что что-то не понимаю.
Или я не те щупы смотрю?
Может просто стоит сравнивать цены в одном магазине?...
А щупы для мультика от 50 руб до 200 руб (с крокодилами) при цене мультика 300-600 руб. это нормально
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
sp_paha написал :
Немного странный вопрос, но жду доставку кабеля и интересует сможет-ли его принять жена в своем офисе, так как у меня не получается выделить время.
Да, если ей поможет вахтер или дворник.
sp_paha написал :
Волнуюсь, как бы не подставить жену...
А что за доставка? Возможно требуется лишь- указать место куда положить.
И в порядке флуда: жена справляющаяся со своим офисом, не справится с посылкой... Молодожены? :a
мужики, вот здесь такая тема, делаю ремонт в квартире, договорился за сумму всё. сегодня забомбил штробы, кинул кабель и вмазал в коробки, а сейчас он мне звонит и говорит, что ссс...ка хотел, чтобы в квартире по стенах тоже кабеля в гофре были, и заходили в подрозетник. хотя когда договаривались, такого он не озвучивал. у меня сейчас пар из ушей пойдет. я вообще к этой гофре в стене, чтобы мол кабель поменять можно было, совсем плохо отношусь. не вижу в этом смысла. вот как мне быть завтра ? я переделывать если и буду, то только за отдельную плату. вообще как вы считаете, прав я или нет ? хотелось бы мнение со стороны услышать, если не сложно
AKAElektro, не ваш зак это пишет? > всем здравия.
ситуация следующая , взял на работы электрика тот установил кучу подрозетников в кирпиче не заводя поясную изоляцию кабеля в подрозетник.
увидел я это по завершению работ все стены уже готовы под покраску.
сразу оговорюсь что ПУЭ по смене эл. проводки нарушены.
вот сижу и думаю, проверю я сопротивление изоляции линий допускаю что будет в норме.
или все таки лучше вскрыть.
первый раз столкнулся с таким безобразием.
кабель уложен в штробы без гофры LS НГ. сменяемость нарушена.
стены уже подготовлены под покраску и декаративку как (яичко)
а для трансформатора 12v (лед подсветка на кухне) можно использовать выключатели с подсветкой? никаких сюрпризов как со светодиодными лампами не будет?
andryu написал :
Перерисовал схему с контактором с двумя открытыми контактами.
Как будто всё правильно нарисовал. Не знал, что есть контакторы на два контакта, для нуля и фазы. Завтра попробую собрать схему в щите
Вы предлагаете контактором ноль коммутировать что ли? Не совсем понял,то вы написали
Вы правы, коммутировать надо фазу. Не в голове мне надо было рисовать, а на бумаге. Но ваша схема выглядит даже изящнее, чем то, что я хотел предложить. Можно обойтись контактором или реле с одним замыкающим контактом. Теперь только с УЗО ничего не напутайте и всё будет хорошо.
stroke написал :BaggioR; Везде, включая свет, класть трехпроводку, соединения земли в коробках и подрозетниках при шлейфовании делать, но к контактам розеток не подключать, оставить изолированные хвосты на будущее. Чтобы после реконструкции стояка осталось только подключить в розетках и лестничном щите.
А схема подключения при этом не меняется (в случае наличия или отсутствия PE)?
Использование 2Р АВ или 1Р АВ имеет значение ТОЛЬКО при обнаружении линии утечки тока? а с точки зрения электробезопасности?
BaggioR написал :
А схема подключения при этом не меняется (в случае наличия или отсутствия PE)?
Нет, все остальное, кроме самого подключения PE к розеткам, люстрам и прочим потребителям, делается так, как будто PE есть. А при общем планировании решения выбираются с уклоном в безопасность -- т.е., гораздо нужнее УЗМ, нужнее дифзащита для приборов, включенных напрямую без розеток, стоит подумать об автоматах с характеристикой B, и т.п. Но это в основном связано не с самим отсутствием PE, а с предположительно низким качеством стояка.
BaggioR написал :
Использование 2Р АВ или 1Р АВ имеет значение ТОЛЬКО при обнаружении линии утечки тока? а с точки зрения электробезопасности?
При отгорании нуля в стояке надо иметь на вводе что угодно двухполюсное, что позволит ноль отключить. 2P или 1P+N автомат, узо, узм, выключатель нагрузки -- любое из них позволит вам вручную отключить ноль, на который пришла чужая фаза (а узм и ему подобные еще и могут автоматически это сделать, если перекос фаз дал напряжение, вышедшее за его номиналы). С точки зрения безопасности это все, что надо. С точки зрения бесперебойности, "при утечке оставить включенными максимум возможных линий" -- да, 1P+N АВ имеют смысл, но при нескольких УЗО потребность в этом уменьшается -- уже нет такого напряга "холодильники текут, а утечку так и не нашли, узо так и не включить".
