так выглядит щиток на лестничной клетке, от него в квартиру идет медный 2*6, это получается что мне надо еще и вводной автомат менять?
22.07.2012 в 16:10:53
так выглядит щиток на лестничной клетке, от него в квартиру идет медный 2*6, это получается что мне надо еще и вводной автомат менять?
22.07.2012 в 16:37:07
у вас установлен: 1. выключатель нагрузки на 63А перед счетчиком 2. дифавтомат С50 30мА псле счетчика. менять нужно не вводной автомат, а кабель ввода на 3х10. "Земля" ведь тоже в квартиру идет?
22.07.2012 в 20:24:41
andrewkhv "земля" тоже идет, я не правильно написал - в квартиру заведен не 2*6 а 3*6мм
22.07.2012 в 21:12:54
У вас в квартире электроплита? ввод от строителей? или сами делали? как определили что сечение 6мм2?
22.07.2012 в 21:22:07
На вводе в дом стоит ДиффАВ ИЭК 32А,30мА Висит все и свет и розетки и кондер и.т.д. СТоял он так долго и только недавно начал отключаться периодически. Логическому объяснению не поддается, т.е отключается без видимой причины и без какого либо графика. Я грешу на производителя и на то что может ухудшилась изоляция и суммарно токи утечки превышают порог срабатывания. Кабельная продукция пунп закладывалось примерно 6-7 лет назад. Попытка вычленить причину поочередным отключением отходящих АВ неудачна. Я думаю заемнить Диффна УЗО 100мА и уже на отходящих поставить узо на 30мА оставив под ним только розетки.
22.07.2012 в 21:32:51
дружба написал : У вас в квартире электроплита? ввод от строителей? или сами делали? как определили что сечение 6мм2?
Квартира новостройка, ввод от строителей. Так же от них в квартире стоит металлический щиток. Определил откусив маленький кусочек жилы и замерив его диаметр и еще сравнил его в магазине с проводом на котором было написано 6мм :o
22.07.2012 в 21:38:03
CAMPER написал : На вводе в дом стоит ДиффАВ ИЭК 32А,30мА Висит все и свет и розетки и кондер и.т.д. СТоял он так долго и только недавно начал отключаться периодически. Логическому объяснению не поддается, т.е отключается без видимой причины и без какого либо графика. Я грешу на производителя и на то что может ухудшилась изоляция и суммарно токи утечки превышают порог срабатывания. Кабельная продукция пунп закладывалось примерно 6-7 лет назад. Попытка вычленить причину поочередным отключением отходящих АВ неудачна. Я думаю заемнить Диффна УЗО 100мА и уже на отходящих поставить узо на 30мА оставив под ним только розетки.
а там случаем контроль по напруге не стоит. внутри. помоему в авдтшках он есть.
22.07.2012 в 21:39:24
CAMPER написал : На вводе в дом стоит ДиффАВ ИЭК 32А,30мА Висит все и свет и розетки и кондер и.т.д. СТоял он так долго и только недавно начал отключаться периодически. Логическому объяснению не поддается, т.е отключается без видимой причины и без какого либо графика. Я грешу на производителя и на то что может ухудшилась изоляция и суммарно токи утечки превышают порог срабатывания. Кабельная продукция пунп закладывалось примерно 6-7 лет назад. Попытка вычленить причину поочередным отключением отходящих АВ неудачна. Я думаю заемнить Диффна УЗО 100мА и уже на отходящих поставить узо на 30мА оставив под ним только розетки.
Так и делайте,если есть возможность то и ИЭК замените.
Gost01 написал : Квартира новостройка, ввод от строителей. Так же от них в квартире стоит металлический щиток. Определил откусив маленький кусочек жилы и замерив его диаметр и еще сравнил его в магазине с проводом на котором было написано 6мм :o
Если уверены что 6мм2,то на ввод не более 40А, строители должны были заложить 10мм2.
22.07.2012 в 22:17:34
витаон написал : а там случаем контроль по напруге не стоит. внутри. помоему в авдтшках он есть.
Имеете ввиду, что он исполняет роль ограничаничителя мощности?
22.07.2012 в 22:24:40
У них(в некоторых моделях) на выходе стоят варисторы. При превышении напряжения его пробивает и АВДТ срабатывает по максимальному току, тем самым защищает потребителей.
22.07.2012 в 22:31:34
Gost01 написал : Подскажите если кабель(2х6мм) проложен в гофре на какую допустимую силу тока ориентироваться? В щитке на лестничной клетке установлен автомат на 63А.
У меня сейчас в работе совершенно аналогичная ситуация. Дом с электроплитами, новостройка. Из экономии у строителей проект на кабель 3*6 при автомате в 63А (там же в проекте у них ещё и УЗО 63А / 300 мА в квартирном щитке). Кабель пришлось менять на 3*10. Многие меняют, те что в курсе и кто просвящён.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу