V1taLiy
V1taLiy
Новичок

Регистрация: 28.09.2010

Горловка

Сообщений: 7

28.09.2010 в 02:42:01

Здравствуйте. Подскажите в таком вопросе: нужен ли гидроразделитель в моей СО?

  • Делаю себе дома отопление
  • Площадь дома 110 кв.м. (1-этаж)
  • Котел Westen Pulsar D24F (Система закрытая)
  • 16 радиаторов, 2 ветки в обе стороны от котла
  • Трубы ПП 32мм. магистраль. 20мм. - отводы к радиаторам.
  • Радиаторы стальные: тип 22
  • К 2 ветке планируется подключение 2 этажа (2 небольшие комнаты)

    Решил установить доп. насос в обратку, в помощь встроенному в котел(5.5). Увязку насосов хочу сделать с пом. стрелки. Одни советуют не ставить стрелку, другие - ставить. Однако я схожусь к тому, что стрелка необходима...

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

28.09.2010 в 04:00:44

V1taLiy написал : рубы ПП 32мм. магистраль. 20мм. - отводы к радиаторам.

самое интересное - это тупиковая двухтрубка у вас ??

0
V1taLiy
V1taLiy
Новичок

Регистрация: 28.09.2010

Горловка

Сообщений: 7

28.09.2010 в 04:12:32

ну да...ветки замыкаются на последний радиатор

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

28.09.2010 в 10:49:04

Если ставите доп насос, то гидрострелка обязательна!

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

28.09.2010 в 11:52:29

V1taLiy написал : Решил установить доп. насос в обратку, в помощь встроенному в котел(5.5).

чет не очень понял , что за доп насос будет , но на 110 кв м. два насоса - это перебор , зачем вам лишний шум ? не проще проект системы отопления пресмотреть на более подходяший вариант , тем более , что один этаж , попутка 32 - трубой вообще без напряга вытянет насосным котлом

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

28.09.2010 в 19:23:11

артур липецк написал : вообще без напряга вытянет насосным котлом

+1достаточно штаного одного насоса

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

28.09.2010 в 22:13:08

..не стоит особенно увлекаться стрелками.. процентов 5-8 мощности котла на них теряется... несмотря на красивые теоретические выкладки, в прямую идет солидный подмес из обратки...

0
V1taLiy
V1taLiy
Новичок

Регистрация: 28.09.2010

Горловка

Сообщений: 7

29.09.2010 в 01:15:10

  • Значит рекомендуете не ставить разделитель....?
  • Подскажите, а как правильно ветки увязать ? Через балансировочные винтели?
0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

29.09.2010 в 06:36:37

Байпасс +1.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

29.09.2010 в 07:54:17

V1taLiy написал :

  • Подскажите, а как правильно ветки увязать ? Через балансировочные винтели?

вам ветки увязывать можно тупиковым радиатором , в коротком крыле , но до этого надо будет еще 14 батарей увязать друг с другом , чтоб до тупика дошло хоть чтото

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

29.09.2010 в 18:58:31

артур липецк написал : Площадь дома 110 кв.м. (1-этаж)

  • Котел Westen Pulsar D24F (Система закрытая)
  • 16 радиаторов, 2 ветки в обе стороны от котла

вот только интересно мне по сколько секции на 110 кв.м .16 радиаторов раскидали:o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.