Конечно, вы же в идеальном мире живёте, у Вас всегда кабель одинаковый, строго по ГОСТ, кидал нет, правила дорожного движения все соблюдают. Коммунизм одно слово!
В России живём! :p
stroke написал :
При отгорании нуля в стояке надо иметь на вводе что угодно двухполюсное, что позволит ноль отключить. 2P или 1P+N автомат, узо, узм, выключатель нагрузки -- любое из них позволит вам вручную отключить ноль, на который пришла чужая фаза (а узм и ему подобные еще и могут автоматически это сделать, если перекос фаз дал напряжение, вышедшее за его номиналы). С точки зрения безопасности это все, что надо.
УЗМ ноль не коммутирует - там тупо шина со входа на выход.
Solovey написал :
УЗМ ноль не коммутирует - там тупо шина со входа на выход.
О, да, спасибо. Жаль. Ну да ладно, там где узм стоит -- наверняка или узо общее, или какой еще размыкатель нуля есть, так что особого значения не имеет.
Можно ли использовать для временной проводки на этапе ремонта кабель АВВГ? Вроде бы жить эта проводка будет от силы несколько месяцев, после чего пойдет на выброс, проложена будет открыто на воздухе, а значит охлаждаться хорошо, самые мощные потребители - перфоратор да пылесос. Ну, в крайнем случае электрочайник на 5 минут, пока не вскипит. Временный шиток - узо 40/.03, четыре автомата С16 и розетка на din-рейку. Не могу придумать противопоказаний, но может я что-то критичное упустил? А сэкономленные полторы тысячи - вроде бы и мелочь, но "копейка рубль бережет". Если да, то под автоматы C16 хватит кабеля 3х2.5? Боюсь, что 3х4 не совсем не влезет в розетки.
Доброе время суток! Подскажите недопонимающему и сомневающемуся , вот есть два вида входных штеккеров на конфорках с нумерацией 1234 и с нумерацией 1243, вторые вроде европейского или нового вида, так вот вопрос в том как мне подключить нового вида конфорку на место где стояла старого вида, мне соединять не взирая на цифры в том положении в котором они находились или там где была тройка ставить на новой конфорке туда где тройка там, но в таком случае провода поменяют последовательность? Подскажите кто знает?
В том то и дело и я ни в жисть не поверю, что Вы, основываясь исключительно на личном опыте, способны определить вес 20 метров ВВГнг 3*6 неизвестного производителя, а таблица позволяет это сделать с точностью плюс/минус полкило (учитывая малую длину)
Звонит человек, говорит что по рекомендации.
Встретились, посмотрели квартирку, дом панельный стены бетон.
Взял проект для подсчета.
Посчитал, прикинул, взял с запасом, назвал сумму в 100р. за работу, за первый этап.
И примерно столько-же на материалы.
Ну человек сказал ""ну на такую сумму я не рассчитывал, максимум 60р. с материалами""
Теперь я сижу думаю, может я много беру, и такая работа стоит намного дешевле?
Народ скажите так на вскидку, у кого сколько будет за данную работу?
ilai написал :
Народ скажите так на вскидку, у кого сколько будет за данную работу?
Стены будет штукатурить по маякам и каким слоем минимум?
Что с потолками будет делать? Требуются работы по переделке ввода? (это наверняка)
Слаботочка что и сколько?
Если разводка по потолку, если с устройством нового ввода с этажа, если дадут нормально оформить место под электрический и слаботочные щиты в квартире (фальш-стена из гипсокартона), если под проводку не штробить, а только сверлить углубления под подрозетники - то за полный цикл работ (сервис блин!) я мог бы назвать цену в 85 по работе. Материал примерно оценил бы в сотню (в ценах на сегодня, увы растут).
В любом случае эта квартирка с такими хотелками и в панельке не может стоить работа + материалы 60 тысяч. Я думаю у нормального мастера никак не меньше 120 выйдет. Понятно, что в итоге что-то наджамшутят штукатуры за указанную сумму, правда результат не порадует. Думаю и за 10 тысяч найти смогут "добавить розетки", тот им из ШВВП красоты навяжет :)
Кстати некоторые штукатуры уверены, что 6 квадратов на варочную - барство, надо дескать "всё полторашкой делать".