shtirl
shtirl
Новичок

Регистрация: 15.05.2009

Москва

Сообщений: 81

05.10.2010 в 11:50:44

И снова здравствуйте:) Случилось следующее. Разводка водоснабжения сделана на регулирующих коллекторах FAR. Через год эксплуатации обнаружилось, что два вентиля на горячем коллекторе и два на холодном не закрываются. Раньше закрывались, а теперь нет:( Даже если снять барашка и попробовать завернуть вентиль ключом. Вопрос: можно ли заменить вентили, не разбирая разводки? совсем не хочется менять целые коллекторы

0
ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

05.10.2010 в 23:28:35

А, что говорят продавцы девайса?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

05.10.2010 в 23:42:15

shtirl написал : Вопрос: можно ли заменить вентили, не разбирая разводки?

Замените кран буксы,а корпуса оставьте,раз это вентили.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.10.2010 в 23:43:46

... как я понимаю-там обычная вентильная головка... выверни-прочисть седло...

0
Вложение
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17867

07.10.2010 в 00:40:14

А чем они лучше шаровых коллекторов?

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

07.10.2010 в 08:31:29

Шаровые -только открыл/закрыл; а этими регулировать можно.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17867

08.10.2010 в 01:15:51

Так шаровые надёжнее, а напор можно и в смесителе регулировать.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

08.10.2010 в 08:30:13

Это когда смеситель один открыт, а если сразу несколько точек молотит, вентилями можно перепадики подравнять.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

08.10.2010 в 12:26:05

Suever написал : Замените кран буксы,а корпуса оставьте,раз это вентили.

Для начала надо провести ревизию и только потом решать что делать. ИМХО, износ отпадает на 99%, остаются резинки и мусор.

0

in my humble opinion

Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

08.10.2010 в 13:39:19

Kvost написал : Для начала надо провести ревизию и только потом решать что делать.

Можно и ревизию.Год работы,выдерживает 110 из 100 совдеповских вентилей...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу